presentation de mon projet: vos avis m'interesse
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 83
- Enregistré le : mer. mai 21, 2008 19:53 pm
- Localisation : souvigny 03
tout le cuivre c'est un gar qui est plombier
moi c'est tout le reste... si c'était moi ce serait avec du multi couche... toute la plomberie que j'ai faite jusque là c'est avec du PE
merci pour la doc
moi c'est tout le reste... si c'était moi ce serait avec du multi couche... toute la plomberie que j'ai faite jusque là c'est avec du PE
merci pour la doc
Modifié en dernier par sylvain03 le mar. mars 09, 2010 9:52 am, modifié 1 fois.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 83
- Enregistré le : mer. mai 21, 2008 19:53 pm
- Localisation : souvigny 03
bon ici il neige ! (pourquoi nous parle t il du temps...?)
du coup tout mon système est bloqué :
le primaire fonctionne, mais le secondaire faisait pas mal de bruit (glouglou)
bref j'ai fini par comprendre que j'avais un purgeur automatique qui ne purgeait pas
je le démonte ça purge mais plus de pression et comme il fait froid l'alimentation est gelée
Bref je pense que Râ n'est pas avec moi
Du coup j'attends que le temps s'améliore!
J'ai quand même isolé mes tuyaux , relié mes sondes et lu pas mal le forum!
du coup tout mon système est bloqué :
le primaire fonctionne, mais le secondaire faisait pas mal de bruit (glouglou)
bref j'ai fini par comprendre que j'avais un purgeur automatique qui ne purgeait pas
je le démonte ça purge mais plus de pression et comme il fait froid l'alimentation est gelée
Bref je pense que Râ n'est pas avec moi
Du coup j'attends que le temps s'améliore!
J'ai quand même isolé mes tuyaux , relié mes sondes et lu pas mal le forum!
Modifié en dernier par sylvain03 le jeu. mars 11, 2010 23:32 pm, modifié 1 fois.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 83
- Enregistré le : mer. mai 21, 2008 19:53 pm
- Localisation : souvigny 03
je continue mon monologue
j'ai repris le boulot aujourd'hui, il a fait beau et mon ballon HT est monté à 80°
Mon alimentation du primaire a dégelé. Du coup j'ai pu mettre en chauffe à 17h mon agrandissement
la température est donc montée dans l'agrandissement 6°à 10°
j'attends surtout demain matin pour voir la température!
j'ai repris le boulot aujourd'hui, il a fait beau et mon ballon HT est monté à 80°
Mon alimentation du primaire a dégelé. Du coup j'ai pu mettre en chauffe à 17h mon agrandissement
la température est donc montée dans l'agrandissement 6°à 10°
j'attends surtout demain matin pour voir la température!
- Ah si une petite chose! j'ai pris un sacré coup en voyant que les panneaux sunrains avaient été retirés ( j'ai donc acheté du matériel obsolète... j'espère que personne ne l'apprendra )
- ametpierre
- Administrateur
- Messages : 1648
- Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
- Localisation : st-andré les alpes (04)
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 83
- Enregistré le : mer. mai 21, 2008 19:53 pm
- Localisation : souvigny 03
Je comprends tout à fait le fait que F Mykieta ai arreté le groupement d'achat sunrain car j'imagine vaguement le boulot qui doit être assez faramineux!
la présentation sur le site Apper est un peu différente et semble être plus un choix stratégique plutôt qu'une difficulté logistique
tout cela n'est qu'une observation .il va sans dire que je reste admiratif de tout le boulot fait par l'asso Apper
la présentation sur le site Apper est un peu différente et semble être plus un choix stratégique plutôt qu'une difficulté logistique
tout cela n'est qu'une observation .il va sans dire que je reste admiratif de tout le boulot fait par l'asso Apper
- ametpierre
- Administrateur
- Messages : 1648
- Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
- Localisation : st-andré les alpes (04)
c'est ça : un choix stratégique accompagné d'une bonne dose de problèmes logistiques. Nous avons démontré depuis un moment que les capteurs tubes étaient moins bon que les capteurs plans ds les delta T utilisés dans notre solaire thermique (cesi et chauffage); ainsi le message a du finir par passer ; il n'y avait quasiment plus de demande, dc des délais plus longs pour ceux qui malgré tout voulaient qd même utiliser cette technologie. le choix stratégique initial était et reste que l'on préfère qd même quelqu'un qui s'équipe en capteurs a tubes plutot qu'il ne fasse rien.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 83
- Enregistré le : mer. mai 21, 2008 19:53 pm
- Localisation : souvigny 03
Aujourd'hui COCOTTE MINUTE!
super soleil et je pilote manuellement l'installation... et ce matin je me suis planté je n'ai pas basculé vers le chauffage du ballon ht
en rentrant à midi les purgeur renvoyaient de la vapeur
Bref le bazar
Ce soir j'ai regardé et je pense avoir 3 purgeurs automatiques HS
Demain , je change ça et je mets le programme
super soleil et je pilote manuellement l'installation... et ce matin je me suis planté je n'ai pas basculé vers le chauffage du ballon ht
en rentrant à midi les purgeur renvoyaient de la vapeur
Bref le bazar
Ce soir j'ai regardé et je pense avoir 3 purgeurs automatiques HS
Demain , je change ça et je mets le programme
Modifié en dernier par sylvain03 le mar. mars 16, 2010 21:50 pm, modifié 1 fois.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 83
- Enregistré le : mer. mai 21, 2008 19:53 pm
- Localisation : souvigny 03
aujourd'hui mise en route du programme (qui fonctionne pour le primaire)
j'ai voulu aussi mettre des vannes sur les purgeurs mais problème de plomberie : le purgeur n'allait pas sur la vanne
du coup j'ai tranché je vais mettre les vannes et un bouchon dessus
je joins fichier millenium et une copie d'écran
j'ai voulu aussi mettre des vannes sur les purgeurs mais problème de plomberie : le purgeur n'allait pas sur la vanne
du coup j'ai tranché je vais mettre les vannes et un bouchon dessus
je joins fichier millenium et une copie d'écran
- Fichiers joints
-
- souvigny4.pm3
- (176.85 Kio) Téléchargé 106 fois
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 83
- Enregistré le : mer. mai 21, 2008 19:53 pm
- Localisation : souvigny 03
probleme du jour
je viens de faire le tour du forum et du bouquin APPER pour essayer de le résoudre
j'ai le moteur de la vanne 3 voies qui fait du pompage (essuie glace). J'ai cherché le probleme et j'ai trouvé
pour la régulation de mon plancher chauffant j'ai attaché la sonde pt1000 avec un collier. (peu de conduction entre tuyau et sonde)
Du coup la sonde me donne la température mais avec un retard de quelques secondes l(hiver en plus j'aurais surement droit à une erreur en sus)
pour remédier à cela j'ai 2 solutions
=> améliorer la conduction entre le tuyau de cuivre et la sonde
=>rajouter un retard dans mon programme de commande ( genre pas à pas)
la première solution me parait plus efficace et la deuxième très facile à mettre en oeuvre
Est ce que je peux écraser la sonde pt 1000 pour avoir une meilleure conduction?
je viens de faire le tour du forum et du bouquin APPER pour essayer de le résoudre
j'ai le moteur de la vanne 3 voies qui fait du pompage (essuie glace). J'ai cherché le probleme et j'ai trouvé
pour la régulation de mon plancher chauffant j'ai attaché la sonde pt1000 avec un collier. (peu de conduction entre tuyau et sonde)
Du coup la sonde me donne la température mais avec un retard de quelques secondes l(hiver en plus j'aurais surement droit à une erreur en sus)
pour remédier à cela j'ai 2 solutions
=> améliorer la conduction entre le tuyau de cuivre et la sonde
=>rajouter un retard dans mon programme de commande ( genre pas à pas)
la première solution me parait plus efficace et la deuxième très facile à mettre en oeuvre
Est ce que je peux écraser la sonde pt 1000 pour avoir une meilleure conduction?
Modifié en dernier par sylvain03 le mer. mars 17, 2010 23:28 pm, modifié 2 fois.
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonsoir,
Je ne pense pas que cela vient essentiellement d'un mauvais contact avec la tuyauterie.
Le pompage est souvent lié à une V3V trop grosse par rapport à linstallation.
Tu peux y remédier avec la régulation en tatonant. Ou alors tu réduit le débit dans la V3V.
Vite fait comme ça avant de dîner
Rémi
Je ne pense pas que cela vient essentiellement d'un mauvais contact avec la tuyauterie.
Le pompage est souvent lié à une V3V trop grosse par rapport à linstallation.
Tu peux y remédier avec la régulation en tatonant. Ou alors tu réduit le débit dans la V3V.
Vite fait comme ça avant de dîner
Rémi
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 83
- Enregistré le : mer. mai 21, 2008 19:53 pm
- Localisation : souvigny 03
[quote="sylvain03"]probleme du jour
je viens de faire le tour du forum et du bouquin APPER pour essayer de le résoudre
j'ai le moteur de la vanne 3 voies qui fait du pompage (essuie glace). J'ai cherché le probleme et j'ai trouvé
pour la régulation de mon plancher chauffant j'ai attaché la sonde pt1000 avec un collier. (peu de conduction entre tuyau et sonde)
Du coup la sonde me donne la température mais avec un retard de quelques secondes l(hiver en plus j'aurais surement droit à une erreur en sus)
pour remédier à cela j'ai 2 solutions
=> améliorer la conduction entre le tuyau de cuivre et la sonde
=>rajouter un retard dans mon programme de commande ( genre pas à pas)
la première solution me parait plus efficace et la deuxième très facile à mettre en oeuvre
Est ce que je peux écraser la sonde pt 1000 pour avoir une meilleure conduction?[/quote]
je joins une photo comme ça de visu vous verrez si j'ai fait une annerie
je me dis que le probleme vient d'un retard car le millenium est juste à coté qui affiche la température . Avec la main quand le changement de température apparait le millenium affiche ce changement 7 ou 8 seccondes apres
pour remi, ma vitesse est déjà au minimum
Je crois que je viens de trouver la solution....
J'avais régler l'ecart de consigne trop faible...
je viens de faire le tour du forum et du bouquin APPER pour essayer de le résoudre
j'ai le moteur de la vanne 3 voies qui fait du pompage (essuie glace). J'ai cherché le probleme et j'ai trouvé
pour la régulation de mon plancher chauffant j'ai attaché la sonde pt1000 avec un collier. (peu de conduction entre tuyau et sonde)
Du coup la sonde me donne la température mais avec un retard de quelques secondes l(hiver en plus j'aurais surement droit à une erreur en sus)
pour remédier à cela j'ai 2 solutions
=> améliorer la conduction entre le tuyau de cuivre et la sonde
=>rajouter un retard dans mon programme de commande ( genre pas à pas)
la première solution me parait plus efficace et la deuxième très facile à mettre en oeuvre
Est ce que je peux écraser la sonde pt 1000 pour avoir une meilleure conduction?[/quote]
je joins une photo comme ça de visu vous verrez si j'ai fait une annerie
je me dis que le probleme vient d'un retard car le millenium est juste à coté qui affiche la température . Avec la main quand le changement de température apparait le millenium affiche ce changement 7 ou 8 seccondes apres
pour remi, ma vitesse est déjà au minimum
Je crois que je viens de trouver la solution....
J'avais régler l'ecart de consigne trop faible...
- Fichiers joints
-
- sonde.jpg (195.95 Kio) Vu 2098 fois
Modifié en dernier par sylvain03 le jeu. mars 18, 2010 0:16 am, modifié 2 fois.