Bonjour,
Des amis ayant remplacé leur chaudière fuel par une pac, l' instalateur leur à posé un ballon électrique de 200 litres.
le problème; c'est qu'ils n'ont pas fait d'écoulement sous le groupe de sécurité. si si, ça existe. donc il faut mettre un sceau en dessous car il s'écoulait environ 30 L par jour. un autre plombier est venu et à posé un réducteur de pression. il ne coule plus que 15 litres par jour. mais il n'a rien dit sur l'absence d'écoulement ...
l'eau s'écoule essentiellement la nuit. est-ce normal une telle quantité ??
15 L X 365 jours = 5475 litres ...
j'avais pensé installer un vase d' expansion à membrane. serait-ce efficace ?
je me dis que chez moi, c'est sans doute pareil !!!
merci de vos éclairages
jp.allaume
Des amis ayant remplacé leur chaudière fuel par une pac, l' instalateur leur à posé un ballon électrique de 200 litres.
le problème; c'est qu'ils n'ont pas fait d'écoulement sous le groupe de sécurité. si si, ça existe. donc il faut mettre un sceau en dessous car il s'écoulait environ 30 L par jour. un autre plombier est venu et à posé un réducteur de pression. il ne coule plus que 15 litres par jour. mais il n'a rien dit sur l'absence d'écoulement ...
l'eau s'écoule essentiellement la nuit. est-ce normal une telle quantité ??
15 L X 365 jours = 5475 litres ...
j'avais pensé installer un vase d' expansion à membrane. serait-ce efficace ?
je me dis que chez moi, c'est sans doute pareil !!!
merci de vos éclairages
jp.allaume
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut JP
Autre solution : réduire la temp : baisser le thermostat. Souvent livré avec la molette au max. Plus la temp est élévée plus la pression monte et le groupe sécu fait son boulot. Il a existé ou existe des groupe sécu réglables (à manier avec précaution). Mais l'écoulement me semblait obligatoire ?
@ +
Autre solution : réduire la temp : baisser le thermostat. Souvent livré avec la molette au max. Plus la temp est élévée plus la pression monte et le groupe sécu fait son boulot. Il a existé ou existe des groupe sécu réglables (à manier avec précaution). Mais l'écoulement me semblait obligatoire ?
@ +
Modifié en dernier par m_you49 le lun. juin 14, 2010 18:11 pm, modifié 1 fois.
M.You - 49
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Bonjour, les 2 mon capitaine !!!
D'une part diminuer le thermostat qui est souvent au maximim donc effectivement le volume dilaté est plus important ( ne pas oublier que plus le résistance ou le sérpentin fonctionne plus on préciipite le calcaire).
La temperature de dépot du calcaire est vers 60 °C donc plus on tourne haut est pire s'est .
Donc il y a plusieurs solutions :
- Diminuer la pression de l'eau de ville à 3 bars
- Diminuer la T°C du thermostat
- si il n'y a pas de possibilité de faire une évacuation , mise en place d'un petit vase d'expension.
Voila , bonne journée
D'une part diminuer le thermostat qui est souvent au maximim donc effectivement le volume dilaté est plus important ( ne pas oublier que plus le résistance ou le sérpentin fonctionne plus on préciipite le calcaire).
La temperature de dépot du calcaire est vers 60 °C donc plus on tourne haut est pire s'est .
Donc il y a plusieurs solutions :
- Diminuer la pression de l'eau de ville à 3 bars
- Diminuer la T°C du thermostat
- si il n'y a pas de possibilité de faire une évacuation , mise en place d'un petit vase d'expension.
Voila , bonne journée
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
- YvesBr
- Maitre Solaire
- Messages : 1414
- Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
- Localisation : Moselle - aéroport 57
15 litres, c'est plus que la dilatation.
J'ai installé un vase d'expansion de 11 l pour mon ballon de 300 l (de mémoire c'est à la limite par rapport aux préconisations.
Il est probable que le calcaire a déjà fait son lit et que le purgeur fuie en permanence.
L'avantage d'avoir un seau est que c'est démonstratif : on voit les pertes . Ce ne serait pas le cas avec une évacuation.
Yves
J'ai installé un vase d'expansion de 11 l pour mon ballon de 300 l (de mémoire c'est à la limite par rapport aux préconisations.
Il est probable que le calcaire a déjà fait son lit et que le purgeur fuie en permanence.
L'avantage d'avoir un seau est que c'est démonstratif : on voit les pertes . Ce ne serait pas le cas avec une évacuation.
Yves
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 322
- Enregistré le : lun. janv. 09, 2006 11:10 am
- Localisation : Riorges (loire 42)
Bonjour Jean-Paul, bonjour tous
J'ai été confronté à un problème similaire, il y a quelques temps.
Le groupe de sécurité était un 3 bars et non un 7bars comme vu sur d'autres installations.
1ere solution, le remplacer par un 7bars.
2eme solution, celle que nous avons appliquée.
Monter effectivement un réducteur de pression (l'installation présentait des coups de bélier, la situation s'est arrangée).
Toujours des pertes au niveau du groupe de sécurité... réglage en baissant par palier le réducteur de pression pour n'obtenir que quelques gouttes en fin de cycle de chauffe.
L'inquiétude du "client" était de ne plus avoir assez de débit à l'étage, certes, il est moindre car moins de pression, mais économie d'eau, de joints et plus de coups de bélier.
L'hypothèse de Yves concernant le calcaire n'est pas a négliger non plus...
a+bernard.
J'ai été confronté à un problème similaire, il y a quelques temps.
Le groupe de sécurité était un 3 bars et non un 7bars comme vu sur d'autres installations.
1ere solution, le remplacer par un 7bars.
2eme solution, celle que nous avons appliquée.
Monter effectivement un réducteur de pression (l'installation présentait des coups de bélier, la situation s'est arrangée).
Toujours des pertes au niveau du groupe de sécurité... réglage en baissant par palier le réducteur de pression pour n'obtenir que quelques gouttes en fin de cycle de chauffe.
L'inquiétude du "client" était de ne plus avoir assez de débit à l'étage, certes, il est moindre car moins de pression, mais économie d'eau, de joints et plus de coups de bélier.
L'hypothèse de Yves concernant le calcaire n'est pas a négliger non plus...
a+bernard.
- guy delsol
- Maitre Solaire
- Messages : 1293
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
- jpallaume
- Etudiant Solaire
- Messages : 206
- Enregistré le : mer. déc. 28, 2005 11:15 am
- Localisation : Cholet (49300)
Bonjour,
ben l'instalateur de la PAC n'est jamais revenu ... il existe toujours, mais pose des pac et ensuite, il en pose d'autres ... bref
c'est pour cette raison qu'un autre plombier est passé pour le limiteur de pression, le branchement jour / nuit ...
je vais leur suggérer de faire poser un vase d'expenssion de 11 L. ça devrait résoudre le problème
pour chez moi, j'en ai un dans mes stocks. je vais arranger ça aux vacances ... ça de plus à faire !!! et après on dit que c'est des vacances
à+
jp.allaume
ben l'instalateur de la PAC n'est jamais revenu ... il existe toujours, mais pose des pac et ensuite, il en pose d'autres ... bref
c'est pour cette raison qu'un autre plombier est passé pour le limiteur de pression, le branchement jour / nuit ...
je vais leur suggérer de faire poser un vase d'expenssion de 11 L. ça devrait résoudre le problème
pour chez moi, j'en ai un dans mes stocks. je vais arranger ça aux vacances ... ça de plus à faire !!! et après on dit que c'est des vacances
à+
jp.allaume