Bonjour à tous,
J'ai enfin trouvé le temps de faire quelques photos de l'installation que voici :
Photo du radiateur de surchauffe
voila et pour l'instant ça chauffe !!! bon c'est vrai on est en été je n'ai pas encore testé l'hiver...
Bonne soirée à vous tous
J'ai enfin trouvé le temps de faire quelques photos de l'installation que voici :
Photo du radiateur de surchauffe
voila et pour l'instant ça chauffe !!! bon c'est vrai on est en été je n'ai pas encore testé l'hiver...
Bonne soirée à vous tous
Modifié en dernier par samsara75 le mer. sept. 08, 2010 19:42 pm, modifié 1 fois.
- Besson François
- Maitre Solaire
- Messages : 1182
- Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
- Localisation : Echalas(69)
- samsara75
- Stagiaire Solaire
- Messages : 111
- Enregistré le : ven. mars 19, 2010 22:42 pm
- Localisation : sadeillan 32
Bonsoir Francois,
Oui c'est bien un mitigeur thermostatique,
mon revendeur m'avait fournit un plan de montage utilisant les deux serpentins en série, sur le forum apparemment j'ai cru comprendre qu'il valait mieux n'en utiliser qu'un,
alors en fait j'ai choisi la voie du milieu en suivant ce document trouvé sur le forum :ici (page 5)
Mon mitigeur est reglé vers les 65 degres température à laquelle il autorise l'utilisation du deuxième serpentin (celui du haut).
Bonne soirée
Oui c'est bien un mitigeur thermostatique,
mon revendeur m'avait fournit un plan de montage utilisant les deux serpentins en série, sur le forum apparemment j'ai cru comprendre qu'il valait mieux n'en utiliser qu'un,
alors en fait j'ai choisi la voie du milieu en suivant ce document trouvé sur le forum :ici (page 5)
Mon mitigeur est reglé vers les 65 degres température à laquelle il autorise l'utilisation du deuxième serpentin (celui du haut).
Bonne soirée
Modifié en dernier par samsara75 le jeu. sept. 09, 2010 9:21 am, modifié 3 fois.
- Robert
- Stagiaire Solaire
- Messages : 85
- Enregistré le : mer. mars 28, 2007 3:22 am
- Localisation : Québec ( 04 )
Bonsoir Samsara75, tous
explique comment le liquide circule dans ton radiateur de surchauffe.Je ne vois ni circulateur ni V3V.
Merci
Robert
explique comment le liquide circule dans ton radiateur de surchauffe.Je ne vois ni circulateur ni V3V.
Merci
Robert
Modifié en dernier par Robert le ven. sept. 10, 2010 3:45 am, modifié 1 fois.
- samsara75
- Stagiaire Solaire
- Messages : 111
- Enregistré le : ven. mars 19, 2010 22:42 pm
- Localisation : sadeillan 32
[quote="thermitch"]
Le vase d'expansion solaire ... belle poche à air [/quote]
Bonjour,
Oui je le sais mais le mettre dans l'autre sens aurait été pour moi plus galère et puis avec le temps comme normalement je ne vais pas vider mon circuit de si tôt l'air va se résorber et disparaitre.
Et si l'on regarde bien l'étiquette du ballon dans cette position elle est dans le bon sens (?)...
Le vase d'expansion solaire ... belle poche à air [/quote]
Bonjour,
Oui je le sais mais le mettre dans l'autre sens aurait été pour moi plus galère et puis avec le temps comme normalement je ne vais pas vider mon circuit de si tôt l'air va se résorber et disparaitre.
Et si l'on regarde bien l'étiquette du ballon dans cette position elle est dans le bon sens (?)...
Modifié en dernier par samsara75 le ven. sept. 10, 2010 8:25 am, modifié 1 fois.
- samsara75
- Stagiaire Solaire
- Messages : 111
- Enregistré le : ven. mars 19, 2010 22:42 pm
- Localisation : sadeillan 32
[quote="Robert"]Bonsoir Samsara75, tous
explique comment le liquide circule dans ton radiateur de surchauffe.Je ne vois ni circulateur ni V3V.
Merci
Robert[/quote]
Salut Robert,
Si tu regardes bien la photo tu verras à gauche du radiateur un petit boitier orange, c'est la vanne deux voies transformée en une, le circulateur lui est dans la maison.
Bonne journée
explique comment le liquide circule dans ton radiateur de surchauffe.Je ne vois ni circulateur ni V3V.
Merci
Robert[/quote]
Salut Robert,
Si tu regardes bien la photo tu verras à gauche du radiateur un petit boitier orange, c'est la vanne deux voies transformée en une, le circulateur lui est dans la maison.
Bonne journée
- valtrede
- Administrateur
- Messages : 1519
- Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
- Localisation : Ensuès la Redonne 13
[quote="m_you49"]un joli petit compte rendu viendrait bien gonfler la page pratique du site, non [/quote]
Oui, oui, oui mode d'emploi ici: http://www.apper-solaire.org/?Pratique/compte
Bravo, beau boulot. Ta vanne motorisée à l'extérieur, tu n'as pas peur qu'elle supporte mal les intempéries?
Eric
Oui, oui, oui mode d'emploi ici: http://www.apper-solaire.org/?Pratique/compte
Bravo, beau boulot. Ta vanne motorisée à l'extérieur, tu n'as pas peur qu'elle supporte mal les intempéries?
Eric
- samsara75
- Stagiaire Solaire
- Messages : 111
- Enregistré le : ven. mars 19, 2010 22:42 pm
- Localisation : sadeillan 32
[quote="m_you49"]
Ta vanne motorisée à l'extérieur, tu n'as pas peur qu'elle supporte mal les intempéries?
Eric[/quote]
Normalement j'ai prévu de cacher la vanne et le radiateur dans un petit cabanon fait de planches.
Ta vanne motorisée à l'extérieur, tu n'as pas peur qu'elle supporte mal les intempéries?
Eric[/quote]
Normalement j'ai prévu de cacher la vanne et le radiateur dans un petit cabanon fait de planches.
Modifié en dernier par samsara75 le ven. sept. 10, 2010 19:55 pm, modifié 1 fois.
- p_bricoleur
- Modérateur
- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
Un inconvénient de mettre le vase dans ce sens ET au dessus de son raccordement est les fluides chauds montant par thermosiphon, la membrane est chaude voir très chaude en permanence et ça la fatigue.Oui je le sais mais le mettre dans l'autre sens aurait été pour moi plus galère et puis avec le temps comme normalement je ne vais pas vider mon circuit de si tôt l'air va se résorber et disparaitre.
Et si l'on regarde bien l'étiquette du ballon dans cette position elle est dans le bon sens (?)...
Une solution est de prendre un flexible plus long et de lui faire faire une boucle.
Cordialement,
Thierry Streiff
- Besson François
- Maitre Solaire
- Messages : 1182
- Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
- Localisation : Echalas(69)
Bonsoir a tous , Samsara
Je reviens sur le mitigeur thermostatique
Sans vouloir offenser Thierry , ce montage ne presente pas vraiment d interet si l objectif est d avoir rapidement de l eau bien chaude en haut du ballon afin de limiter l usage de l appoint
Je ne sais pas si tu avais suivit ce fil , http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=5031 , mais c est de suite plus compliqué
Je reviens sur le mitigeur thermostatique
Sans vouloir offenser Thierry , ce montage ne presente pas vraiment d interet si l objectif est d avoir rapidement de l eau bien chaude en haut du ballon afin de limiter l usage de l appoint
Je ne sais pas si tu avais suivit ce fil , http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=5031 , mais c est de suite plus compliqué
Modifié en dernier par Besson François le ven. sept. 10, 2010 21:30 pm, modifié 1 fois.
Amicalement François
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
[quote="remi.450"]
Bonsoir Thermitch, tu devrais expliquer la poche d'air du vase d'expansion solaire. Je l'ai vu mais pour moi avec le temps elle disparait avec un ou deux remplissage.
Rémi[/quote]
Le vase étant le point haut de la branche, il n'y a pas d'échappatoire à l'air.
Il va se stocker entre la membrane et l'eau.
Je ne vois pas pourquoi un ou deux remplissages purgerait cela ?
Peut-être si tu as un clapet automatique ... auquel cas il n'y aurait déjà plus le volume du tuyau en air.
Autre souci mais cela fait débat : l'air en contact de la membre serait de nature à la rendre plus rapidement poreuse.
Histoire de chimistes ... si quelqu'un à des données là-dessus ...
Pour aller dans le sens de Thierry et compléter : l'air chaud se dilate beaucoup plus que l'eau.
Donc le volume du vase n'est plus cohérent.
Si c'est une vaporisation
Samara, je ne vois pas sur tes photos, ce qui t'empêchait de le mettre à l'endroit ?
Peut-être la perspective des photos me cache quelque chose ?
Avec un flexible plus long, tu peux :
- faire monter le tuyau
- mettre un T au bout avec une branche horizontale et deux verticales
- le tuyau arrive à l'horizontale, le vase en bas et en haut un purgeur manuel
Bonsoir Thermitch, tu devrais expliquer la poche d'air du vase d'expansion solaire. Je l'ai vu mais pour moi avec le temps elle disparait avec un ou deux remplissage.
Rémi[/quote]
Le vase étant le point haut de la branche, il n'y a pas d'échappatoire à l'air.
Il va se stocker entre la membrane et l'eau.
Je ne vois pas pourquoi un ou deux remplissages purgerait cela ?
Peut-être si tu as un clapet automatique ... auquel cas il n'y aurait déjà plus le volume du tuyau en air.
Autre souci mais cela fait débat : l'air en contact de la membre serait de nature à la rendre plus rapidement poreuse.
Histoire de chimistes ... si quelqu'un à des données là-dessus ...
Pour aller dans le sens de Thierry et compléter : l'air chaud se dilate beaucoup plus que l'eau.
Donc le volume du vase n'est plus cohérent.
Si c'est une vaporisation
Samara, je ne vois pas sur tes photos, ce qui t'empêchait de le mettre à l'endroit ?
Peut-être la perspective des photos me cache quelque chose ?
Avec un flexible plus long, tu peux :
- faire monter le tuyau
- mettre un T au bout avec une branche horizontale et deux verticales
- le tuyau arrive à l'horizontale, le vase en bas et en haut un purgeur manuel