Sens branchement echangeur Ballon Dedietrich BFM 50 ou 80

Parlez de vos expériences et donnez vos résultats concrets.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle

Répondre
Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

Bonjour tous,
Je viens de découvir que les échangeurs ballons de dietrich BMF 50 et 80 sont connectés avec le départ chaudière (Chaud) en bas de l'échangeur
Pouvez vous me confirmer la chose?
Le 50 litres de ma chaudière semble connecté de la sorte et le 80 litres en cours d'installation au dessus du ballon solaire pour être alimenté en thermo siphon (destiné à remplacer celui de la chaudière) indique le meme branchement sur le dosseret :sad:
La Doc Dedietrich ci jointe indique la même chose (page 7), connection entrée à gauche soit point bas échangeur.
Merci par avance de vos retours :cool:
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
valtrede
Administrateur
Administrateur
Messages : 1519
Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
Localisation : Ensuès la Redonne 13

Message par valtrede »

Bonjour,

T'aurais pas oublié de nous mettre la doc :?:

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

Re tous,
Merci Valtrede effectivement fichier trop lourd pas passé :sad:
je joint deux scan :-)
Cordialement
Bertrand
Fichiers joints
Ballon BFM002.pdf
(639.79 Kio) Téléchargé 60 fois
Ballon  BFM003.jpg
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
Contact :

Message par Jean-Matthieu STRICKER »

Bonjour Blajol,

Le BMF50 est bien connecté entrée chaude en bas, ceci pour chauffer la totalité du ballon qui est relativement petit.

Pour ma part j'ai un BMF180, comme celui à plaque de la figure de droite, ce dernier est branché de manière conforme à la figure. Seul inconvénient, le fil détecteur du thermostat est un peu haut. Ce qui fait qu'il s'enclenche un peu tard si on soutire un bain ! ... Je vais remédier à ça en déplaçant la sonde...

..penser à mesurer le courant d'anode de temps en temps, se référer à la doc.

Cordialement,

Jmat
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

Bonjour Jmat et tous,
Merci pour ce retour, je commencais à douter de moi :shock:
Pour la sonde, j'ai éliminé le doigt de gant, sont extrêmité commencait à présenter des signes de corrosion (Reste du ballon impec)
J'ai fait un emplacement externe au 1/3 inférieur sous l'isolant, facile à modifier au besoin :-) .
Pour l'anode j'ai trouvé un fournisseur sur la baie, beaucoup moins cher que l'anode d'origine. Verdict pour la qualité dans un an :-?
Bon APM
Cordialement
Bertrand
Modifié en dernier par Balajol le sam. avr. 14, 2012 17:35 pm, modifié 2 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Répondre