Salut
Les poêles bouilleur Prity peuvent corresponde a ton besoin
http://www.pritykandallo.eu/Images/CatalogEN_2010.pdf
page 5 le S1W10 10+4
Moi j'en ai modifié un en chaudière en isolant les parois, c'est parfaitement tenable en sous sol.
A+
Mon avant (avant) projet ?????
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1000
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Bonjour,
Mon avis personnel,
Réguler la puissance du feu n'est pas possible ou trés compliqué il vaut mieux stocker dans le ballon.
Dans votre régulation la vanne V3V fonctionne en vanne mélangeuse ou en vanne 2 directions ? .
L'entrée d'eau du plancher chauffant nécéssite une température assez constante ( la variation de par l'inertie du plancher pose souvent un probleme de surchauffe )
Votre chaudiere produit beaucoup plus que votre besoin , cela va faire des démarrages , arret, fréquent . Personnellement le préfére le stock aussi
Attention à la sécurité de vos tubes liée au risque de surchauffe sur une chauffe en direct.
La régulation est guidé suivant le schéma choisi
Mon avis personnel,
Réguler la puissance du feu n'est pas possible ou trés compliqué il vaut mieux stocker dans le ballon.
Dans votre régulation la vanne V3V fonctionne en vanne mélangeuse ou en vanne 2 directions ? .
L'entrée d'eau du plancher chauffant nécéssite une température assez constante ( la variation de par l'inertie du plancher pose souvent un probleme de surchauffe )
Votre chaudiere produit beaucoup plus que votre besoin , cela va faire des démarrages , arret, fréquent . Personnellement le préfére le stock aussi
Attention à la sécurité de vos tubes liée au risque de surchauffe sur une chauffe en direct.
La régulation est guidé suivant le schéma choisi
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1000
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
suite, en conclusion:
Personnellement ce que je ferais
Coté solaire Trés bien
Echangeurs intermédiaire le poele OK + chaudiere , une vanne 2 directions, priorité poele , régler la température chaudiere à 35°C sonde pose au départ de la température du départ Plancher chauffant
Echangeur du haut pour le plancher chauffant avec une vanne V3V mélangeuse , régulation sur loi d'eau (en fonction de la température extérieure)
Personnellement ce que je ferais
Coté solaire Trés bien
Echangeurs intermédiaire le poele OK + chaudiere , une vanne 2 directions, priorité poele , régler la température chaudiere à 35°C sonde pose au départ de la température du départ Plancher chauffant
Echangeur du haut pour le plancher chauffant avec une vanne V3V mélangeuse , régulation sur loi d'eau (en fonction de la température extérieure)