projet d'installation avec msd

Parlez de vos expériences et donnez vos résultats concrets.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle

Répondre
Avatar du membre
ringeval
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 714
Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)

Message par ringeval »

bonjour,
je reviens sur mon projet (http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight= );
et comme il y a eu de nombreuses modifs depuis ce topic, j'en ouvre un autre.

qu'en pensez-vous?

merci

thierry
Fichiers joints
plan solaire5.png
plan solaire5.png (90.27 Kio) Vu 2970 fois

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonsoir,
Moi je vois 3 pompes en série.....la pompe solaire, la pompe sur le retour des capteurs et la pompe piscine.
Est-ce nécessaire ???
Et je vois aussi [s]4 V3V[/s] 5 V3V en série...prends les plus grosses possible sinon les pompes vont avoir du mal.
Mais au fait il te sert à quoi le ballon de 1000 litres ??
Rémi
Modifié en dernier par remi.450 le lun. mai 11, 2009 22:39 pm, modifié 3 fois.

Vincent68
Newbie
Newbie
Messages : 24
Enregistré le : dim. mai 03, 2009 22:30 pm
Localisation : Moosch 68690

Message par Vincent68 »

Bonsoir
Remarques rapides
- Echangeur solaire dans les haut, pourquoi?
- Vannes 3V 1,2,3: est-ces des proportionnelles? comment fonctionnent-elles aisi disposés en cascade,
- circulateur sur le circuit chaud pour la piscine ?
- il faut dissocier je pense les circuits
voir d'autres exemples sur le forum

Avatar du membre
ringeval
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 714
Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)

Message par ringeval »

erreur d'envoi sur le schéma, c'est plutôt celui là.
Fichiers joints
plan solaire6.png
plan solaire6.png (90.54 Kio) Vu 2923 fois

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Je préfère le 5. Pas de mélange entre le bouilleur et le solaire.

Avatar du membre
valtrede
Administrateur
Administrateur
Messages : 1519
Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
Localisation : Ensuès la Redonne 13

Message par valtrede »

Bonsoir,

Tu devrais noircir la voie commune de chaque V3V pour la lisibilité du schéma.

Eric

Avatar du membre
ringeval
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 714
Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)

Message par ringeval »

d'accord avec vous, cela fait beaucoup, beaucoup...de v3v; mais je ne vois pas trop comment faire autrement;

la 2 : vers murs ou eaux sanitaires
la 3 : vers piscine quand toutes les autres seront inutilisées
la 7 : elles est particulière, c'est pour fermer le circuit vers plancher chauffant lorsque la cuisinière est en fonctionnement, ou, et solaire vers murs ou solaire
la 1 : lorsque ni panneaux ni cuisiniere ne fonctionne l'eau de la reserve vers murs chauffants.et d'ailleurs dans ce cas il me faut rajouter un accelerateur comme sur le premier schéma .

donc le but, chauffer les murs et quand température atteinte constituer une reserve. Comme je suis avec de l'eau glycolée, je suis obligé de passer par une cuve de ce genre avec 2 échangeurs; si vous avez des idées pour simplifier mon délire de vannes je suis tout ouie.
voila

Avatar du membre
valtrede
Administrateur
Administrateur
Messages : 1519
Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
Localisation : Ensuès la Redonne 13

Message par valtrede »

Et la 5 :-)

Avatar du membre
ringeval
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 714
Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)

Message par ringeval »

ou pour etre plus clair:
Le solaire chauffe: toutes les vannes sont ouvertes et les murs sont chauffés;
température atteinte dans les murs, la 7 se commute vers réserve de 1000 litres,
température atteinte dans la reserve, la 7se commute vers murs et la 2 se commute vers sanitaires.

Plus de solaire, murs froids, la 1 s'ouvre vers murs.

Plus de solaire, plus de reserves, la cuisinière prend le relais, donc la 7 se commute vers murs......

et la 5 est une boucle antigel; que je peux effectivement supprimer; ca m'en fera toujours une de moins.
thierry

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonjour,
Ringeval inspire toi du schéma de Kéké qui as comme toi une chaudière bois.
Et le ballon de 1000 litres il sert à quoi, pour des radiateurs ???

Dans ton dernier schéma toute l'installation se retrouve en glycol m^me le bouilleur.
http://solaire.open-dream.com/
Bonne journée
Rémi

Avatar du membre
MICHOKO
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1322
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
Localisation : BESANCON-25

Message par MICHOKO »

bonjour,
Rémi a raison , pas de mélange entre solaire et bois.
tu peux avoir un circuit solaire primaire ballon/MSD mais rien d'autre
michoko
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !

Avatar du membre
ringeval
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 714
Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)

Message par ringeval »

pourquoi pas de mélange entre solaire et bois?

sinon, je propose d'étudier mon projet en avançant par étape;


panneaux solaires, murs chauffants, ecs, et décharge piscine.
Mes circuits murs, tous seront équipés de robinets thermostatiques; l'idéal serait que la v2v-2- s'ouvre au prorata du nombre de circuits murs qui se ferment. Comme je ne vois vraiment pas comment réaliser cela, la v2v-2- s'ouvrira lorsque la température de l'un des circuits sera atteinte; entre autre, celui de la salle de bains dont je peux régler la température afin qu'elle se ferme la dernière.Mais est ce que je peux commander une v3v à partir d'un robinet thermostatique? Qu'en pensez-vous, une autre idée?
merci
Fichiers joints
1de3.jpeg
1de3.jpeg (47.74 Kio) Vu 2856 fois

Avatar du membre
MICHOKO
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1322
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
Localisation : BESANCON-25

Message par MICHOKO »

bonjour,
ne nous méprenons pas : "pourquoi pas de mélange entre solaire et bois? "
c'est uniquement dans les circuits ! Le conseil du vieil homme lors de ma dernière visite (cashin)
-pas d'installation "spaghetti"
-solaire d'un côté, bois de l'autre
Ton schéma me convient maintenant.
michoko
Modifié en dernier par MICHOKO le mer. mai 13, 2009 8:55 am, modifié 1 fois.
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !

Avatar du membre
ringeval
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 714
Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)

Message par ringeval »

bonjour,
ok, jusque là c'est bon;
donc,

je rajoute un ballon de stockage de 1000litres,
et comme je trouve que ce que j'avais dessiné pour le stockage, dans le plan de départ était vraiment sans queue ni tête;
une autre idée;
si je fais transiter l'eau des capteurs par ce ballon de stockage avant de rejoindre murs et ecs, cela donnerait cela.
Fichiers joints
2-2de3.jpeg
2-2de3.jpeg (50.97 Kio) Vu 2787 fois

Avatar du membre
ringeval
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 714
Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)

Message par ringeval »

là, avec ce schéma cela marche tant que les capteurs sont en activité,
lorsque les capteurs sont au repos et que je veux récupérer l'eau accumulée dans la réserve pour l'envoyer dans les murs, ça se corse.
je suis obligé de rajouter un v3v, -5-, un accélérateur, un vase d'expansion....
à moins qu'il y ai une autre solution?
Fichiers joints
3-2de3.jpeg
3-2de3.jpeg (54.17 Kio) Vu 2774 fois

Répondre

Retourner vers « Vos installations »