ECS en thermosiphon direct et adoucisseur

Parlez de vos expériences et donnez vos résultats concrets.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle

Répondre
jacques.s
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : mer. juin 09, 2010 21:17 pm
Localisation : Neuchâtel Suisse

Message par jacques.s »

Est-il pensable de réaliser un système de production d'eau chaude fonctionent en thermosiphon utilisant directement l'eau de la distribution public (enfin local) adoucie. Donc un seul circuit: le primo-secondaire! . Circuit sous presion réduite à 3 bar comme pour tous les cumulus du commerce. Une vidange automatique simple permettant de vider les capteurs solaires soit pour raison de risque de gel ou de surchauffe.
La quetion primordiale que je me pose est de savoir si l'adoucissement de l'eau suffit pour assurer à long terme sans entartrage ?

gilles
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 257
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 17:02 pm
Localisation : Couzon au mont d'or 69270

Message par gilles »

bonjour
sans problèmes
à vidanger au 1 er gel
gilles

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

Bonjour,

oui, tu peux le faire, à une époque "Giordano" vendait des CE solaires direct,
le rendement est meilleur puisque pas d'échangeur,
si l'adoucisseur est bien règlé l'entartrement sera minime
et comme dit Gille "à vidanger au premier gel"
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)