Messagepar Thie12 » Lun Nov 19, 2012 12:22 pm

Bonjour,

Rémi : cette V3V n'existe pas. Elle est dans l'existant (pointillés), car je peux en récupérer une et donc ne pas avoir à l'acheter.

Je pense m'en passer effectivement.

:?: Faut il conserver ou non la régul de la chaudière pour piloter les circulateurs qui eux existent bien ?
Avatar de l’utilisateur
Thie12
Newbie
Newbie
 
Messages: 48
Enregistré le: Mer Juin 29, 2011 16:35 pm
Localisation: Lapanouse (12)

Messagepar remi.450 » Mer Nov 21, 2012 9:54 am

Il faut garder la régulation chaudière pour les circulateur ECS et chauffage. Après il ne reste que les V3V
Rémi
Avatar de l’utilisateur
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2589
Enregistré le: Lun Aoû 27, 2007 18:59 pm
Localisation: St Jean de la Ruelle (45)

Messagepar Thie12 » Sam Nov 24, 2012 19:39 pm

Bonsoir,

Rémi, les V3V sont elles indispensables ? où seraient elles implantées ?

Le calepinage mural étant un peu particulier (contrainte de toiture), j'ai imaginé ce type de circulation. Je pense que la charge est équilibrée par module de 2 panneaux.

Habitant près de Toulouse les panneaux seront de héliofrance h275. montage du système autovidangeable


diamètre a : 12mm
diamètre b : 12 mm aussi

Qu'en pensez vous ?
Fichiers joints
circulation fluide ssc lapanouse1-4 .jpg
Avatar de l’utilisateur
Thie12
Newbie
Newbie
 
Messages: 48
Enregistré le: Mer Juin 29, 2011 16:35 pm
Localisation: Lapanouse (12)

Messagepar remi.450 » Sam Nov 24, 2012 21:32 pm

Bonjour,
Je pense que le mieux est de demandé à Hélio France de te conseiller le montage. Moi perso je ne le vois pas comme ça déjà.
R2mi
Avatar de l’utilisateur
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2589
Enregistré le: Lun Aoû 27, 2007 18:59 pm
Localisation: St Jean de la Ruelle (45)

Messagepar Thie12 » Sam Nov 24, 2012 23:40 pm

Ton avis m’intéresse, il y a toujours de choses dans deux têtes que dans une seule ;-)

Thierry
Avatar de l’utilisateur
Thie12
Newbie
Newbie
 
Messages: 48
Enregistré le: Mer Juin 29, 2011 16:35 pm
Localisation: Lapanouse (12)

Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Dim Nov 25, 2012 10:20 am

Bonjour,

Dans ce genre de raccordement il faut que les pertes de charge soit identiques en tenant compte par voie de :
- des coudes (je te conseille des courbes plutôt de des coudes)
- d'arrivées perpendiculaires sur des T
- de la longueur de chaque branche

ton plan est jouable mais je ferai des collecteurs en haut et en bas avec un diamètre plus élevé. Comme les collecteurs de distribution pour le PER

Lors des essais il faudra mesurer la température sur chaque départ de paire de capteurs. Ainsi, si l'un est plus bas tu devras introduire une rondelle sur la sortie pour baisser le débit (voir cr de Yves Gern dans le livre)

JM
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
Avatar de l’utilisateur
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 591
Enregistré le: Mer Avr 04, 2012 10:36 am
Localisation: 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)

Messagepar guy delsol » Dim Nov 25, 2012 21:41 pm

PFFFFF.!!
Sujet déja traité maintes fois...
Les capteurs Héliofrance ne sont pas compatibles avec une autovidange.
Bon, encore une fois les foudres....j'ai rien contre...!!
Mais essayez donc...!!!

CDLT.
Guy
Avatar de l’utilisateur
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1236
Enregistré le: Mer Juil 30, 2008 18:16 pm
Localisation: rousson 30

Messagepar lebritish » Lun Nov 26, 2012 22:27 pm

[quote="guy delsol"]
Les capteurs Héliofrance ne sont pas compatibles avec une autovidange.
[/quote]

+1!!! le serpentin ds le panneau n'est pas auto-vidangeable à 100% !!!