Mais tout a fait
ou alors : mon installation, celle qui a des panneaux , des poeles, des trucs et aussi des machins et qui chauffe ...
Amicalement
Eric
ou alors : mon installation, celle qui a des panneaux , des poeles, des trucs et aussi des machins et qui chauffe ...
Amicalement
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
- Fidèle Castor
- Expert Solaire
- Messages : 560
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2012 12:43 pm
- Localisation : Yvelines Sud
Bonjour à tous, Eric,
Ton compte rendu est superbe !
Quand je vois le délai que tu t'es donné pour tout réaliser, tu n'as pas dû faire des semaines de 35h +
Cordialement.
Ton compte rendu est superbe !
Quand je vois le délai que tu t'es donné pour tout réaliser, tu n'as pas dû faire des semaines de 35h +
Cordialement.
Serre solaire type walipini, microcogénérateur à l'HVU,
Cheminée insert avec marmite chaudière, cuves eau de pluie de 37 + 4 + 5 m3
42 panneaux solaires PV pour autoconsommation totale.
Cheminée insert avec marmite chaudière, cuves eau de pluie de 37 + 4 + 5 m3
42 panneaux solaires PV pour autoconsommation totale.
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1646
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Bonjour a tous,
Juste une petite constatation et donc surement des choses que je vais apprendre des experts du forum
Apparemment plus la ligne solaire est chaude , plus le debit est d’affaibli, quel est l'explication ?
En gros en se moment avec des températures de capteur à 80° et un ballon en moyenne à 65° le debit baisse de 20l/h par rapport a des températures capteur de 60° et ballon moyen à 35°. (la pression étant toujours la même, autour de 1.5Bar)
Merci pour les explications, c'est toujours intéressant de comprendre.
A+
Eric
Juste une petite constatation et donc surement des choses que je vais apprendre des experts du forum
Apparemment plus la ligne solaire est chaude , plus le debit est d’affaibli, quel est l'explication ?
En gros en se moment avec des températures de capteur à 80° et un ballon en moyenne à 65° le debit baisse de 20l/h par rapport a des températures capteur de 60° et ballon moyen à 35°. (la pression étant toujours la même, autour de 1.5Bar)
Merci pour les explications, c'est toujours intéressant de comprendre.
A+
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonjour Eric et tous,
A mon sens le débit devrait augmenter (Mais je me trompe peut etre )
Je me risquerai à évoquer une dilatation de ligne (ou autre) Qui crée des pertes de charge supplémentaires ??
Cordialement
Bertrand
A mon sens le débit devrait augmenter (Mais je me trompe peut etre )
Je me risquerai à évoquer une dilatation de ligne (ou autre) Qui crée des pertes de charge supplémentaires ??
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Bonjour Eric,
Et ne serait-ce pas une dérive de ton capteur de débit à vortex de Karman , la fréquence d’oscillation de ces tourbillons étant fonction de la densité et de la viscosité du fluide, que ça ne m'étonnerait pas...
Et ne serait-ce pas une dérive de ton capteur de débit à vortex de Karman , la fréquence d’oscillation de ces tourbillons étant fonction de la densité et de la viscosité du fluide, que ça ne m'étonnerait pas...
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
-
- Newbie
- Messages : 47
- Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 23:58 pm
- Localisation : Saint aubin de medoc 33
Bonjour Eric,
trés belle installation et trés joli compte rendu.
A ce sujet je note que tu a relié les panneaux en ''oubliant'' la boucle de Tickleman mais en installant des vannes de réglage. Voulant faire ainsi pour relier les panneaux de mon installation d'ici quelques semaines j'aimerai savoir si tu a mis des vannes spéciales solaire (haute température) ou ordinaires et enfin comment tu as réglé les vannes ? Me concernant j'envisage un réglage pour obtenir les mêmes températures de sortie sur les différences sous circuit.
A bientôt, Philippe.
trés belle installation et trés joli compte rendu.
A ce sujet je note que tu a relié les panneaux en ''oubliant'' la boucle de Tickleman mais en installant des vannes de réglage. Voulant faire ainsi pour relier les panneaux de mon installation d'ici quelques semaines j'aimerai savoir si tu a mis des vannes spéciales solaire (haute température) ou ordinaires et enfin comment tu as réglé les vannes ? Me concernant j'envisage un réglage pour obtenir les mêmes températures de sortie sur les différences sous circuit.
A bientôt, Philippe.
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1646
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Bonjour,
Patrick : Ben quand je disais que j'allais apprendre des trucs ! Merci
phiphi1968 : Et bien je viens de m’apercevoir qu'il y a une coquille dans le CR, il y a deux schemas d'installation des capteurs et c'est celui du bas qui est le bon. Ce n'est pas du vrai Tickleman car les capteurs sont deux par deux mais ca s'en rapproche (que les puristes me pardonnent ). Bref contrairement au schéma je n'ai pas mis de vannes pour équilibrer car apres divers échanges a ce sujet il apparait que cela n'est pas forcément un probleme majeur.
Attention je ne dis pas que c'est le top mais comme je l'ai dit dans le CR il y a parfois des compromis a faire et la j'ai estimé ici que ca allait marché comme ca sans soucis
Amicalement.
Eric
Patrick : Ben quand je disais que j'allais apprendre des trucs ! Merci
phiphi1968 : Et bien je viens de m’apercevoir qu'il y a une coquille dans le CR, il y a deux schemas d'installation des capteurs et c'est celui du bas qui est le bon. Ce n'est pas du vrai Tickleman car les capteurs sont deux par deux mais ca s'en rapproche (que les puristes me pardonnent ). Bref contrairement au schéma je n'ai pas mis de vannes pour équilibrer car apres divers échanges a ce sujet il apparait que cela n'est pas forcément un probleme majeur.
Attention je ne dis pas que c'est le top mais comme je l'ai dit dans le CR il y a parfois des compromis a faire et la j'ai estimé ici que ca allait marché comme ca sans soucis
Amicalement.
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
-
- Newbie
- Messages : 47
- Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 23:58 pm
- Localisation : Saint aubin de medoc 33
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1646
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Bonjour,
Quelques nouvelles de mon installation et de quelques retour d'expériences.
Tout d'abord au bout d'une année j'ai enfin pu récupérer un thermovar à 55° a la place de 45° pour mon poele bouilleur.
Je sais que plusieurs d'entre vous conseillent effectivement d'augmenter la temperature de retour et bien effectivement cela modifie positivement le rendement du poele. Enfin plus que de rendement je parlerais du fonctionnement car je ne suis pas capable de mesurer a modification du rendement, si il y en a eu.
Par contre le poele monte beaucoup plus en chaleur et surtout il n'y a plus de hoquets au démarrage, donc la chaleur "reste" plus facilement qu'avec un thermovar de 45°.
Du coté du branchement du poele sur le ballon,j'aurais du raccorder l'allé sur le tuyau qui va aux modules hydro (PC et Radiateur) plutot que de rentrer directement sur le ballon. Cela permettrait de chauffer plus rapidement l'habitation et ne pas attendre que le haut du ballon monte un peu en température.
Je ferais surement cette modification ...
Voila, si ca peut aider certain
Eric
Quelques nouvelles de mon installation et de quelques retour d'expériences.
Tout d'abord au bout d'une année j'ai enfin pu récupérer un thermovar à 55° a la place de 45° pour mon poele bouilleur.
Je sais que plusieurs d'entre vous conseillent effectivement d'augmenter la temperature de retour et bien effectivement cela modifie positivement le rendement du poele. Enfin plus que de rendement je parlerais du fonctionnement car je ne suis pas capable de mesurer a modification du rendement, si il y en a eu.
Par contre le poele monte beaucoup plus en chaleur et surtout il n'y a plus de hoquets au démarrage, donc la chaleur "reste" plus facilement qu'avec un thermovar de 45°.
Du coté du branchement du poele sur le ballon,j'aurais du raccorder l'allé sur le tuyau qui va aux modules hydro (PC et Radiateur) plutot que de rentrer directement sur le ballon. Cela permettrait de chauffer plus rapidement l'habitation et ne pas attendre que le haut du ballon monte un peu en température.
Je ferais surement cette modification ...
Voila, si ca peut aider certain
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 257
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 17:02 pm
- Localisation : Couzon au mont d'or 69270
bonjour eric
effectivement ton départ bois poêle et (chaudière bois dans mon cas) doit être raccordé avec une priorité sur la demande radiateurs ou pc et non sur la ballon tampon
chez moi après 15 minutes le bois prend le pas sur le fioul
tu peux aussi installer 2 vannes papillon pour gérer et voir les différences de fonctionnement
gilles
effectivement ton départ bois poêle et (chaudière bois dans mon cas) doit être raccordé avec une priorité sur la demande radiateurs ou pc et non sur la ballon tampon
chez moi après 15 minutes le bois prend le pas sur le fioul
tu peux aussi installer 2 vannes papillon pour gérer et voir les différences de fonctionnement
gilles
- Fletcher
- Apprenti Solaire
- Messages : 314
- Enregistré le : lun. nov. 14, 2011 22:41 pm
- Localisation : Belgique - 7830 - Gondregnies -
[quote="monteric"]
Du coté du branchement du poele sur le ballon,j'aurais du raccorder l'allé sur le tuyau qui va aux modules hydro (PC et Radiateur) plutot que de rentrer directement sur le ballon. Cela permettrait de chauffer plus rapidement l'habitation et ne pas attendre que le haut du ballon monte un peu en température.
Je ferais surement cette modification ...
[/quote]
je serai heureux de voir le schema avec la modification car je ne vois pas l'integration
Du coté du branchement du poele sur le ballon,j'aurais du raccorder l'allé sur le tuyau qui va aux modules hydro (PC et Radiateur) plutot que de rentrer directement sur le ballon. Cela permettrait de chauffer plus rapidement l'habitation et ne pas attendre que le haut du ballon monte un peu en température.
Je ferais surement cette modification ...
[/quote]
je serai heureux de voir le schema avec la modification car je ne vois pas l'integration
- troglo
- Stagiaire Solaire
- Messages : 142
- Enregistré le : mar. mai 01, 2012 14:01 pm
- Localisation : Vouvray 37
Bonjour Monteric,
Tout d'abord bravo pour la réalisation de ton installation et du compte rendu très instructif.
Mon projet est similaire et j'ai (pour le moment) 2 questions.
- Quelle est la raison du choix de l'ECS instantanée plutôt qu’un tank in tank (ou autre)?
- Est ce que le système de chargement solaire du ballon avec V3V sur les deux échangeurs donne de bons résultats ?
Par ailleurs, la remarque sur la connexion du circuit aller du poêle en direct sur le circuit de chauffage me semble pas mal. Il y a t il un intérêt à rajouter un vanne pour choisir soit poêle vers chauffage ou poêle vers ballon (pour l'ECS).
Merci
Jérôme
Tout d'abord bravo pour la réalisation de ton installation et du compte rendu très instructif.
Mon projet est similaire et j'ai (pour le moment) 2 questions.
- Quelle est la raison du choix de l'ECS instantanée plutôt qu’un tank in tank (ou autre)?
- Est ce que le système de chargement solaire du ballon avec V3V sur les deux échangeurs donne de bons résultats ?
Par ailleurs, la remarque sur la connexion du circuit aller du poêle en direct sur le circuit de chauffage me semble pas mal. Il y a t il un intérêt à rajouter un vanne pour choisir soit poêle vers chauffage ou poêle vers ballon (pour l'ECS).
Merci
Jérôme
Jérôme
Toilettes sèches, phytoépuration des eaux grises, PV 1000 Wc en autoconsommation, SSC 4 GM Tinox, ballon 800L avec ECS instantanée, Maxisun.
Toilettes sèches, phytoépuration des eaux grises, PV 1000 Wc en autoconsommation, SSC 4 GM Tinox, ballon 800L avec ECS instantanée, Maxisun.
- Wlz
- Etudiant Solaire
- Messages : 160
- Enregistré le : lun. avr. 16, 2007 17:34 pm
- Localisation : Bagnères 65
Re: Nouvelle installation dans l'Ain
Bonjour Eric, dans le CR, je n'ai pas trouvé d'info sur le dimensionnement de ton vase d'expansion pour la partie chauffage. Tu as pris un 150 ou un 200 litres?
Merci
Merci
wLz