Re: Chauffe eau solaire dans maison Minergie P

Posté : ven. mars 10, 2017 18:33 pm
par Aurel
Merci Bertrand et Guy pour vos avis éclairés.
guy delsol a écrit : 1/. pourquoi inox annelé...??
Sa flexibilité et ses cannelures...!!! ça complique..
Je suis parti sur de l'inox annelé sur les conseils de Solair Diff..ion (qui, de son propre aveu, n'est pas favorable à l'autovidangeable), pour la simplicité de montage. Le cuivre étant selon lui beaucoup plus difficile à mettre en œuvre.
guy delsol a écrit : 2/. en quoi est fait ton toit...?? tuile ?
Mon toit est effectivement recouvert de tuiles "ondulé" en terre cuite avec dessous, dans l'ordre lattes, contre-lattes (de bonne section, 5 x 8 cm me semble-t-il) fixées sur les chevrons, à travers le pare pluie.

Aurélien

Re: Chauffe eau solaire dans maison Minergie P

Posté : ven. mars 10, 2017 21:58 pm
par guy delsol
Sol air diffusion..!!!
Comme les autres, te vendront de l'inox annelé...en conseil !!!
Avec mon aventure avec eux..je ne les prend plus en référence...
Le cuivre...ça se trouve... recuit, ou en barre...

CDLT.
Guy

Re: Chauffe eau solaire dans maison Minergie P

Posté : ven. mars 10, 2017 23:18 pm
par Aurel
Bonsoir

La couronne de 20m d'inox annelé est commandée, donc je monterai ça pour démarrer. Et si je en suis pas satisfait et que le fonctionnement en autovidange est impossible, je tournerai en pression /glycol dans un premier temps et passerai au cuivre recuit par la suite.

Pour le passage du toit, je vais utiliser le système de fausse tuile avec manchette en néoprène proposé dans le lien de Bertrand:
Balajol a écrit : viewtopic.php?f=15&t=6941

Cdt
Bertrand
:

http://www.evertile.net/assets/158/az.jpg

http://www.geosat.fr/la-boutique/Produi ... ourni.html

Une autre option serait que le zingueur me fabrique le système proposé par Bertrand (schéma présenté dans le même post): "une pièce en Zinc avec une partie cylindrique Mâle et, solidaire du tuyau une partie Femelle légèrement plus grande. "

Aurélien

Re: Chauffe eau solaire dans maison Minergie P

Posté : ven. mars 10, 2017 23:58 pm
par Balajol
Aurel a écrit :Bonsoir

Une autre option serait que le zingueur me fabrique le système proposé par Bertrand (schéma présenté dans le même post): "une pièce en Zinc avec une partie cylindrique Mâle et, solidaire du tuyau une partie Femelle légèrement plus grande. "

Aurélien
Bonsoir,
Ne serait-ce pas plutôt l'inverse, Partie Femelle solidaire du tuyau et Male solidaire de la toiture ? (De cette façon la pluie ne peut pénétrer, la partie femelle doit être la partie la plus haute)
Cdt
Bertrand

Re: Chauffe eau solaire dans maison Minergie P

Posté : sam. mars 11, 2017 10:16 am
par rod33
guy delsol a écrit :Sol air diffusion..!!!
Comme les autres, te vendront de l'inox annelé...en conseil !!!
Avec mon aventure avec eux..je ne les prend plus en référence...
Le cuivre...ça se trouve... recuit, ou en barre...

CDLT.
Guy
+1
Pour ma liaison panneau/ballon, j'ai tout fait en Cu22 recuit trouvé sur coincoin pour 50% du prix "magasin". Faut juste si prendre à l'avance et être patient!!!

Re: Chauffe eau solaire dans maison Minergie P

Posté : sam. mars 11, 2017 16:05 pm
par Aurel
Balajol a écrit :
Aurel a écrit :Bonsoir

Une autre option serait que le zingueur me fabrique le système proposé par Bertrand (schéma présenté dans le même post): "une pièce en Zinc avec une partie cylindrique Mâle et, solidaire du tuyau une partie Femelle légèrement plus grande. "

Aurélien
Bonsoir,
Ne serait-ce pas plutôt l'inverse, Partie Femelle solidaire du tuyau et Male solidaire de la toiture ? (De cette façon la pluie ne peut pénétrer, la partie femelle doit être la partie la plus haute)
Cdt
Bertrand
Bonjour Bertrand

C'est bien ce que j'ai repris dans ma citation... qui est en fait votre citation du 11 juillet 2012. Le schéma est d'ailleurs tout à fait explicite.

Aurélien

Re: Chauffe eau solaire dans maison Minergie P

Posté : sam. mars 11, 2017 16:46 pm
par Balajol
Re,
Le principal est que l'on se soit compris :-) mais le "et," prête à confusion (Surtout pour une lecture à une heure avancée )
Bonne réalisation
Cdt
Bertrand

Re: Chauffe eau solaire dans maison Minergie P

Posté : jeu. juin 14, 2018 10:24 am
par fichatel
Bonjour,

Serait-il possible d'avoir des photos de ton installation solaire ?

Bonne journée en attendant

F.

Re: Chauffe eau solaire dans maison Minergie P

Posté : jeu. juin 14, 2018 12:45 pm
par Balajol
Bonjour,
La demande s adresse à qui ?
cdt
Bertrand

Re: Chauffe eau solaire dans maison Minergie P

Posté : jeu. juin 14, 2018 13:08 pm
par fichatel
Pardon.

La demande s'adressait à Aurel, qui a lancé ce post.

Re: Chauffe eau solaire dans maison Minergie P

Posté : ven. janv. 04, 2019 23:53 pm
par Aurel
Bonjour à tous

Des soucis conjugaux bien connu des auto-constructeurs :sad: m'ont tenu éloignés du forum durant près d'une année.

Les panneaux du toit ne sont toujours pas reliés au ballon. Mais je vais essayer de poster des photos de mon installation.

A la remise en route de poêle bouilleur (Pallazetti Marta Idro 10kW) et de la batterie hydraulique de la VMC double-flux (Renovent Excellent) cet automne, j'ai constaté que lorsque le milieu de mon ballon (KER-500) est à 65°C, l'eau qui entre dans le circuit de la batterie de VMC n'est que rarement à plus de 45°.
Du coup, l'air neuf qui devrait réchauffé avant d'être insufflé dans les pièces de vies, n'arrive que très peu réchauffé.

Je n'arrive pas à savoir si mon problème vient de mon circulateur (Wilo Stratos Pico).
Pour info, ma batterie de VMC (un échangeur eau/air) est placée à environ 130 cm au dessus du piquage du ballon).
Quel est la différence de fonctionnement entre le mode pression différentielle constante (PC) ou variable (PV) ?

Merci pour votre aide
Aurélien

Re: Chauffe eau solaire dans maison Minergie P

Posté : dim. janv. 20, 2019 19:43 pm
par Aurel
Bonjour à tous

J'ai fait quelques expériences et j'ai donc regarder l'évolution de la température d'eau, en changeant les réglages du circulateur.
En augmentant la hauteur manométrique jusqu'à 4 m, j'arrive à augmenter légèrement la température de départ en direction de la batterie de VMC. Mais je n'arrive que rarement à avoir 50°C (pour une température de milieu de ballon à plus de 60°C) et pour une même température dans le ballon, et pour un même réglage de hauteur manométrique la température de départ peut varier de entre 40 et 50°C.

Autre problème: ma température de retour est toujours de 20°C, même si je diminue le débit d'air de la VMC par 2 (de 100 à 50 m3/h).
J'ai donc un delta de température d'eau qui oscille entre 20 et 30°C entre le départ et le retour de la batterie de chauffe.

J'avoue que je ne sais plus trop quoi faire.

Est-ce que le fait que mon circulateur soit situé sur le retour de la batterie de chauffe VMC (donc eau froide) ait une incidence ? N'aurait-il pas mieux le placer sur le départ (donc eau chaude) ?

Aurélien