par moricais
La production des capteurs se met en route et les premiers capteurs vont arrivé.
En parallèle de l'intégration complète des panneaux dans la toiture, revoici un schéma hydraulique que je vous laisse critiquer à loisir, pour validation

Rappel des données de base

Construction milieu XVIII ème
Maison en pierres de schistes de 0.50 à 0.60 m doublé de 75 de laine de verre et de cloison en brique de 4 + plâtre.
Surface habitable 360m² sur 2 niveaux + jardin d’hiver 33 m² (solaire passif)
Rénovation de 1990 à 1993, isolation sous rampant 0.20 m laine de verre 80+120 croisée sur une surface de 80 m² .
RDC 150m² chauffé par plancher chauffant pas de 20, dalle chauffante 0.13
RDC 50 m² chauffé par plancher chauffant pas de 10, dalle chauffante 0.15
Etage 160m², 10 radiateurs acier dimensionné en basse température,
Volume chauffé : 1080 m3
Double vitrage en majorité, huisseries mixtes bois-alu, triple vitrage sur 6 m².

Isolation en cours de modification (suppression laine de verre sur 40 m², remplacement par ouate sur 0.26 m). Dans combles non aménageable, 0.30 m de ouate.
Il restera 40 m² de laine de verre sous rampant.

Site :
Loire Atlantique (44)
Altitude :44 m
Exposition principale plein Sud 0° de décalage
Pas d'ombres portées
Température de base -4°C
DJU 2157
Station Météorologique de Saint Nazaire Montoir
Besoin 28.8 Kw
T° intérieure : 19.5 °

EDF abonnement 15 Kw triphasé + photovoltaique intégré de 3 Kw (en commande)

Projet :
Installation de 18 panneaux en drainback
Poêle avec Bouilleur 10 kW
Poêle buche dans cheminée : 8 kW

Posté : mar. sept. 01, 2009 22:58 pm
par YvesBr
Bonsoir,
Je ne comprends pas la fonction de la vanne 3V entre le ballon mélangeur et le circuit en pointillés jaune. :sad:

Quelqeus explications seraient bienvenues.

Yves

Posté : mar. sept. 01, 2009 23:29 pm
par pierrot900SS
haie pas taper !!! pas la tete !! :marteau:

Posté : mar. sept. 01, 2009 23:40 pm
par pierrot900SS
bonsoir

sinon plus serieusement je pense qu'il manque le retour du circuit chauffage vers le ballon melangeur du bouilleur et je suppose qu' a ce moment la
la vanne 3 voie permet la selection entre pomper les calories dans les ballons
solaires ou pomper les calories dans le ballon du bouilleur

pierre

Posté : mar. sept. 01, 2009 23:43 pm
par vile-coyote
ALLO MODO :roll:

Posté : mer. sept. 02, 2009 6:24 am
par remi.450
:roll:

Posté : mer. sept. 02, 2009 6:41 am
par remi.450
Bonjour,
Pourquoi un double échangeur dans les ballons de chauffage ???
Avec la succession de V3V, la pompe a intéret à être bien dimenssionner.
Manque aussi une V2V sur le circuit solaire ECS.
Concernant le disconnecteur BA, c'est du luxe, un simple CA suffit.
Rémi

Posté : mer. sept. 02, 2009 7:05 am
par boun
:shock:

Posté : mer. sept. 02, 2009 18:06 pm
par thermitch
Bonjour tous :grin:

Il se passe quoi là ??? :fool:
Pas de schéma en vue, des messages bizarres ... l'impression d'avoir raté un épisode :sad:

Posté : mer. sept. 02, 2009 18:30 pm
par patoche
Salut Thermitch,
Promis.....j'te dirais pas.....travail et tais toi :secret: ça surprend quand on rentre du boulot...hein!!!
a+, Patoche,

Posté : mer. sept. 02, 2009 20:24 pm
par vile-coyote
ben désolé les gars, mais c'est les consignes :-?

+ =>mp

Posté : mer. sept. 02, 2009 20:55 pm
par boun
Quelles consignes?

On me demande d'editer un post pour le modifier :Ok je le fait mais à contre-coeur

J'attend des explications future sur ce sujet car je m'aperçois que ce forum peut dériver très facilement à la promotion commerciale de certains

Et oui thermitch comme dit patoche il faut etre matinal pour comprendre

Boun

Posté : mer. sept. 02, 2009 21:26 pm
par thermitch
Ou couche tard :lol:
Mais ça y est, je suis retombé sur mes pattes ... encore un qui a faillit déroger à la règle de confidentialité.
C'est qu'ils piaffent comme des jeunes pouliches tous ce pt'its gars ;-)

Posté : mer. sept. 02, 2009 21:50 pm
par moricais
Voici le schéma avec les premières modifications.....
Pour Thermich, je ne suis pas une pouliche :-D :-D :-D, une erreur de com.....

Alors, pourquoi 2 échangeurs ?

45 m² de panneaux sur 1 échangeur de 3.5 m², il y a de grande chance pour que je ne puisse pas récupérer le maximum de calories, donc pour générer un delta le plus important possible, je pense utiliser les échangeurs en série en fonction des T° de sortie de l'échangeur précédent.
Le schéma au format pdf est mis à jour dans les posts suivants en fonction des modif incluses ...

Posté : mer. sept. 02, 2009 21:51 pm
par remi.450
Seuls les petits secrets doivent être protégés. Les grands sont gardés secrets par l’incrédulité du public.