Bonjour,
faut il prevoir 1 ballon mixte ou 2 ballons separes? le deuxieme pouvant servir l'ete en l'absence de chauffage de circuit de decharge et donc d'ecs supplementaire
1 ou 2 stocks ça ne change pas grand'chose si le pilotage est adapté.
C'est plus une question de contraintes de place.
Stock combiné
- en général plus cher
- pilotage plus simple (pas de v3v)
- permet le partage de chaleur entre les 2 stocks
2 stocks
- stocks plus petits mais il en faut 2...
- le stock chauffage peut être juste peint à l'intérieur
- interdépendance entre les 2 stocks
- pilotage plus fin
Pour ce qui est d'utiliser le stock chauffage en décharge, cela ne marche pas car comme la chaleur n'est pas utilisée, elle reste dans le stock et
Le seul moyen de gérer la surcharge en été c'est soit de ne pas collecter la chaleur, soit de s'en débarasser.
litrage necessaire du ou des ballons ?
Sans regarder, le stock de chaleur est plus près de 100 litres d'eau par m² de capteurs que de 10 litres.
Dans le cas de l'ECS, ça dépend des besoins.
Idéalement, il faut 1 journée de réserve pour pallier à une journée sans soleil et compter entre 30 et 50 litres d'ECS par personne dans la maison.
Soit pour une famille de 4 personnes : entre 250 et 400 litres.
Pour le stock chauffage (sans PSD), on aurait tendance à dire plus y en a mieux c'est. Mais bon il y a des contraintes.
Si la maison est occupée la journée, je ne stockerais pas car il n'y a pas besoin de décalage (et surtout s'il y a un plancher chauffant)
En effet, il y a peu d'excédent à stocker en chauffage.
S'il faut stocker, avec un plancher on peut faire du chauffage direct, avec des radiateurs normaux, on peut seulement préchauffer le retour.
Pour fixer l'odre de grandeur, on peut prendre des chiffres comme :
- la consommation d'une maison en hiver à 100 kWh par jour (ça dépend de sa taille, de son isolation, de la température extérieure, etc)
- 10 m2 de capteurs à mi saison vont collecter 20 kWh par jour (ça dépend de la latitude, des nuages, de l'inclinaison, de l'orientation, etc)
Si on suppose que le solaire arrive à chauffer à 35°C un stock qui est à 15°C, cela fait un delta T de 20K (ça dépend des capteurs, des lignes, etc)
Pour complétement décaler et donc stocker 20 kWh, il faut 20/1,16/20 = 1,16 m3 d'eau soit plus de 1000 litres.
Et on approche le ratio pifomètrique de 100 litres pour 10 m2 de capteurs...
Cordialement