Une fuite ....

Parlez de vos expériences et donnez vos résultats concrets.

Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, françois34, andrebayle

Messagepar monteric » Ven Déc 28, 2012 12:23 pm

Bonjour,

Alors pour commencer le CR est en correction ! Et oui coté orthographe j'ai une spécialiste a la maison donc on espere le CR pour dans pas longtemps cette fois :cool:

Sinon et bien j'ai un souci de fuite :cry:
Sur la partie solaire, ca doit etre tout petit car la pression reste ok pendant deux trois jours et puis petit a petit ca descend pour arrivé a zero.
Des que le soleil revient avec l'eau qui chauffe ca remonte la pression doucement mais ca m'oblige tout de meme a refaire régulièrement un ajout de liquide meme si a pression zero ca fonctionne tout de meme.
Bref, je pense que la fuite doit etre coté panneau mais pour voir quelque chose en ce moment, vu qu'il y a constamment de la pluie ou de la neige donc de l'humidité autour des panneaux pas facile de déceler une fuite.
Au cas ou si il existe une methode ou une ruse ????????


Amicalement.

eRic
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
Avatar de l’utilisateur
monteric
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 1097
Enregistré le: Sam Sep 10, 2011 17:50 pm
Localisation: Chavilleu (01)

Messagepar fotourefair » Ven Déc 28, 2012 12:48 pm

Salut Eric,

Je dirais faire monter en pression et isoler chacune des parties quand c'est possible
Bon courage
A+
Fotourefair
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???

fotourefair
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1443
Enregistré le: Lun Avr 13, 2009 7:08 am
Localisation: Saint Gervais (en Vendée - 85)

Messagepar troglo » Ven Déc 28, 2012 12:50 pm

Lorsqu'il s'agit de fuite d'air, j'utilise du produit spécial, mille bulle ou autres. Et comme son nom l'indique ça fait plein de bulles à l'endroit de la fuite !
Pour les fuites de liquides j'utilise la soufflette d'un compresseur, a chaque raccord je souffle, je sèche et j'observe attentivement. On voit relativement bien si il y a une fuite.
Une autre astuce consiste à mettre un colorant réagissant aux UV dans le liquide (pas forcement pratique c'est clair). Les fuites sont alors bien visibles avec une lumière ultraviolette.
Bon courage pour la recherche, je compatis... :-?
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Jérôme
Toilettes sèches, phytoépuration des eaux grises, PV 1000 Wc en autoconsommation, SSC 4 GM Tinox, ballon 800L avec ECS instantanée, Maxisun.
Avatar de l’utilisateur
troglo
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 142
Enregistré le: Mar Mai 01, 2012 14:01 pm
Localisation: Vouvray 37
Âge: 42

Messagepar Gaspi » Ven Déc 28, 2012 13:17 pm

Salut Monteric,

Contrôle déjà ton vase d'expansion on ne sait jamais !

Sinon il n'y a pas de recette miracle, a part fermer ton vase, monter en pression juste en dessous de la soupape de sécu, et de faire le tour de tous les raccords, tout cela un jour sans écart thermique, sans soleil, sans pluie et sans neige :fool:

C'est le truc qu'il faudrait faire systématiquement avant remplissage au glycol, car une étanchéité à l'eau ne garantie pas forcement l'étanchéité au glycol, avec une forte pression d'essai cela réduit les risques... :-?

@+
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
Gaspi
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 85
Enregistré le: Dim Juin 22, 2008 21:47 pm
Localisation: Doubs (25)

Messagepar remi.450 » Ven Déc 28, 2012 13:33 pm

Bonjour,
Je rejoins Gaspi :
Contrôle déjà ton vase d'expansion on ne sait jamais !

Si tu ne trouves pas de fuite flagrante, contrôle ton vase. Et si tu n'as pas de vanne entre vase et installation c'est le moment dans mettre une :roll:

De mémoire tes panneaux sont au sol donc au même niveau que le ballon. Alors 1 bar dans l'installation à froid et 0,8/0,7 dans le vase. Et tu peux mettre plus en pression 3bar à froid dans l'instal et 2,7 dans le vase. Tout est une question de calcul et d'installation.
Rémi
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par remi.450 le Ven Déc 28, 2012 13:37 pm, modifié 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2589
Enregistré le: Lun Aoû 27, 2007 18:59 pm
Localisation: St Jean de la Ruelle (45)

Messagepar Gaspi » Ven Déc 28, 2012 13:40 pm

[quote="remi.450"]Bonjour,
Je rejoins Gaspi :
Contrôle déjà ton vase d'expansion on ne sait jamais !

Si tu ne trouves pas de fuite flagrante, contrôle ton vase. Et si tu n'as pas de vanne entre vase et installation c'est le moment dans mettre une :roll:
Rémi[/quote]

Et j'ajoute : un retour de radiateur c'est top, tu fermes et tu démontes le raccords conique avant lequel tu auras installé un robinet de vidange (coté vase) ;)
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar de l’utilisateur
Gaspi
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 85
Enregistré le: Dim Juin 22, 2008 21:47 pm
Localisation: Doubs (25)

Messagepar monteric » Ven Déc 28, 2012 14:05 pm

.... J'ai sans doute trouvé !

Et oui il y a eu du soleil pendant au moins 3h, incroyable.
J'ai refait le tour et apparemment un ecrou en sortie de panneau sur une liaison vers le raccord bicone etait pas assez serez et on voyait un peu des traces d'humidité. (raccord en partie haute).
Un gros coup de clef ce qui a déclanché une vrai petite fuite puis en serrant encore l'arret et enfin je l'espere plus de fuite du tout.
En fait d'apres les calcules je monte à 1,5 bar et j'ai reglé le vase sur un peu moins de deux.
Je vous tiens au courant et encore merci pour vos conseils, comme d'hab top et rapide ....

Amicalement.

Eric
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
Avatar de l’utilisateur
monteric
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 1097
Enregistré le: Sam Sep 10, 2011 17:50 pm
Localisation: Chavilleu (01)

Messagepar Bernard (de Cagnes) » Ven Déc 28, 2012 15:56 pm

Tu m'a fait peur ! :oops:
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)
Avatar de l’utilisateur
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 860
Enregistré le: Jeu Fév 23, 2006 15:02 pm
Localisation: Fretterans 71
Âge: 69

Messagepar monteric » Ven Déc 28, 2012 17:00 pm

Désolé Bernard, surtout que j'avais imaginé faire intervenir la garantie décennale :-D
Mais non c'etait encore un serrage que j'avais du faire a ma facon (sans forcer) et non a ta facon :-D :-D :-D :-D


Amicalement.

Eric
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
Avatar de l’utilisateur
monteric
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 1097
Enregistré le: Sam Sep 10, 2011 17:50 pm
Localisation: Chavilleu (01)

Messagepar j2c » Jeu Jan 03, 2013 19:05 pm

en espérant que tu n'es pas explosé le joint en serrant trop.. à surveiller de près.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

j2c
 

Messagepar monteric » Jeu Jan 03, 2013 20:00 pm

.... Pour le moment plus de soucis, je continue tout de meme de croiser les doigts :roll:


Eric
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
Avatar de l’utilisateur
monteric
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 1097
Enregistré le: Sam Sep 10, 2011 17:50 pm
Localisation: Chavilleu (01)

Messagepar j2c » Ven Jan 04, 2013 10:25 am

j'en connais un qui va avoir les doigts engourdi dans 3 ans :D (bah ouais, si ça fuit pas.. :roll: )
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

j2c
 


Retourner vers Vos installations

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités