COUPLE GALVANIQUE

Parlez de vos expériences et donnez vos résultats concrets.

Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, françois34, andrebayle

Messagepar j2c » Ven Juin 29, 2012 18:33 pm

au fait.. j'ai l'impression que j'allais faire une connerie..

mon ballon a des raccord femelle.. j'ai naturellement monté les raccord coté laiton dans le ballon et coté acier vers dehors.. et je pense que j'ai tout faux :roll:
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

j2c
 

Messagepar Balajol » Ven Juin 29, 2012 19:48 pm

Bonjour J2C et tous,
En effet raccord acier côté cuve et laiton côté tuyauteries :-)

Pour les questions précédentes, les raccords diélectriques vont empécher un contact direct entre les deux matériaux et donc éviter de détériorer les parties filetées en sortie ballon.
Dans un circuit ECS tu as un apport continuel d'oxygène, dans le circuit primaire "eau morte" donc oxygène quasiment éliminé . Pour les cuves, l'anode vient en complément pour se "sacrifier" et éviter que le ballon se corrode.
Cordialement
Bertrand
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par Balajol le Sam Juin 30, 2012 10:44 am, modifié 1 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici
Avatar de l’utilisateur
Balajol
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2250
Enregistré le: Dim Avr 03, 2011 23:27 pm
Localisation: Saint-OMER 62
Âge: 56

Messagepar Ottiti » Ven Juin 29, 2012 20:44 pm

Salut

La corrosion galvanique est certes une réaction "électrique" mais n'a pas de rapport avec la protection électrique d'un appareil.
De toute façon l'eau est conductrice l'électricité en 220V passe a travers le raccord diélectrique :roll:
Donc protection diélectrique et protection par mise à la terre sont deux choses distinctes

A+
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée + KER1 & Poêle Bouilleur Prity + Poêle Hanook Supra
Avatar de l’utilisateur
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2849
Enregistré le: Sam Oct 23, 2010 21:57 pm
Localisation: 57420 FEY
Âge: 53

Messagepar Balajol » Ven Juin 29, 2012 22:20 pm

Bonsoir Ottiti et tous,
Ce qui nous ramène à la page préçédente de cet échange :-)
Cordialement
Bertrand
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici
Avatar de l’utilisateur
Balajol
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2250
Enregistré le: Dim Avr 03, 2011 23:27 pm
Localisation: Saint-OMER 62
Âge: 56

Messagepar j2c » Sam Juin 30, 2012 8:26 am

Parfait.

Donc raccord diélectrique que sur l'eau sanitaire.

Les autres arrivées n'ont pas besoin de ça.

Je peux également mettre à la terre mon ballon.

Finalement, ça tombe bien que je sois pas en état de bricoler :roll: ça m'a permis de ne pas me lancer.. à l'aveugle et tout monter à l’envers :cool:
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

j2c
 

Messagepar Ottiti » Sam Juin 30, 2012 8:56 am

Bonjour

Effectivement Bertrand tu avais fait la même réponse mais vu que la question avait été reposer j'aurais du vérifié les autres pages :oops:

Les raccord Diélectrique ont aussi un autre avantages
Ils sont composé de deux parties , une partie fer femelle et une partie laiton mâle. Les tuyaux fer galva ou noir finissent par une partie mâle qui est assez chiante a étanchéifié avec un raccord laiton pour continuer en cuivre ou en PER.
Le collet battu cuivre a mettre directement sur un filetage fer faut oublier , ça foire souvent :sad:
Avec le raccord dielectrique on peut mettre de la filasse entre le tuyau fer et la partie femelle du raccord et un joint entre la partie mâle laiton et femelle du cuivre ou PER. De plus l'ensemble peut tourner pour ajuster une vanne ou autre chose :cool:

C'est bien pratique, donc tous mes raccord fer/laiton ont un raccord dielectrique

A+
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée + KER1 & Poêle Bouilleur Prity + Poêle Hanook Supra
Avatar de l’utilisateur
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2849
Enregistré le: Sam Oct 23, 2010 21:57 pm
Localisation: 57420 FEY
Âge: 53

Messagepar Balajol » Sam Juin 30, 2012 10:42 am

Bonjour Ottiti, J2c et tous,
Je ne peu que confirmer l' utilité d'un raccord diélectrique à la place du collet cuivre sur une partie filetée male en acier, je suis en cours d'entretien sur le ballon 50 litres de la chaudière et la mamelon sortie chaude s'est creusé de plusieurs milimètres en extémité :sad: Je comprend les difficultées d'étanchéité :-x
Ballon monté également par un homme de l'art à la construction de la maison :???:
Cordialement
Bertrand
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici
Avatar de l’utilisateur
Balajol
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2250
Enregistré le: Dim Avr 03, 2011 23:27 pm
Localisation: Saint-OMER 62
Âge: 56

Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Sam Juin 30, 2012 13:42 pm

Bonjour à tous,

eh ben voilà ! :-?
En combien de temps cela t'est il arrivé ?
Les raccords d'isolation galvanique (merci Rémi, j'ai corrigé) les moins cher sont à 7,60€ chez bricodépot, pensez-y en passant ! :-)

Jean-Mat
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le Sam Juin 30, 2012 19:04 pm, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
Avatar de l’utilisateur
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 585
Enregistré le: Mer Avr 04, 2012 10:36 am
Localisation: 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)

Messagepar Ottiti » Sam Juin 30, 2012 14:37 pm

Salut

Mon ballon gaz a du être détruit en 2 ou 3 ans a peu prés, c'est a dire à partir du moment ou je suis passé du fer au cuivre en rénovant l'installation :sad:

Sinon pour ce qui est des circuits de chauffage, j'ai connecté un Laddomat en bronze, entre une sortie chaudière en fonte d'acier et l'installation en fer noir
et bien j'ai de traces de rouille sur un coude galva en a peine 1 an. J'avais un purgeur HS qui m'a obligé a faire un complément d'eau toutes les semaines donc j'ai eu un apport d’oxygène régulier dans le circuit , cela n'a pas du arranger les choses 8-)

Sinon mes deux ballons KER me sont revenu entre 1300 et 1500€ donc le surcout pour les raccords est vraiment minime :-D
Pas la peine de chipotter :lol:

A+
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée + KER1 & Poêle Bouilleur Prity + Poêle Hanook Supra
Avatar de l’utilisateur
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2849
Enregistré le: Sam Oct 23, 2010 21:57 pm
Localisation: 57420 FEY
Âge: 53

Messagepar remi.450 » Sam Juin 30, 2012 18:06 pm

[quote="Jean-Matthieu STRICKER"]
En combien de temps cela t'est il arrivé ?
Les raccords galva les moins cher sont à 7,60€ chez bricodépot, pensez-y en passant ! :-)
Jean-Mat[/quote]
Ne jamais mettre du galva sur une installation ECS avec du cuivre aussi. Pas bon du tout.
Le galva si il est après le cuivre risque de ce détériorer en moins de 2.
Rémi
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2589
Enregistré le: Lun Aoû 27, 2007 18:59 pm
Localisation: St Jean de la Ruelle (45)

Messagepar Ottiti » Sam Juin 30, 2012 20:32 pm

[quote="remi.450"][referp=80784;quote="Jean-Matthieu STRICKER"]
En combien de temps cela t'est il arrivé ?
Les raccords galva les moins cher sont à 7,60€ chez bricodépot, pensez-y en passant ! :-)
Jean-Mat[/quote]
Ne jamais mettre du galva sur une installation ECS avec du cuivre aussi. Pas bon du tout.
Le galva si il est après le cuivre risque de ce détériorer en moins de 2.
Rémi[/quote]

Il n'y a pas que moi qui ne relit pas le début des Post :roll:
avant de répondre :lol:

:jesors:
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par Ottiti le Sam Juin 30, 2012 20:32 pm, modifié 1 fois.
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée + KER1 & Poêle Bouilleur Prity + Poêle Hanook Supra
Avatar de l’utilisateur
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2849
Enregistré le: Sam Oct 23, 2010 21:57 pm
Localisation: 57420 FEY
Âge: 53

Messagepar remi.450 » Dim Juil 01, 2012 9:25 am

Merci Ottiti pour me faire lire le sujet du post. :cool:
Mais je parle d'une situation vécu sur du tuyau galva en distribution ECS
Si des particules de cuivre viennent se déposer dans une conduite de galva c'est foutu pour le galva. Dans l'autre sens galva vers cuivre ça va.
Donc si une conduite de cuivre est monté avant le galva ATTENTION aux particules de cuivre qui se baladent.
Rémi
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2589
Enregistré le: Lun Aoû 27, 2007 18:59 pm
Localisation: St Jean de la Ruelle (45)

Messagepar Balajol » Dim Juil 01, 2012 10:36 am

Bonjour tous,
J' ajouterai que dans le cas d'un ballon alimenté en tuyauteries rigides, Il n'est pas facile d'ajouter un raccord diélectrique. dans ce cas l'utilisation de joints téflon enpèche le contact du collet sur l'extremite de la partie filetée et quelques tours de téflon sur le filetage finiront "d'isoler" les deux matériaux.
Solution empirique qui peu aider les personnes non équipées pour la soudure .
Cordialement
Bertrand
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici
Avatar de l’utilisateur
Balajol
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2250
Enregistré le: Dim Avr 03, 2011 23:27 pm
Localisation: Saint-OMER 62
Âge: 56

Messagepar Ottiti » Dim Juil 01, 2012 12:49 pm

[quote="remi.450"]
Mais je parle d'une situation vécu sur du tuyau galva en distribution ECS
Si des particules de cuivre viennent se déposer dans une conduite de galva c'est foutu pour le galva. Dans l'autre sens galva vers cuivre ça va.
Donc si une conduite de cuivre est monté avant le galva ATTENTION aux particules de cuivre qui se baladent.
Rémi[/quote]

Salut

Intéressante cette l'info :-)

J'ai un montage tube alimentation plastique noir/compteur/cuivre/raccord diélectrique/galva/raccord dielectique/cuivre

Ai je du soucis a me faire ?

Merci d'avance
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée + KER1 & Poêle Bouilleur Prity + Poêle Hanook Supra
Avatar de l’utilisateur
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2849
Enregistré le: Sam Oct 23, 2010 21:57 pm
Localisation: 57420 FEY
Âge: 53

Messagepar remi.450 » Dim Juil 01, 2012 13:17 pm

J'ai trouvé cette fiche pour le cuivre et le galva.
Moi j'ai eu le soucis sur un bouclage, mais cuivre avant galva pas bon...
Rémi
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.