Bonjour
J'aurai bien aimé avoir l’avis des experts qui fréquentes ce forum sur mon projet.
Voila 3 ans que j'ai emménagé dans ma nouvelle maison de 120m2 de plancher chauffant. Actuellement je me chauffe uniquement avec une chaudière bois en buche avec un ballon tampon de 1000l double échangeur.
Je souhaite me faire un appoint en solaire pour le chauffage et l'ECS.
Je pense mettre 8 panneaux GM du groupement d'achat et rajouté un ballon de 500l et un de 300l pour l'ECS.Je voudrais coupler en série les 2 ballons de chauffage 1000l + 300l mais je n'ai pas encore vu ça sur le forum.
Alors expert ou pas n'hésitez pas à me donner votre avis.
Rien ne vos un schéma pour expliquer tous ça.
Merci d'avance

Avatar du membre
david4929
Newbie
Newbie
Messages : 45
Enregistré le : mer. sept. 16, 2009 10:46 am
Localisation : araules 43

Message par david4929 »

pas facile de mettre des phots sur un forum
Image

Avatar du membre
david4929
Newbie
Newbie
Messages : 45
Enregistré le : mer. sept. 16, 2009 10:46 am
Localisation : araules 43

Message par david4929 »

pour mettre une maison avec
Image

bip bip 28
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 204
Enregistré le : mar. déc. 04, 2007 14:13 pm
Localisation : Maintenon 28

Message par bip bip 28 »

bonsoir,

je propose de monter une seconde vanne 3 voies de façon à avoir la main sur la priorité entre les 2 ballons de chauffage. Cela te permettra par temps médiocre de quand même monter le ballon de 500L à une température correcte, ce qui devrait suffire en mi-saison. Par grand soleil, tu charge le 500L puis le 1000L.

Amclt

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

La petite remarque du soir.....
Il faut que les liaisons chaudes soient les plus courtes possible.
Donc il faut inverser entre le froid et le chaud le tracé.
PS : moi j'aurais bien vu un 500 litres ECS en plus tout simplement ce qui fait le ratio de 100 litres / m² de capteur.
Et une pompinette de charge entre ballon de 1000 litres et ECS.
Rémi

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1644
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Bonjour,

Je me demande si le fait d'avoir en série un ballon beaucoup plus petit en deuxième ne risque pas d être problématique.
N'existe t'il pas un cas ou tu continues a charger ton premier ballon avec du solaire moins chaud que la température basse de ton deuxième ballon ?

Amicalement

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
david4929
Newbie
Newbie
Messages : 45
Enregistré le : mer. sept. 16, 2009 10:46 am
Localisation : araules 43

Message par david4929 »

pour répondre à tout le monde
Le circuit chaud le plus court c'est logique je prend
pour la vanne sélective entre les 2 ballons, ça voudrai dire qu'il faudrait en rajouter une aussi sur la partie plancher chauffant. Je pense que ça compliquerai trop le circuit avec un surcout conséquent.
Peut être qu'un ballon d'ECS de 500l m'aurai simplifié le schéma, mais j'ai déjà le 300l et apparemment plus on a de stockage et plus on améliore le rendement.

Merci pour vos remarques :-D :-D

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Je suppose que la chaudière bois buche est sur le haut du ballon de 1000 litres ?
Une autre remarque sur le retour du plancher chauffant à faire sur le premier ballon de 1000 litres.
Voir le systeme de Kéké avec ces 2 ballons même si les tiens sont de capacités différentes.
http://www.open-dream.org/stocks.html
Rémi

bip bip 28
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 204
Enregistré le : mar. déc. 04, 2007 14:13 pm
Localisation : Maintenon 28

Message par bip bip 28 »

Pas besoin de seconde vanne. Tu met des deux ballons en série et du met prioritaire le ballon sur lequel est le départ PC.
Une régul type genius plus va gérer la charge des ballons selon les priorités que tu va programmer.
Comment s'effectue l'appoint bois? Par les échangeurs haut ou en direct?

Avatar du membre
david4929
Newbie
Newbie
Messages : 45
Enregistré le : mer. sept. 16, 2009 10:46 am
Localisation : araules 43

Message par david4929 »

l’appoint bois se fait avec l’échangeur haut du ballon de 1000l

Avatar du membre
david4929
Newbie
Newbie
Messages : 45
Enregistré le : mer. sept. 16, 2009 10:46 am
Localisation : araules 43

Message par david4929 »

L’installation avance et les problèmes aussi.

Finalement, je n'ai mis que 7 panneaux, 3 groupes de deux et un tout seul.
Lors de mes essais, j'ai l'impression que mon remplissage vidage ne ce fait pas correctement.
d'après mes calcul j'ai trop surdimensionné mes tuyauteries, 14-16 pour les panneaux et 30-32 jusqu'au collecteur.
je pense soit metre une vanne avant ma réserve d'air pour freiner l'eau en rajoutant en évent sur le collecteur soit mettre un circulateur plus puissant ou les deux.
Quelqu'un aurais une autre idée?
Merci

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

Bonsoir David et tous,
Pourrais tu mettre à jour ton schéma avec les pentes et dispositions réelles?
Normalement tes tuyauteries surdimensionnées ne doivent pas géner le remplissage et la vidange, tout au plus t'empécher de baisser la vitesse après remplissage. (Circuit fermé ou ouvert ?)

Ciculateur à la vitesse Maxi, as tu un retour dans ta réserve et peux tu estimer le débit le cas échéant?
Une mesure de la pression (hauteur manométrique) sortie pompe durant la phase de remplissage et par la suite est aussi un bon indicateur ;-)

Cordialement

Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
david4929
Newbie
Newbie
Messages : 45
Enregistré le : mer. sept. 16, 2009 10:46 am
Localisation : araules 43

Message par david4929 »

Image

En fin un beau schéma.
Mon circulateur est un Alpha2 25-60 180, il ne monte que 6 m d'eau et je pense être à plus de 6m en phase de remplissage.
Mon réservoir est un ballon de 100l modifié.

Avatar du membre
david4929
Newbie
Newbie
Messages : 45
Enregistré le : mer. sept. 16, 2009 10:46 am
Localisation : araules 43

Message par david4929 »

Je n'ai pas de mano en sortie du circulateur, mais il affiche la puissance consommée. Il affiche 45W( puissance maxi) dés le début et ne redescend à 25W que lorsqu'il se désamorce.

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

Bonjour David,
Mais as tu ou non un retour dans ta réserve (Dans ce cas le circulateur arrive à vaince la hauteur manométrique.
Reste à voir avec quel débit ?
Tu donnes peu d'informations :-?

Cordialement

Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)