[Projet] Solaire + fioul + ???
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 226
- Enregistré le : lun. juin 04, 2007 22:31 pm
- Localisation : Montauban 82
Bonsoir,
Si l'entrée de l'abri est perpendiculaire au Sud, il est donc possible d'installer les capteurs à 60°sur le pied droit (sur le côté)de l'abri .
Ce qui simplifie l'installation.
Voir les exemples que j'ai cité plus haut ( Sébasol et JP Gallo).
Lyon, ce n'est pas loin de Pratz : Sébasol Jura Français ,si j'avais un conseil à donner y faire un saut pour rencontrer Cyril Goujon et lire et relire le Forum
Sebasol.ch .
Tu auras une vision différente du solaire et tu éviteras de te planter dans ta
réalisation.
A+
oncernant l'orientation je ne comprends pas ce que tu veux dire
Si l'entrée de l'abri est perpendiculaire au Sud, il est donc possible d'installer les capteurs à 60°sur le pied droit (sur le côté)de l'abri .
Ce qui simplifie l'installation.
Voir les exemples que j'ai cité plus haut ( Sébasol et JP Gallo).
Lyon, ce n'est pas loin de Pratz : Sébasol Jura Français ,si j'avais un conseil à donner y faire un saut pour rencontrer Cyril Goujon et lire et relire le Forum
Sebasol.ch .
Tu auras une vision différente du solaire et tu éviteras de te planter dans ta
réalisation.
A+
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 291
- Enregistré le : mar. juil. 13, 2010 17:48 pm
- Localisation : lyon
un nouveau petit dessin avec des capteurs tubes
Par contre je trouve compliqué de mettre 4 series de 25 ou 30 tubes à 60°
@jyf82 : je peux pas acceder sur le coté malheureusement
j'essaierai de faire une photo de la futur implantation
Par contre je trouve compliqué de mettre 4 series de 25 ou 30 tubes à 60°
@jyf82 : je peux pas acceder sur le coté malheureusement
j'essaierai de faire une photo de la futur implantation
Modifié en dernier par moriss le mar. août 16, 2011 15:44 pm, modifié 1 fois.
- patrick13
- Apprenti Solaire
- Messages : 387
- Enregistré le : dim. déc. 30, 2007 20:38 pm
- Localisation : Meyreuil (13)
J'ai fait pareil avec le soleil du 21 décembre et l'ombre portée de la toiture de la maison = les capteur sont sur un abri bois.
Pour ta photo, il manque le jour et l'heure, en été ça va être bon, mais en hiver cette haie (de feuillage caduques ou persistant) te fera de l'ombre.
Fait un relevé de masque sur un diagramme à ta latitude et tu verras si tu as un masque à plus de 20° d'élévation le 21 décembre. Le fichier est joint et les explications sont sur le forum...
Pour ta photo, il manque le jour et l'heure, en été ça va être bon, mais en hiver cette haie (de feuillage caduques ou persistant) te fera de l'ombre.
Fait un relevé de masque sur un diagramme à ta latitude et tu verras si tu as un masque à plus de 20° d'élévation le 21 décembre. Le fichier est joint et les explications sont sur le forum...
- Fichiers joints
-
- hauteur solaire.xls
- (9 Kio) Téléchargé 73 fois
Modifié en dernier par patrick13 le sam. août 20, 2011 13:46 pm, modifié 1 fois.
Patrick13
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 291
- Enregistré le : mar. juil. 13, 2010 17:48 pm
- Localisation : lyon
Me revoila, j'ai toujours pas abandonné le sujet :p
Donc VMC installé (hygroB) je pense la mettre sur programmateur car à ce jour (sans vmc) y'a pas de probleme visible d'humidité.
Ensuite Isolation commandé
Isoconfort en 240mm nu R=6,85 installé par dessus la laine existante
Pour la partie solaire, apres moulte hésitation je m'orienterai vers 12 LM1240 soit environ 12,7m² utile (vous confirmez ?)
D'apres mes calculs ça me donnerait :
- 4500W de puissance restitué par les panneaux (rendement de 60%)
- 3200W de puissance restitué à l'eau du/des ballons (rendement de 70%)
soit un rendement global de 42%
Ce qui me permettrait une élévation d'environ 16,5°C pour un ballon de 1000L et 19kwh de restitué (soit 6h de soleil au puissance indiqué)
vous pensez quoi de mes chiffres ? merci
Donc VMC installé (hygroB) je pense la mettre sur programmateur car à ce jour (sans vmc) y'a pas de probleme visible d'humidité.
Ensuite Isolation commandé
Isoconfort en 240mm nu R=6,85 installé par dessus la laine existante
Pour la partie solaire, apres moulte hésitation je m'orienterai vers 12 LM1240 soit environ 12,7m² utile (vous confirmez ?)
D'apres mes calculs ça me donnerait :
- 4500W de puissance restitué par les panneaux (rendement de 60%)
- 3200W de puissance restitué à l'eau du/des ballons (rendement de 70%)
soit un rendement global de 42%
Ce qui me permettrait une élévation d'environ 16,5°C pour un ballon de 1000L et 19kwh de restitué (soit 6h de soleil au puissance indiqué)
vous pensez quoi de mes chiffres ? merci
Modifié en dernier par moriss le lun. oct. 17, 2011 15:10 pm, modifié 1 fois.
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Bonsoir[quote="moriss"]Pour la partie solaire, après moultes hésitations je m'orienterais vers 12 LM1240 soit environ 12,7m² utile (vous confirmez ?)
Le choix me semble sage, ils sont faits pour être inclinés sur des toitures à faible pente.
D'apres mes calculs ça me donnerait :
- 4500W de puissance restitué par les panneaux (rendement de 60%)
- 3200W de puissance restitué à l'eau du/des ballons (rendement de 70%)
soit un rendement global de 42%
Ce qui me permettrait une élévation d'environ 16,5°C pour un ballon de 1000L et 19kwh de restitué (soit 6h de soleil au puissance indiqué)
vous pensez quoi de mes chiffres ? merci
Les 42% calculés à partir des 60% des 70% me semblent exacts , quand au reste, l'expérience me fait dire que le bilan sera vérifié après un an (voire plus) de fonctionnement.[/quote]Bon courage pour ta future réalisation.
@ +
Le choix me semble sage, ils sont faits pour être inclinés sur des toitures à faible pente.
D'apres mes calculs ça me donnerait :
- 4500W de puissance restitué par les panneaux (rendement de 60%)
- 3200W de puissance restitué à l'eau du/des ballons (rendement de 70%)
soit un rendement global de 42%
Ce qui me permettrait une élévation d'environ 16,5°C pour un ballon de 1000L et 19kwh de restitué (soit 6h de soleil au puissance indiqué)
vous pensez quoi de mes chiffres ? merci
Les 42% calculés à partir des 60% des 70% me semblent exacts , quand au reste, l'expérience me fait dire que le bilan sera vérifié après un an (voire plus) de fonctionnement.[/quote]Bon courage pour ta future réalisation.
@ +
M.You - 49
-
- Newbie
- Messages : 4
- Enregistré le : mar. oct. 18, 2011 0:19 am
- Localisation : 28300
Merci kéké pour tes explications.
Je crois que je vais revoir mon shéma complètement.
http://angelo.augusto.free.fr/Projetenergetique.htm
Je vais essayer de me baser sur ce que tu fais.
Notemment je n'avais pas bien compris qu'il faut utiliser des vannes 3 voies motorisées pour réguler la température de chauffe des radiateurs tout en maintenant un débit qui favorise la convection interne. Mais que se passe-t-il si tous les thermostats des radiateurs sont fermés, la pompe ne peut pas tourner librement.?
En tout cas, le coup du radiateur qui gère la surchauffe, ça c'est une super info.
Je n'ai cependant pas bien compris le fonctionnement pour la chaudière. Comment cela se passe si la pompe ne tourne pas? La surchauffe est gérée comment?
Imaginons qu'au lieu d'une chaudière dont on peut gérer la chauffe, j'ai un feu de cheminée . Est il possible d'envoyer le fluide surchauffée ailleurs avec une électrovanne 3 voies vers un radiateur dehors par exemple?
A part ça, je suis impressionné par la supervision. Je me demande d'ou tu le sors le compteur Geger
Cordialement
Je crois que je vais revoir mon shéma complètement.
http://angelo.augusto.free.fr/Projetenergetique.htm
Je vais essayer de me baser sur ce que tu fais.
Notemment je n'avais pas bien compris qu'il faut utiliser des vannes 3 voies motorisées pour réguler la température de chauffe des radiateurs tout en maintenant un débit qui favorise la convection interne. Mais que se passe-t-il si tous les thermostats des radiateurs sont fermés, la pompe ne peut pas tourner librement.?
En tout cas, le coup du radiateur qui gère la surchauffe, ça c'est une super info.
Je n'ai cependant pas bien compris le fonctionnement pour la chaudière. Comment cela se passe si la pompe ne tourne pas? La surchauffe est gérée comment?
Imaginons qu'au lieu d'une chaudière dont on peut gérer la chauffe, j'ai un feu de cheminée . Est il possible d'envoyer le fluide surchauffée ailleurs avec une électrovanne 3 voies vers un radiateur dehors par exemple?
A part ça, je suis impressionné par la supervision. Je me demande d'ou tu le sors le compteur Geger
Cordialement
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 291
- Enregistré le : mar. juil. 13, 2010 17:48 pm
- Localisation : lyon
bonjour à tous,
pas de grande nouveauté encore :(
j'ai juste fini l'isolation des combles
Au final j'ai installé :
100m² de ISOVER Isoconfort en 240mm soit un R = 6,85
Qu'est ce que j'ai pu en ch***
Au final je déconseille, à refaire je ferai du projeté, quitte à louer la machine
Enfin c'est fait, et ça fait du bien
pas de grande nouveauté encore :(
j'ai juste fini l'isolation des combles
Au final j'ai installé :
100m² de ISOVER Isoconfort en 240mm soit un R = 6,85
Qu'est ce que j'ai pu en ch***
Au final je déconseille, à refaire je ferai du projeté, quitte à louer la machine
Enfin c'est fait, et ça fait du bien
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 291
- Enregistré le : mar. juil. 13, 2010 17:48 pm
- Localisation : lyon
salut,
je suis encore là mais aucune avancé
les masques trop important m'ont fait décalé mon projet
donc je vais d'abord faire mon carport
oui mais du coup, je vais le faire super grand, donc permis de construire, etc
dans l'idée : un grand carport sur tout le bout du terrain, soit environ 36m² au sol
ça me permettra de m'appuyer sur les structures bétons existantes et de mettre 2 véhicules + bois et une grande surface pour les capteurs
je crains pour l'autorisation de se mettre en limite de propriété, le PLU n'étant pas très clair je trouve
A+
je suis encore là mais aucune avancé
les masques trop important m'ont fait décalé mon projet
donc je vais d'abord faire mon carport
oui mais du coup, je vais le faire super grand, donc permis de construire, etc
dans l'idée : un grand carport sur tout le bout du terrain, soit environ 36m² au sol
ça me permettra de m'appuyer sur les structures bétons existantes et de mettre 2 véhicules + bois et une grande surface pour les capteurs
je crains pour l'autorisation de se mettre en limite de propriété, le PLU n'étant pas très clair je trouve
A+
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 291
- Enregistré le : mar. juil. 13, 2010 17:48 pm
- Localisation : lyon
salut à tous
je suis toujours là
Alors les news : permis de construire déposé, donc sous 2 mois j'espere pouvoir construire mon carport et donc me lancer dans le solaire :p
bon ça semble compliqué pour cette hiver, mais à voir
AUtrement voici mes consos de l'hiver
600L de fioul x 8kWh/L = 4800kWh
4stères de bois x 2000kWh/stère = 8000kWh
soit 12800kWh de consommé
mais j'ai aucune idée de ce que ça represente, peux, bcp, ...
A bientot
je suis toujours là
Alors les news : permis de construire déposé, donc sous 2 mois j'espere pouvoir construire mon carport et donc me lancer dans le solaire :p
bon ça semble compliqué pour cette hiver, mais à voir
AUtrement voici mes consos de l'hiver
600L de fioul x 8kWh/L = 4800kWh
4stères de bois x 2000kWh/stère = 8000kWh
soit 12800kWh de consommé
mais j'ai aucune idée de ce que ça represente, peux, bcp, ...
A bientot
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 291
- Enregistré le : mar. juil. 13, 2010 17:48 pm
- Localisation : lyon
petite mise à jour de mon schéma
But : rechauffage des eaux de retour chauffage
Coté chauffage : la V3V n°35
si température retour chauffage > temp haut ballon, V3V => chaudière
si température retour chauffage <temp> haut ballon
+ idée : si chaudière en fonctionnement retour eau ballon, si chaudière à l'arret (100% solaire) retour bas ballon
boucle solaire
SI température capteur > température ballon, la V3V du ballon concerné s'ouvre
avec une limite de 8 valeurs analogiques, il me manquerait une sonde entre V33 et V36 pour ouvrir les 2 ballons en mêmes temps
Eau chaude, la résistance elect assurera une température mini de 45°C et 60°C une fois par semaine si le solaire n'a pas réussi
en solaire la consigne sera de 60°C toute l'année
question :
- mon circulateur chaudière est après, coté chaud, normal ? à déplacer avant la chaudière ?
- autre problème : aujourd'hui ma chaudière fioul, démarre avec le thermostat d'ambiance, et c'est elle qui démarre ou pas le circulateur. Il me faudra donc modifier ce fonctionnement :(
Merci de m'avoir lu, et merci de vos commentaires
EDIT : petit pb, mon XD26 ne gère que 6 ana :(
Modifié en dernier par moriss le mar. août 21, 2012 14:52 pm, modifié 5 fois.
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Perso, je supprimerais la V-37 et la mettrais en régulation de départ des radiateurs en fonction de l'extérieur avec une régulation indépendante pourquoi pas. Cela amène des retours plus froids donc augmente le rendement solaire normalement. Le retour radia à mi hauteur au niveau du ballon me semble t-il....
Si régulation indépendante, 6 sondes pour le M3 XD
Rémi
PS : quelle est la contenance du ballon de chauffage et la surface des panneaux ???
Si régulation indépendante, 6 sondes pour le M3 XD
Rémi
PS : quelle est la contenance du ballon de chauffage et la surface des panneaux ???
Modifié en dernier par remi.450 le mar. août 21, 2012 22:11 pm, modifié 2 fois.