projet d'installation

Parlez de vos expériences et donnez vos résultats concrets.

Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, françois34, andrebayle

Messagepar dourdoigne » Jeu Mai 31, 2012 22:54 pm

Bonjour,
Je suis un petit nouveau sur le forum. Je suis en pleine rénovation depuis plus de 3 ans. Maintenant je dois m’occuper de mon chauffage.
Je vous présente mon projet : maison construite en 1870, entièrement rénovée (j’ai gardé les 4 murs), isolation renforcée, chauffage au sol (RDZ 75m² et l’étage 125m²), VMC double flux. Etude d’un chauffagiste 10356 W de déperdition.
Je vous propose un schéma hydraulique de mon installation.
Cependant pour des raisons de finances de fin de chantier, je vais commencer par installer juste 2 panneaux et le ballon de 500l pour esc.
A+
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

dourdoigne
Newbie
Newbie
 
Messages: 7
Enregistré le: Ven Jan 20, 2012 21:13 pm
Localisation: chasseneuil

Messagepar Balajol » Jeu Mai 31, 2012 23:37 pm

Bonsoir Dourdoigne et bienvenue,
Les Echangeurs du ballon ECS et Haut ballon Tampon sont branchés à l'envers. (Le plus chaud en Haut), Il manque des clapets pour isoler les 2 retours des planchers chauffants etc..
Pourquoi pas du PSD ?
Quelle est l'épaisseure des dalles pour les planchers chauffants?

Je pense que tu devrai t'imprégner d'avantage des parties pratique et théorie du site APPER:
http://www.apper-solaire.org/?Pratique/02ssc

http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf


http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf


http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf

Cordialement
Bertrand
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici
Avatar de l’utilisateur
Balajol
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2331
Enregistré le: Dim Avr 03, 2011 23:27 pm
Localisation: Saint-OMER 62
Âge: 57

Messagepar remi.450 » Ven Juin 01, 2012 6:58 am

Bonjour,
Il faudrait savoir si la chaudière électrique réchauffe le ballon ou pas.
Mais d'une façon comme de l'autre hydrauliquement il y a une mauvaise position de la V3V en bas à droite. Celle-ci doit être sur le retour chaudière pour réchauffer si nécessaire ou pas.
Dans la configuration actuelle quand le retour passe par le ballon tampon, il ne peut plus être réchauffé par la chaudière.
Pourquoi mettre un échangeur dans le ballon tampon chauffage ????
Donc je reviens à la question est-ce que la chaudière électrique réchauffe le ballon ??
Avec ce type de chaudière et ballon tampon la gestion se fait en heure creuse.
Je pense à l'installation André Bayle avec chaudière élec de mémoire ici...
http://bayand.pagesperso-orange.fr/capteur/
Rémi
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2589
Enregistré le: Lun Aoû 27, 2007 18:59 pm
Localisation: St Jean de la Ruelle (45)

Messagepar dourdoigne » Ven Juin 01, 2012 15:54 pm

Bonjour et merci vos critiques
Alors il y a une chape de 12 cm adrilique et pour PSD pour pas. Pour les clapets il faut que je mette, c'est une première ébauche et il y des choses à revoir. Pour les ballons le premier c'est pour ESC et le 2°c'est pour la surchauffe ou pour accumuler des calories pour le chauffage ou pour un besoin ECS exceptionnel. Pour la chaudière elle est là uniquement pour le chauffage. Pour l’échangeur dans le ballon tampon oui tu as peut être raison, moi je pensais le mettre en eau morte et prendre les calories pour le chauffage dès que j’ai besoin ? Et si non est ce que mon installation est viable ?
Cordialement
dourdoigne
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

dourdoigne
Newbie
Newbie
 
Messages: 7
Enregistré le: Ven Jan 20, 2012 21:13 pm
Localisation: chasseneuil


Retourner vers Vos installations

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité