projet d'eau chaude solaire en thermosiphon à vinsobre

Parlez de vos expériences et donnez vos résultats concrets.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle

Répondre
jacques.s
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : mer. juin 09, 2010 21:17 pm
Localisation : Neuchâtel Suisse

Message par jacques.s »

Bonjour,

Je vous présente un projet de chauffe eau solaire en thermosiphon à Vinsobre (Sud-est). Comme, il existe déjà un adoucisseur d'eau, le système fonctionnera sans circuit primaire séparé et donc aura un circuit de vidange antigel automatique. Pour la surchauffe d'été, on prévoit un masquage partiel des capteurs.
Quelques variantes ou problèmes sont exposés afin de recueillir vote avis. Bien sur chacun doit se sentir libre de critiquer n'importe quel point. Je vous remercie d'avance pour tout commentaire.

Les panneaux capteurs solaire.
Deux possibilités à partir des panneaux proposé dans le groupement d'achat.
A panneaux verticaux TINOX 2108

Image

Panneaux horizontaux LM TINOX 112

Image
La solution avec des panneaux horizontaux est la plus simple en terme de branchement. Mais les pertes de charge plus importante que la configuration horizontal puisse que, semble-t-il les conduits verticaux (pipes en 10.7/12.7) sont les même dans les deux cas mais bien plus courts pour les panneaux horizontaux. Je pense donc qu'il me faut choisir la configuration horizontal pour une installation en thermosiphon. (Je n'ai pas trouvé les spécifications de pertes de charges pour ces capteurs dans le document Solarkeymark.).
Le ballon
Nous voudrions récupérer des ballons à résistances électriques. Les raison sont qu'ils existes et ne sont pas trop vieux. De plus il semble que la calorie électrique, avec l'option tarif nuit, soit moins cher que la calorie fioul d'autant que la chaudière ne fonctionne pas pendant 5 à 6 mois.
La question qui se pose est comment brancher le ballon ?
Image

Ce branchement en T sur la sortie chaude va tirer sur les panneaux, ce qui n'est pas souhaitable ni de jour et encore moins de nuit. Il est donc à proscrire à moins qu'il n'existe une solution pour s'assurer que le tirage extrait seulement du ballon et que l'eau provenant des panneaux soit dirigée exclusivement vers le ballon.
Image


Dans cette solution, l'eau provenant des capteurs est directement injectée dans le haut du ballon, et la circuit de tirage n'est pas modifier (sauf adjonction d'un mitigeur notamment pour protection anti-brûlure). Mais, la question est : Est-il facile de faire ce branchement sur un un tel chauffe-eau existant ? Quelqu'un a-t-il une expérience ?


Vidange automatique
Il faut, même à Vinsobre, une vidange automatique puisse que le fluide calori-porteur est l'eau (douce, enfin assez je l'espère).
Image

En cas de gel, quelques litre d'eau (< 10l) sont jeté dans le terrain par l'éléctrovanne VAGv), et les éléctrovannes dans le local technique sont fermée (VAGf, VAGc). Lorsque la température remonte, la vanne VAGf s'ouvre et rempli le circuit, l'aire s'échappant pas le purgeur. Après un certain temps (1 à 2 minute ?) le circuit devrait être plein. La vanne VAGc s'ouvre alors.
Ci après, le schéma électrique.


Image
Note: La minuterie doit accepter un branchement « inverse ». C'est à dire laisser passer le courant après sont temps de fonctionnement.
Implémentation dans le terrain

Image

Les canalisation en cuivre 20/22 sont placées dans le fossé dans un caisson en pois de 25x10 cm rempli de vermiculite qui est un isolant moyen (0.06-0.08) mais incompressible et inaltérable et non hygroscopique comme la perlite). Les parties hors terre seront isolées par des protections flexibles (si possible comme FEXCOM ) en 50 mm d'épaisseur. A ce propos, quelqu'un sait-il ou et comment se procurer ces isolant ?

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1414
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

Bonsoir Jacques,
Le moins que l'on puisse dire, c'est ton projet n'est pas dans les standards. Au fait c'est pour le Sud Est de la France ou de la Suisse ?
Personnellement, je suis réticent à l'idée de purger le circuit à la première alerte gel. As-tu une idée de la fréquence de ces vidanges ?
Concernant les ballons existants, sont-ils en Inox ou émaillés ? Dans ce dernier cas, il sera difficile de les transformer. L'émail risque d'être abîmé, or c'est sa protection anticorrosion. Ne serait-il pas envisageable de mettre un ballon solaire en amont de l'existant ?
Dans le cas d'un branchement sur la tuyauterie extérieure au ballon, le fonctionnement risque de ne pas être maîtrisé, plus particulièrement en thermosiphon. Tu risques de cumuler les difficultés, avec des courants non souhaités et rien pour pouvoir les arrêter. 8-)
Cogites bien.

Yves

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1293
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Message par guy delsol »

Salut tous.
1/.Pour l'efficacité, il faut que l'entrée des capteurs se fasse en bas, d'un coté, et la sortie en haut de l'autre.
2/.L'expérience montre qu'il est plus interressant d'avoir un "circuit primaire", (serprntin dans le ballon) question de stratification, en chauffant l'eau direct dans le ballon, tu auras de l'eau tiede la plus part du temps, sauf l'été....
3/. de plus avec un circuit primaire, tu peux faire une vidange automatique, sans perte d'eau.

http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
voili voila...
Cdlt Guy

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Je suis très surpris de l'association thermosiphon et autovidange :-?
Et tout ça sans échangeur primaire :-? :-?

Thermosiphon = pas de pompe => remplissage par le réseau alors ?
Donc une électrovanne (VAGf ?) s'ouvre pour remplir ... elle se ferme quand et sur quel ordre ?
Au moins elle est fermé quand ça vidange.

Sans échangeur dans le ballon, qui reste malgré tout un ballon ECS, c'est à dire soumis à la pression du réseau
=> ça veut dire que les panneaux sont à la pression du réseau ?

Et quand tu vidanges les panneaux, tu as fermé tout ce qui vient du ballon ?

Répondre