Page 1 sur 8

Posté : mer. mai 06, 2009 23:36 pm
par sylvain03
Bonjour à tous

Voila un an que je potasse et au jourd'hui je suis à la réalisation
Je vous presente mon projet pour que vous me disiez si vous ne voyez pas de grosses bourdes

Je fais un agrandissment de notre maison (environ 85m²) avec une bonne isolation beton cellulaire 30 cm et 35cm de ouate pour le plafond

Je construis aussi une piscine interieur 2.5x4.5 et une exterieur 11x5

J'ai commandé 30m² de panneaux tube sunrain (orientation plein sud angle 55°)

J'ai fait les plans de mon installation ( en m'appuyant sur un schema d'un apperien)

Je souhaite reguler mon instalationavec 2 milleniums XD 26

Je joins 2 fichiers de mon installation

Merci à ceux qui auront me laisseront leurs avis

Sylvain

Posté : mer. mai 06, 2009 23:38 pm
par sylvain03
J'ai prevu 2 ballons de 1000l
Est ce que cela vous parait assez ou trop?

Merci

Posté : jeu. mai 07, 2009 7:45 am
par vile-coyote
bonjour sylvain03,

j'apporterais quelques modifications,

-la V3V sur le solaire, se mets plutôt sur le départ que sur le retour, ca lui permet de travailler moins chaud !

- la V3V en tete de réserve, est la pour faire un basculement entre les deux ballons , mais commentfais tu la régulation de température coté chauffage ?

- pour le reste, rien a dire,

A+

Posté : jeu. mai 07, 2009 10:52 am
par valtrede
Bonjour,
Avec les montages de Patrick07(mux8), des relais à 2 contacts (repos/travail) pour les V3V et une extension xr14, tu dois pouvoir t'en sortir avec un seul M3.

Pour l'ecs, je me demande si ça serai pas mieux avec un ballon solaire combiné

Eric

Posté : jeu. mai 07, 2009 13:07 pm
par sylvain03
merci vile coyote et valtrede
effectivement il faut que je déplace ma vanne 3 voies

Je n'ai pas indiqué ma regulation du chauffage au sol: j'ai prévu une vanne 3voies pour la regulation

J'avais envisagé au début un seul millenium avec une extension mais au niveau cout c'était kif kif
utiliser un multiplexeur me paraissait un peu osé pour mon expérience en programmation...

Je n'ai pas trouvé d'exemple de programmation avec le multiplexeur de patrick

Je joins un schéma indiquant la disposition des batiments car mon installation solaire est un peu éloigné des batiments

Posté : jeu. mai 07, 2009 14:07 pm
par fraclo
Bonjour à toi,

Je vois que tu n'es pas loin de chez moi, mon install est dispo si tu veux la voir fontionner (3 ballons, capteurs plans etc....). Jette un coup d'oeil aux compte rendu pour le principe. Contact par mail.

Ceci dit, quelques remarques :
1 / partie solaire :
- Je ne vois pas les sécus (vase et soupape) je pense que tu y a pensé. (c'est vrai pour les autres points).
- Es-tu d'avoir besoin d'une décharge avec une installation avec 2 piscine ? Ce n'est pas très important mais quand meme.

2 / Partie ECS :
Nous avons déja dis que l'ECS instantanée par serpentin supérieur marche mal (surtout casse la stratification, probleme de corosion dans l'intérieur de l'échangeur pas forcément émaillé etc....). Dans ce cas les solutions sont, 3eme ballon, ou ballon avec serpentin spécifique ecs instantanée, ou ballon combiné 1000/200. a toi de voir.

3 / Partie chauffage.
- Je mettrais les 2 ballons en série. D'abord le ballon BT puis le ballon HT. Tu n'a pas de sélection pour le chauffage a faire, le plus froid se vide dans le plus chaud etc... Tu dois juste piloter le "remplissage". J'ai ce systeme chez moi et ca marche du tonnerre.
- Je ne vois pas d'appoint intégré. C'est à mon avis un point important pour "optimiser" les calories solaires. C'est d'autant plus simple à faire que les 2 ballons sont en série.

voili voilou dans un premier temps.
j'aime bien sont schéma c'est simple......
N'hésite pas si certains de mes points en sont pas clairs.

Bonne journée
Franck

Posté : jeu. mai 07, 2009 17:07 pm
par rafa66
bonjour sylvain03

juste un petit mot sur le multiplexage de Patrick, c'est super simple a utiliser en plus il t'explique si il le faut, moi j'en ais une et ça fonctionne bien

rapha

Posté : jeu. mai 07, 2009 18:07 pm
par sylvain03
merci pour toutes ces remarques qui vont me lancer dans de cruelles reflexion!

Je n'avais pas pensé aux ballons en serie. Effectivement cela me parait etre une tres bonne idée
Je suis assez calé en elec mais n'ai quasi aucune connaissance en matiere de plomberie

On m'a dit de mettre une bouteille casse pression, a cause de l'éloignement des batiments chauffés? est ce reellement necessaire?

Pour le multpexeur il faut que je regarde. Avez vous des exemples de programmes fonctionnant avec

Encore merci. J'essaierai de recontacter fraclo un peu plus tard car une visite de solaire m'interesse

Posté : jeu. mai 07, 2009 22:55 pm
par rafa66
bonsoir

pour le multiplexage y a des programmes ici

http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... c&start=15

le mien en fait partie mais y dois y en avoir d'autre j'ai pas tout regardé

rapha

Posté : ven. mai 08, 2009 20:40 pm
par sylvain03
Rebonjour à tous

J'ai fait mes devoirs...!

1-J'ai repensé mon projet (j'ai encore la possibilitée car je n'ai acheté que les capteur sunrain)

Voici le nouveau schéma que je piloterai avec un seul millenium en essayant de multiplexer les entrées


2-J'ai tout de meme quelques problemes (dues à mes compétences limitées en plomberie) pour le sécurité. Si quelqu'un peut regarder et me dire sil faut des choses supplémentaire


3- pour les ballons, pour mesurer la température j'ai compris qu'il me fallait le capteur pt1000 et un doigt de gant. Est ce que cela remplace une sonde à imersion ou est ce que je dois mettre la sonde à immersion dans le doigt de gant

4 Je mepose une autre question: est ce que l'on peut faire le retour du circuit solaire en PER?

5 quelle difference y a t il entre le pilotage du choix des ballons par des vannes 3 voies et le pilotage par des circulateurs

Merci à tous les compétents solaires

Posté : ven. mai 08, 2009 20:41 pm
par sylvain03
j'ai oublié mon schéma

Posté : dim. mai 10, 2009 18:32 pm
par fraclo
Bonsoir sylvain,

C'est bien tu avance.

Sur la partie solaire, les circulateurs semblent à l'envers. On rentre chaud par le haut du serpentin, le froid repart en bas.

Com1, com2, com3 peuvent etre remplacé par 1 seul circulateur et 2 vannes 3V. A toi de voir, perso je préfère mais comme toi cela doit marcher. Avantage/inconvénients à voir, d'autres avis sont les bienvenus.

Pour les chauffage et notement le PC, le circulateur doit se trouver sur la branche chaude (he oui pas comme d'hab) et juste apres la vanne 3V.

Pour le chauffage radiateur, je mettrais également une V3V, au pire thermostatique, au mieux motorisé par une consigne (comme le PC). dans ce cas le branchement est idem PC

Pour la partie sécu, tu dois avoir sur chaque circuit, un vase d'expansion (voir dans d'autres sujet pour le dimensionnement), une soupape sécu et un mano. Normalement avec ca t'es bon.

Concernant les lignes PER, perso je ne ferais pas avec des sous vide...... déja qu'avec les plan, j'suis pas pour mais d'autres ont fait avec.

C'est un peu rapide, j'dois me sauver, A+

Bonne soirée.
Franck

Posté : dim. mai 10, 2009 19:34 pm
par sylvain03
encore des modifs


J'ai choisi des ciculateurs au lieu de vannes 3 voies . merci de me donner votre avis

Je renouvelle quelques questions pour avoir votre avis

2-J'ai tout de meme quelques problemes (dues à mes compétences limitées en plomberie) pour le sécurité. Si quelqu'un peut regarder et me dire sil faut des choses supplémentaires


3- pour les ballons, pour mesurer la température j'ai compris qu'il me fallait le capteur pt1000 et un doigt de gant. Est ce que cela remplace une sonde à imersion ou est ce que je dois mettre la sonde à immersion dans le doigt de gant

4 Je mepose une autre question: est ce que l'on peut faire le retour du circuit solaire en PER?

5 quelle difference y a t il entre le pilotage du choix des ballons par des vannes 3 voies et le pilotage par des circulateurs

sylvain

Posté : dim. mai 10, 2009 19:51 pm
par valtrede
Salut,

Si tu mets des circulateurs, il te faudra mettre des clapets anti-retour pour éviter les circulations parasites dans les autres branches. Cout sensiblement identique entre les 2 solutions, j'aurais tendance à préférer avec les V3V.
Les sondes tu les mets dans les doigts de gants (il y a une commande groupée de pt1000 qui va bientôt se terminer)

Attention, avis d'un débutant solaire :-D

Eric

Posté : dim. mai 10, 2009 20:15 pm
par fraclo
Oui, en gros je suis d'accord avec valtrede, l'avantage c'est que les vannes c'est propre nickel, c'est ouvert ou fermé et ya qu'un clapet (c'est un nid à m..de le clapet AR, perte de charge, clapet qui se coince etc....ETC...).
Un circulateur, quand ca circule pas ca passe quand meme et il me semble que c'est plus sujet à panne (ce n'est qu'une impression !).

Pour les sécus, met une soupape sur l'arrivée ECS et éventuellement un vase expension sanitaire (c'est cher mais pas mal ca évite des pertes).
Sur les circuits chauffage tu peux mettre le groupe sécu et le vase au meme endroit, de préférence sur la banche froide.
Pour l'appoint chauffage, il n'y a rien, il en faut, mais c'est peut etre intégré à la chaudiere.
Pour dimensionner le vase expension, cherche l'outil "couteau suisse", j'ai plus le lien mais ca te permettra de calculer le volume. Sur la partie solaire, n'hesite pas à mettre très gros, cela permettra de prendre le volume du passage en vapeur si ya stagnation. (j'ai 65l pour 6 capteurs plans).

Tu n'a pas mis de vanne mélangeuse sur le circuit radiateur, c'est volontaire ??? il me semble que c'est indispensable, au moins thermostatique.

Ca sent bon ton truc.
Bonne soirée.