je me pose une question sur l'isolation de ma cuve !!!
c'est pourquoi, je souhaiterais avoir des retours sur vos expériences..
la descente en température de l'eau contenue dans la cuve (lorsque aucune source de chaleur ne l'alimente) est liée directement à la différence de température entre l'eau et le milieu extérieur et à la qualité de l'isolation...
pour ceux qui ne fonctionnent qu'au solaire, c'est la nuit que l'on va pouvoir mesurer cette décroissance..
à titre d'exemple, un chauffe-eau classique de 200 L "perd" environ 2 kWh par jour pour maintenir sa température interne à 65 °C (dans un environnement supposé à 20 °C, non précisé dans la
doc)
Hier soir à 0h30, la température de ma cuve était de 43.3 °C.
Ce matin à 9h30, elle était descendue à 41 °C.
L'environnement présente une température de 14 °C.
Soit 2,3 °C en 9H (en supposant que la température d'ambiance ne bouge pas), soit environ 0.25 °C par heure avec un delta T initial de 41-14 = 27 °C..
Ma question : est-ce utile d'aller plus loin dans l'isolation de ma cuve ? avez-vous des données comparables ?
merci
Posté : mer. avr. 14, 2010 12:36 pm
par Besson François
Bonjour Ctthect
Rien de bien mechant , verifie tout de meme qu il n y est pas pertes par conduction , je pense a l echangeur esc qui sort dessus , pertes qui n en sont pas forcement si elles sont a l interieur de la maison , apres tu peux toujours surisoler le dessus du ballon
Amicalement François
Posté : mer. avr. 14, 2010 13:53 pm
par YvesBr
Bonjour,
Tu peux aussi avoir des pertes par convetion dans les tuyaux qui sortent verticalement. A vérifier, et juguler si nécessaire en isolant bien cette partie.
sinon, je trouve tes pertes pas négligeables. Sur 24 h, tu es susceptible de perdre 7 °C. Tu dois pouvoir faire beaucoup mieux à peu de frais. J'ai mis un sac plastique rempli de granulés en liège sur le dessus de mon ballon. Et je prévois de l'entourer avec une autre couche d'isolant souple.
Yves
Posté : mer. avr. 14, 2010 14:10 pm
par ctthect
[quote="YvesBr"]Bonjour,
J'ai mis un sac plastique rempli de granulés en liège sur le dessus de mon ballon. Et je prévois de l'entourer avec une autre couche d'isolant souple.
Yves[/quote]
merci
tu as une idée des pertes de ton ballon ???
Posté : mer. avr. 14, 2010 18:00 pm
par YvesBr
Plus trop maintenant, car la résistance électrique fonctionne pour les compenser. Je dirais de l'ordre de 2-3 °C par jour.
Yves
Posté : mer. avr. 14, 2010 20:46 pm
par thermitch
[quote="ctthect"]...
à titre d'exemple, un chauffe-eau classique de 200 L "perd" environ
2 kWh ...[/quote]
Vous connaissez ma marotte, chaque fois que je vois ça je repense à la sale tête de
mon cumulus et je retourne vers mes calculs.
Le compteur relevé le 1er septembre 2008 disait : 80380
Le 2 février 2010 : 81758
Soit 1378 kWh en 519 jours donc : 2,66kWh/jour
Il consomme à peine plus que ce qu'il devrait perdre, pas mal non
A 2,66 kWh c'est à peine 50L d'eau à 60°/jour : on est économe.
Enlever 2 kWh et il nous resterait un poil plus de 10 litres pour la "toilette" de 2 adultes et trois jeunes enfants
Ah oui j'oubliais : un lave vaisselle tous les deux jours aussi.
Alors soit les constructeurs sont tout fier de ce chiffre parce ça leur donne bonne conscience ... soit il est temps qu'ils s'arrachent
mais en fait ils ne font juste que suivre une réglementation peu contraignante
Posté : mer. avr. 14, 2010 21:14 pm
par p_bricoleur
mais en fait ils ne font juste que suivre une réglementation peu contraignante
Et peu de chance que ça s'améliore puisque dans le neuf dorénavant, le ballon doit être dans un volume chauffé.
Posté : jeu. avr. 15, 2010 9:38 am
par guy delsol
Salut tous.
Sujet déja abordé:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... sc&start=0
Perso, j'évalue les pertes "en tatant" (ouais, y des cochons qui se réveillent..)l'envelope du ballon.
C'est surtout le dessus qu'il faut soigner, tant qu'on sent de la chaleur, c'est qu'il y a perte. Le tour est moins perceptible, et le fond encore moins...
J'evalue..: ballon à 80°, sans tirage, perte de 6-8° entre 17 h et 9 h le lendemain.
Ballon à 50-60° perte de 2-3° dans le mème temps, ce qui est négligeable...
Ballon à 30° , quasiment pas de perte,( à ce point y a pas grand chose à perdre....)
Mais c'est comme la maison, isoler,isoler..Y a bien un moment ou c'est assez...et ne pas en faire une histoire, d"autant que le peu perdu, est récupéré le lendemain....
Cdlt.
Guy
Posté : jeu. avr. 22, 2010 22:43 pm
par achill
salut
n'y aurait il pas aussi les pertes en eau dues aux fuites du groupe de sécurité?
d'ailleurs à ce propos pourrait on les supprimer?
Posté : ven. avr. 23, 2010 13:26 pm
par YvesBr
[quote="achill"]
d'ailleurs à ce propos pourrait on les supprimer?[/quote]
Oui, on peut les supprimer, çà s'appelle un vase d'expansion sanitaire.
A titre d'exemple :
http://www.ebaneo.com/gamme-867-vase-d- ... ffeeau.php
Yves
Posté : ven. avr. 23, 2010 22:05 pm
par achill
salut
oui le vase est une solution bien connue, mais n'y aurait il rien de plus simple?
Posté : lun. avr. 26, 2010 23:04 pm
par achill
salut
bon apparemment pas de réponse, en fait j'avais une idée, j'ouvre donc un post.