Page 1 sur 1
travaux
Posté : sam. déc. 15, 2012 20:32 pm
par Eric26drom
Bonjour
Je suis en cours d'acquisition d'une villa en campagne (Drôme sud) avec les caractéristiques suivantes :
Année de construction :1980
Type construction : villa sur sous-sol béton non isolé semi enterré de 170 m2
1er étage de 150 m2 / isolation 7 cm + doublage
2éme étage de 70 m2 isolation 7 cm + doublage
Soit 220 m2 habitable
Les combles sont isolée avec 30 cm de laine de verre + toiture avec poutrelles/Briques/tuiles
Exposition sud abritée du vent, surface vitrage correspondant a RT2012, et pratiquement aussi en répartition N/S/E/O
Le chauffage est au fuel avec plancher chauffant probablement haute température.
Je compte remplacer la chaudière fuel par une chaudière mixte fuel /bois couplée a un ballon de forte capacité afin de stocker la chaleur et travailler en basse température.
Il est donc probable que fonctionnant en basse température le plancher ne réussisse plus communiquer assez de chaleur, je rajouterais alors des aérothermes pour le complément. (J'ai un aérotherme actuellement et la capacité de chauffe a basse température est impressionnante)
Je compte dans un second temps rajouter des capteurs solaires qui alimenteront le ballon.
Les artisans ont utilisé une
plateforme de dématerialisation qui a bien facilité le tout.
Pouvez-vous me faire part de vos avis, commentaires ou expérience sur ce projet ? (Je demanderais une étude précise plus tard)
PS: (Il me manque beaucoup d'infos pour le moment les propriétaires étant décédés et les héritiers ne pouvant me renseigner.)
Cordialement
Eric
Posté : sam. déc. 15, 2012 20:50 pm
par Bernard (de Cagnes)
Bonsoir,
bienvenue.
en effet c'est assez succin comme descriptif
1°) qu'est ce que tu entends par surface vitrage RT2012 ?
2°)le plancher chauffant haute température , pas forcément, en 80 on faisait des plancher basse température sur PAC (j'en ai fait).
Le choix du bois est une bonne chose, pourquoi pas une chaudière mixte !
que tu comme chaudière actuellement (oui je sais elle est des année 80

)
si elle est en bonne état, pourquoi ne pas la garder et installer une bonne chaudière bois (le coût sera moins élevé, et le choix de chaudière à bon rendement plus important.
Ta chaudière fioule ne travaillera plus qu'en complément, et si tu gère bien pratiquement jamais (j'ai le cas autour de moi)
D'autres te donnerons d'autres idées et conseils.
Posté : dim. déc. 16, 2012 9:43 am
par Eric26drom
Bonjour Bernard
Merci de votre réponse rapide.
Je pense que le chauffage au sol est haute température car le chaudière fuel l'attaque directement sans ballon tampon.
Pour le remplacement je souhaite mettre une chaudière fuel/ bois dans un souci de simplification d'installation et de facilité de fonctionnement, sachant que le fuel ne devrait être que l’énergie minoritaire de relève.(Lors des absences particulièrement)
Je compte donc acheter une chaudière fuel/bois d'occasion sans trop me soucier de son rendement, de voir comment l'installation fonctionne pendant au moins un hivers, puis faire une étude plus sérieuse pour compléter l'installation avec une part importante de solaire.
Merci de vos remarques et conseils n'hésiter pas a me faire part de votre expérience su chaudière mixte en précisant la marque.
Eric
Posté : dim. déc. 16, 2012 10:24 am
par youn260
bonjour
a chaud
je dirais garder sa chaudière fuel comme dit plus haut
cette chaudière a un thermostat de fonctionnement il suffit de regarder a quelle température elle est règlée
il n'y a peut ètre pas de commande sur le circulateur ou il est reglé par un thermostat d'ambiance
si les tuyaux du plancher sont en per ça m'étonne que ce soit un haute température ce genre de plancher n'a existé que dans des immeubles construit dans les années 50/60 et qui ont fait beaucoup de tort au plancher chauffant
les vieilles chaudières fuel tournaient sans problèmes a 30/40°et pouvaient alimenter directement le pc
personnellement pour l'intersaison j'ai rajouté une pac o/o d'occasion
(300€) qui m'a fait faire beaucoup d'économies
Posté : dim. déc. 16, 2012 12:12 pm
par Eric26drom
Bonjour,
Effectivement, les tuyaux sont en PER, donc peut-être en basse température. Merci pour vos remarques, elles me permettent vraiment de progresser rapidement.
J’essaie de joindre deux photos pour que vous puissiez me donner vos avis et confirmer si l’installation est cohérente ou s’il y a des ajustements à prévoir.
Cordialement,
Eric
En avançant dans les travaux, je regarde aussi comment habiller proprement la zone autour de l’installation, notamment avec des éléments en bois sur mesure pour protéger et structurer l’ensemble. Des solutions comme celles proposées sur
https://www.kadro-bois.fr/ pourraient convenir pour obtenir un rendu propre une fois la partie technique finalisée.
Posté : dim. déc. 16, 2012 12:44 pm
par Bernard (de Cagnes)
Bonjour,
si ton installation est en PER, tu travaille à basse température, le ballon de tampon n'a rien a voir avec la température de départ.
Je vois que ton installation est régulée par une vanne 3 voies thermique, commandée par ????????????,
le pression au manomètre n'est pas très élévée, il faudra verifier le vase d'expansion si il n'est pas mort, s'il est d'origine

Posté : dim. déc. 16, 2012 14:39 pm
par youn260
bonjour
il a les yeux partout le Bernard (de cagnes)!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté : dim. déc. 16, 2012 16:16 pm
par Bernard (de Cagnes)

j'avais pas vu l'aquastat "surement" limiteur de température au dessus de la vanne (qui fuit

) au dessus du circulateur

Posté : dim. déc. 16, 2012 20:33 pm
par Tarassac
C'est une idée ou la soupape de sécurité est pas vieille? il y a des giclures sur le conduit de cheminée!!
+1 avec les autres! garde ta chaudière, au pire change de brûleur (pas besoin d'en mettre un très cher, mais + neuf)
Hervé
Posté : dim. déc. 16, 2012 21:24 pm
par m_you49
Salut.
Rien à voir avec le pb, mais j'aime bien la bouteille de gaz en sous-sol à côté d'un brûleur à flamme ...
@ +
Posté : dim. déc. 16, 2012 22:46 pm
par Bernard (de Cagnes)
au moins il n'y aura pas accumulation de gaz

, il brulera tout de suite (en hivers)

Posté : lun. déc. 17, 2012 0:51 am
par Ottiti
Bonsoir
Quant j'ai acheté ma nouvelle maison, il y avait 2 bouteilles avec systéme de basculement a 2 mètres de la chaudiére, en sous sol bien sur
Les normes ne devaient pas être les mêmes à l'époque
J'ai tous viré , pas trop utile avec un four electrique et une plaque vitro céramique
A+
Posté : lun. déc. 17, 2012 18:10 pm
par j2c
Même avis que les autres..
ta chaudière alimenter une 3 voies qui réduit la température de départ de ton plancher....
Garder ta chapée.. tant qu'elle tient, mais attention à ne pas la faire tourner en basse température.. sinon tu vas ruiner le corps de chauffe avec le point de rosée (j'en avais une comme ça;. t'aurais du voir le corps de chauffe quand on me l'a retirée

)
Posté : dim. janv. 13, 2013 10:27 am
par Eric26drom
Bonjour
Merci pour vos précieuses remarques très constructives.
Que pensez vous de l'idée de mettre une chaudière bois en tandem et d'évoluer ensuite vers le solaire ?
Hervé Silve dit que la chaudière bois est mal adaptée au plancher chauffant mais je ne comprend pas trop pourquoi car il me semble que des utilisateurs disent que cela fonctionne bien.
Avez-vous un avis ? une experience ?
P.S: Pour ceux qui s’intéressent à l’investissement locatif, je vous invite également à découvrir ce projet :
Trackstone
Cordialement
Eric
Posté : dim. janv. 13, 2013 11:11 am
par youn260
bonjour
si le bois pose pas de problèmes d'approvisionnement c'est le top
mais il faudra lui rajouter un ballon tampon de 1000 litres au moins
et une chaudiere bois ça se dimensionne mais ça doit marcher
il faut aussi avoir du temps libre car c'est du travail et de la surveillance
un couplage solaire pac donne beaucoup moins de soucis a ce niveau la