Votre avis sur installation CESI (94)

Parlez de vos expériences et donnez vos résultats concrets.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle

Avatar du membre
dopra
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 290
Enregistré le : dim. oct. 11, 2009 21:30 pm
Localisation : Drôme

Message par dopra »

[quote="valtrede"]Bonjour,

Le clapet anti-retour sur la ligne chaude, le reste me semble correct, pour mémoire les schémas sur le site: http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf

Les panneaux sont de type échelle: http://www.apper-solaire.org/Pages/Down ... pentin.jpg donc les 3 à la suite forment un seul "grand panneau échelle". Yves Guern s'était penché sur la question à l'époque: viewtopic.php?t=870 à chacun de voir entre amélioration du rendement et simplicité/compléxité.

Eric[/quote]
ça veut certainement dire qu'il manque?mais je prefere etre sur :-)

sinon, suivant le shema de principe et comme j'ai fait chez moi et comme il me semble l'avoir vu sur un post, (mais lequel),le vase d'expasion et sa soupape ne semble pas placé au bon endroit, il doit etre en amont du circulateur et pas entre le capteur et le circulateur, comme sur le shéma.
a vous les studio :-D

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

Bonsoir dopra,
Tu as la réponse aux deux questions sur le premier schéma du premier lien que Eric t'a transmis:

http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf

Clapet sur la ligne chaude et vase à l'aspiration du circulateur (Il contribue ainsi à éviter la cavitation)
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
pivi94
Newbie
Newbie
Messages : 11
Enregistré le : lun. déc. 20, 2010 14:17 pm
Localisation : Champigny (94)
Contact :

Message par pivi94 »

Mise à jour du schéma suite à vos retours et de nombreux conseils en MP, merci à tous. J'ai aussi fait un assemblage au sol dans mon salon, surtout me rendre compte de la place que ça prend, recenser tous mes raccords et préparer la pose.
Je ferai des photos au fur et à mesure...
Cordialement,
Philippe
Fichiers joints
schéma CESI maj 111012.pdf
schéma CESI, avec Lyre et débitmètre
(152.64 Kio) Téléchargé 64 fois
assemblage branchements CESI au sol.pdf
Branchements CESI au sol
(533.67 Kio) Téléchargé 62 fois
CESU de 400 L pour l'ECS - 6m² de panneaux comme préconisé dans l'étude APPER

Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté - W. Churchill

Répondre