Page 1 sur 1

Posté : jeu. oct. 14, 2010 14:05 pm
par langevert
Bonjour,
j'ai une installation solaire avec un ballon ECS de 300l et un ballon chauffage de 800l.
J'ai une chaudière mural au gaz et je n'ai que du plancher chauffant.

Ma question, en hiver pour avoir plus de rendement, est-il préférable de mettre mon système en priorité chauffage ou le laisser en priorité ECS.
J'ai une vanne 3 voies qui sélectionne soit l'un ou l'autre ballon, serait-il judicieux de la mettre en manuel et de faire tourner les 2 ballons en parallèle?

En fichier joint, les courbes des différentes sondes pour un jour au mois d'avril (j'en mettrais de cette semaine également).

Merci pour vos réponse.

Posté : jeu. oct. 14, 2010 18:47 pm
par langevert
Voici les courbes pour la journée du 13 octobre...

Posté : jeu. oct. 14, 2010 18:54 pm
par remi.450
j'ai une installation solaire avec un ballon ECS de 300l et un ballon chauffage de 800l.
Ma question, en hiver pour avoir plus de rendement, est-il préférable de mettre mon système en priorité chauffage ou le laisser en priorité ECS.
J'ai une vanne 3 voies qui sélectionne soit l'un ou l'autre ballon, serait-il judicieux de la mettre en manuel et de faire tourner les 2 ballons en parallèle?
Bonsoir,
Sur le forum, il a été dit et redit que la priorité est au chauffage surtout quand il est en plancher chauffant. Le rendement des capteurs s'en trouve amélioré.
En fait c'est une question d'équilibre entre l'offre et la demande.
Si ton habitation à 4000 Wh de déperdition à l'instant T et que ton installation solaire en produit 3000 Wh, tu mets tout dans le plancher.
Même si la production est supérieure, ça peut compenser le lendemain.
Sur ce post j'ai fait un p'tit tableur pour en comprendre le PSD.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 0859#60859
A prendre avec des pincettes quand même.
Rémi

Posté : ven. oct. 15, 2010 7:58 am
par langevert
Autre petite question, sur mon ballon chauffage qui a 2 serpentions, j'avais mis une vanne thermostatique, idée que j'avais trouvé sur le forum.
Quel est le meilleur réglage pour cette vanne (c'est une vanne 35-60°).