Chalet de David
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle
-
- Newbie
- Messages : 44
- Enregistré le : jeu. août 13, 2009 22:15 pm
- Localisation : 69 Francheville
- Contact :
Après un an de travaux d'installation et de mise au point, je me décide à communiquer le résultat non point final (impossible, on est toujours en recherche d'améliorations) mais actuel de l'installation solaire du chalet de David situé à un peu plus de 1200m d'altitude.
C'est une installation entièrement "maison" qui assure le chauffage du chalet et le chauffage de l'eau chaude sanitaire.
Il y a 20m² de panneaux, un ballon de 1000 litres, quelques vannes, thermomètres et autres pour faire fonctionner tout ça.
Le pilotage se fait par un automate développé à partir de PICs Microchips
Cet automate peut fonctionner en autonome, mais plus avantageusement relié à un PC.
Il y a 9 sondes qui permettent le suivi et l'enregistrement de tout ce qui se passe. Indispensable pour l'optimisation de l'ensemble.
Pour plus de détails, il y a une description plus complète ici :
http://sylvain.lichtenberger.perso.sfr. ... olaire.htm
Vous y trouverez plus de photos et les schémas de la chose.
Si certains veulent s'amuser avec cette installation, il y a un mode "Manuel" qui permet la simulation complète du fonctionnement. Me contacter pour obtenir l'install du programme.
C'est une installation entièrement "maison" qui assure le chauffage du chalet et le chauffage de l'eau chaude sanitaire.
Il y a 20m² de panneaux, un ballon de 1000 litres, quelques vannes, thermomètres et autres pour faire fonctionner tout ça.
Le pilotage se fait par un automate développé à partir de PICs Microchips
Cet automate peut fonctionner en autonome, mais plus avantageusement relié à un PC.
Il y a 9 sondes qui permettent le suivi et l'enregistrement de tout ce qui se passe. Indispensable pour l'optimisation de l'ensemble.
Pour plus de détails, il y a une description plus complète ici :
http://sylvain.lichtenberger.perso.sfr. ... olaire.htm
Vous y trouverez plus de photos et les schémas de la chose.
Si certains veulent s'amuser avec cette installation, il y a un mode "Manuel" qui permet la simulation complète du fonctionnement. Me contacter pour obtenir l'install du programme.
-
- Expert Solaire
- Messages : 543
- Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
- Localisation : montoulieu (34)
Hello LICHTENBERGER, tous
ce qui m'esplante sur ce forum c'est la diversité des install.
entre le toyo noir au soleil et ceci
"newbie" et 1° message, chapeau bas Monsieur
c'est comme quand j'entends un bon gratteux,
j'pose la mienne et j'y touche plus...pendant au moins 10 minutes
A plus
ce qui m'esplante sur ce forum c'est la diversité des install.
entre le toyo noir au soleil et ceci
"newbie" et 1° message, chapeau bas Monsieur
c'est comme quand j'entends un bon gratteux,
j'pose la mienne et j'y touche plus...pendant au moins 10 minutes
A plus
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/
https://webold.apper-solaire.org/
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Bienvenue Sylvain
Super boulot et le CR tout prêt pour rejoindre la banque de données
Je me pose juste une question sur ton ECS
Le serpentin haut du 1000 litres est fabriqué et dimensionné pour de l'ECS instantané ?
Si c'est un ballon double échangeur classique, sur un (tout) petit tirage on ne doit pas trop mal s'en sortir mais pour une douche (parlons pas de bain) ça doit pas être génial.
En plus de ne pas faire de l'eau suffisamment chaude, faire entrer de l'eau froide à cette hauteur casse la stratification.
Le piquage chauffage n'étant "pas trop" haut, cela n'affecte pas forcément le chauffage mais ... sûrement limite quand même.
Dernier point : si le serpentin n'est ni inox ni émaillé, à force de voir passer de l'eau oxygénée, il ne va pas vivre très longtemps ... et ce n'est pas de qualité alimentaire
Hors période de chauffage ça doit se passer un peu mieux et ça aura au moins le mérite de gérer une éventuelle surchauffe.
Maintenant, tout ça est la théorie, peut-être as-tu constaté autre chose en pratique.
Encore une question : je ne vois pas comment tu fais l'appoint en chauffage ???
Super boulot et le CR tout prêt pour rejoindre la banque de données
Je me pose juste une question sur ton ECS
Le serpentin haut du 1000 litres est fabriqué et dimensionné pour de l'ECS instantané ?
Si c'est un ballon double échangeur classique, sur un (tout) petit tirage on ne doit pas trop mal s'en sortir mais pour une douche (parlons pas de bain) ça doit pas être génial.
En plus de ne pas faire de l'eau suffisamment chaude, faire entrer de l'eau froide à cette hauteur casse la stratification.
Le piquage chauffage n'étant "pas trop" haut, cela n'affecte pas forcément le chauffage mais ... sûrement limite quand même.
Dernier point : si le serpentin n'est ni inox ni émaillé, à force de voir passer de l'eau oxygénée, il ne va pas vivre très longtemps ... et ce n'est pas de qualité alimentaire
Hors période de chauffage ça doit se passer un peu mieux et ça aura au moins le mérite de gérer une éventuelle surchauffe.
Maintenant, tout ça est la théorie, peut-être as-tu constaté autre chose en pratique.
Encore une question : je ne vois pas comment tu fais l'appoint en chauffage ???
-
- Newbie
- Messages : 44
- Enregistré le : jeu. août 13, 2009 22:15 pm
- Localisation : 69 Francheville
- Contact :
A dire vrai ma spécialité c'est plutôt l'électronique et la programmation.
Le côté plomberie c'est David qui a fait les études et les choix.
Le serpentin du haut est effectivement prévu pour l'ECS instantanée. Pas testé pour les bains, mais pour les douches, c'est sans problème.
Je ne sais pas s'il est inox ou émaillé (je ne pense pas) mais pourquoi serait-il plus attaqué que les autres tuyaux d'ECS ?
Pour le chauffage d'appoint, il y a deux poêles à bois.
Moi je suis le plus souvent à Lyon, mais le chalet en question est en montagne et le bois ne coûte que le travail de l'abattre et le débiter !
De plus il est construit avec une isolation qui sans le rendre énergiquement indépendant ne nécessite pas grand chose pour le maintenir en température (VMC double flux bien sûr).
Le côté plomberie c'est David qui a fait les études et les choix.
Le serpentin du haut est effectivement prévu pour l'ECS instantanée. Pas testé pour les bains, mais pour les douches, c'est sans problème.
Je ne sais pas s'il est inox ou émaillé (je ne pense pas) mais pourquoi serait-il plus attaqué que les autres tuyaux d'ECS ?
Pour le chauffage d'appoint, il y a deux poêles à bois.
Moi je suis le plus souvent à Lyon, mais le chalet en question est en montagne et le bois ne coûte que le travail de l'abattre et le débiter !
De plus il est construit avec une isolation qui sans le rendre énergiquement indépendant ne nécessite pas grand chose pour le maintenir en température (VMC double flux bien sûr).
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
[quote="LICHTENBERGER"]...
Le serpentin du haut est effectivement prévu pour l'ECS instantanée.[/quote]
Donc c'est tout bon
[referp=58230;quote="LICHTENBERGER"]... mais pourquoi serait-il plus attaqué que les autres tuyaux d'ECS ?[/quote]
Parce que ce serait alors un serpentin acier ... le reste des tuyaux est cuivre ou PER
Le serpentin du haut est effectivement prévu pour l'ECS instantanée.[/quote]
Donc c'est tout bon
[referp=58230;quote="LICHTENBERGER"]... mais pourquoi serait-il plus attaqué que les autres tuyaux d'ECS ?[/quote]
Parce que ce serait alors un serpentin acier ... le reste des tuyaux est cuivre ou PER
-
- Newbie
- Messages : 44
- Enregistré le : jeu. août 13, 2009 22:15 pm
- Localisation : 69 Francheville
- Contact :
[quote="thermitch"][referp=58230;quote="LICHTENBERGER"]...
Le serpentin du haut est effectivement prévu pour l'ECS instantanée.[/quote]
Donc c'est tout bon
[referp=58230;quote="LICHTENBERGER"]... mais pourquoi serait-il plus attaqué que les autres tuyaux d'ECS ?[/quote]
Parce que ce serait alors un serpentin acier ... le reste des tuyaux est cuivre ou PER[/quote]
Je vérifierai, mais je présume que c'est un serpentin cuivre.
Le serpentin du haut est effectivement prévu pour l'ECS instantanée.[/quote]
Donc c'est tout bon
[referp=58230;quote="LICHTENBERGER"]... mais pourquoi serait-il plus attaqué que les autres tuyaux d'ECS ?[/quote]
Parce que ce serait alors un serpentin acier ... le reste des tuyaux est cuivre ou PER[/quote]
Je vérifierai, mais je présume que c'est un serpentin cuivre.
-
- Newbie
- Messages : 44
- Enregistré le : jeu. août 13, 2009 22:15 pm
- Localisation : 69 Francheville
- Contact :
[quote="LICHTENBERGER"][referp=58251;quote="thermitch"][referp=58230;quote="LICHTENBERGER"]...
Le serpentin du haut est effectivement prévu pour l'ECS instantanée.[/quote]
Donc c'est tout bon
[referp=58230;quote="LICHTENBERGER"]... mais pourquoi serait-il plus attaqué que les autres tuyaux d'ECS ?[/quote]
Parce que ce serait alors un serpentin acier ... le reste des tuyaux est cuivre ou PER[/quote]
Je vérifierai, mais je présume que c'est un serpentin cuivre.[/quote]
Vérification faite, c'est un serpentin inox.
Le serpentin du haut est effectivement prévu pour l'ECS instantanée.[/quote]
Donc c'est tout bon
[referp=58230;quote="LICHTENBERGER"]... mais pourquoi serait-il plus attaqué que les autres tuyaux d'ECS ?[/quote]
Parce que ce serait alors un serpentin acier ... le reste des tuyaux est cuivre ou PER[/quote]
Je vérifierai, mais je présume que c'est un serpentin cuivre.[/quote]
Vérification faite, c'est un serpentin inox.
- Besson François
- Maitre Solaire
- Messages : 1182
- Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
- Localisation : Echalas(69)
-
- Newbie
- Messages : 44
- Enregistré le : jeu. août 13, 2009 22:15 pm
- Localisation : 69 Francheville
- Contact :
[quote="Besson François"]Bonsoir voisin
Voila une instal bien intéressante
La partie esc n est pas commune , je ne voie pas tres bien comment piloter v1
Pour le ballon , 1000l deux échangeurs , dont un en inox , si tu as des infos la dessus , je pense que ça peu intéresser pas mal de monde ici [/quote]
L'eau froide passe toujours par le serpentin d'ECS. Elle en ressort plus ou moins chaude selon la température du ballon. Selon cette dernière, la sortie du serpentin va soit directement aux robinets, soit au cumulus pour se faire réchauffer. La température de positionnement de V1 est un des paramètres sur lequel on peut jouer via un fichier de configuration lu par le programme de supervision. Cette température est choisie autour de 50°.
Le serpentin d'ECS est en inox et dimensionné pour fournir l'ECS instantané. J'ignore si on en a les caractéristiques complètes (diamètre et longueur). Je vais voir si j'ai quelque chose là dessus.
Voila une instal bien intéressante
La partie esc n est pas commune , je ne voie pas tres bien comment piloter v1
Pour le ballon , 1000l deux échangeurs , dont un en inox , si tu as des infos la dessus , je pense que ça peu intéresser pas mal de monde ici [/quote]
L'eau froide passe toujours par le serpentin d'ECS. Elle en ressort plus ou moins chaude selon la température du ballon. Selon cette dernière, la sortie du serpentin va soit directement aux robinets, soit au cumulus pour se faire réchauffer. La température de positionnement de V1 est un des paramètres sur lequel on peut jouer via un fichier de configuration lu par le programme de supervision. Cette température est choisie autour de 50°.
Le serpentin d'ECS est en inox et dimensionné pour fournir l'ECS instantané. J'ignore si on en a les caractéristiques complètes (diamètre et longueur). Je vais voir si j'ai quelque chose là dessus.