Installation ECS + Chauffage

Parlez de vos expériences et donnez vos résultats concrets.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle

Répondre
Anfoutre
Newbie
Newbie
Messages : 1
Enregistré le : lun. oct. 08, 2012 13:39 pm
Localisation : ARRAS

Message par Anfoutre »

Bonjour à tous,

Je me présente car nouveau sur le forum.
Je m'appelle Benjamin j'ai 32 ans et je viens de faire l'acquisition de ma résidence principale qui est équipée d'une installation solaire pour le chauffage et l'ECS. J'ajoute que je suis dans le Pas De Calais, les jours d'ensoleillement sont comptés!

Je vais essayer de vous présenter mon installation le plus précisement possible malgres mon faible niveau technique.Je n'ai eu aucune documentation de l'ancien proprio (qui n'y connaissait rien) et la boite qui a procédé à l'instal a fait faillite...
Il s'agit d'une installation Buderus comprenant 15 m² de capteurs plans posés dans la jardin à 30m environ du ballon PL/2S de 1000l le tout aidé par une chaudiere gaz de ville.
Les refs: -ballon http://www.buderus.be/?language=2&page_id=3382
-capteurs http://www.buderus.fr/?page_id=5686
-regulation EMC RC30

J'ai quelques questions concernant cette installation:
La distance entre les capteurs et le ballon 30 metres environ, est elle aceptable (je ne sais pas comment est faite l'isolation)?
Mes capteurs sont posés au sol le long d'un mur et sont à l'ombre vers 16h00 en ce moment, est ce dramatique pour le rendement journalier? Cela vaut il le coup de les déplacer?
Quelqu'un peut il m'expliquer comment fonctionne mon ballon? Niveau ECS, j'ai lu sur la doc qu'il y avait un boitier tampon de 300l avec 150 litres tenus à température. Je ne comprends pas j'ai un ballon de 1000 litres, 300 litres sont réservées à l'ECS et sur ces 300 litres 150 sont chauffées par la chaudiere gaz? Les 700 autres litres sont reservés au chauffage?
Lors que mes capteurs produisent, je rechauffage quoi? L'ECS, l'eau du chauffage? Les deux?
Désolé je suis un peu perdu, n'étant pas l'acheteur du systeme, je découvre une installation deja fonctionnelle.

A titre d'exemple, sur la journée d'hier: Soleil de 8h jusqu'à 15h et 16°dans l'air, je suis passé de 21° à 34° dans le bas du préparateur et mon ECS de 33°à 45. Sonde de capteur max 85°, glycole à l'entrée du préparateur max 65°

D'avance merci pour vos eclairages!
Benjamin

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1644
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Bonjour Benjamin et bienvenu,

Bon je vais essayer de répondre sur ce que je peux ou au moins de donner des pistes.
Concernant les 30m ce n'est pas un probleme, il faut juste savoir (en gros) comment cela est isolé et tu peux deja vérifier avec ta régulation la différence de température entre celle affichée vers les capteurs et celle qui arrive a ton ballon ca donnera une premiere info sur le bon fonctionnement de cette ligne.
Concernant ton ballon, que je ne connait pas mais qui parait etre bien, si j'ai bien compris, ta ligne solaire réchauffe en priorité l'ECS puis le reste du ballon.
Maintenant concernant l'ombre à 16H à cette période ca commence a ne plus vraiment chauffer donc ce n'est pas si grave mais le plus important est de nous donner l'orientation et l'inclinaison des capteurs. :roll:
Par contre je n'ai pas compris "Sonde de capteur max 85°, glycole à l'entrée du préparateur max 65° " ?????

Amicalement.

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Répondre