Bonjour à tous,
Je reprend un nouveau sujet à la suite de celui-ci car les choses se préparent à démarrer et les schémas se sont affinés.
Je dois normalement aller visiter sous peu l'install de Monteric : ici
que je remercie chaleureusment par avance de me recevoir.
Description de l'installation en bref :- Maison paille extrêmement bien isolée -> Besoin ECS 5x supérieur aux besoins chauffage -> pas de chauffage solaire -> CESI uniquement
- Poêle bouilleur (10kW sur l'eau)
- Ballon tampon 1000L
- Ballon CESI double échangeurs 500L
- Ballon élec 300L
- Plancher chauffant RDC
- Radiateurs étage
- 3 panneaux de 2m² en toiture plein Sud (20°)
- Régulation UVR1611 à priori (besoin d'interfacage facile avec le système domotique de la maison)
Pour info j'ai déjà les 3 ballons.
Côté solaire, j'ai une couverture de 93% de l'ECS sur juillet (461kWh/mois)
Je prend dans le tampon l'hiver pour faire l'appoint ECS dans l'échangeur du haut du ballon CESI de sorte de ne pas faire tourner l'appoin elec.
Le ballon CESI sert de préchauffage au ballon élec pour améliorer le rendement du solaire.
Le schéma de l'install est en pièce jointe.
Il est pas très beau car fait à la main, je vous le referai à l'ordi si c'est pas clair.
Il manque encore les capteurs pour la régul qu'il faut que je rajoute.
Et.... mes 1ères questions !
1 - Y'a-t-il besoin de purgeurs en haut de chaque ballons ?
Ceux en bout des collecteurs sont-ils nécessaires ?
2 - Faut-il un système de remplissage pour la boucle entre le ballon CESI et le ballon tampon ? je pense que non. Je devrais arriver à remplir par le reste de l'install en mettant sous pression, non ?
3 - J'ai mis des débitmètres sur les boucles pour faciliter le réglage des vannes d'équilibrage. Je me dis qu'il vaut peut être mieux utiliser des manomètres (questions de coûts) et revenir au débit par calcul via les caractéristiques du circulateurs
4 - Les vases d'expansion sont-ils bien placés ?
Celui avec un point d'interrogation est-il nécessaire ? Je pense que oui car même s'il y a déjà celui de la boucle du bouilleur, ca permettra de diminuer la taille et surtout d'être au plus prêt du bouilleur ET du ballon.
5 - J'ai vu pas mal de schéma ou le bouilleur est relié directement au plancher chauffant/radiateurs + au ballon tampon via un piquage. C'est le lien en pointillé que j'ai mis avec un point d'interrogation. Il me semble que ce n'est pas nécessaire au vu du nombre de sorties du ballon mais j'ai un doute.
Merci pour votre aide !
++
Jon
Je reprend un nouveau sujet à la suite de celui-ci car les choses se préparent à démarrer et les schémas se sont affinés.
Je dois normalement aller visiter sous peu l'install de Monteric : ici
que je remercie chaleureusment par avance de me recevoir.
Description de l'installation en bref :- Maison paille extrêmement bien isolée -> Besoin ECS 5x supérieur aux besoins chauffage -> pas de chauffage solaire -> CESI uniquement
- Poêle bouilleur (10kW sur l'eau)
- Ballon tampon 1000L
- Ballon CESI double échangeurs 500L
- Ballon élec 300L
- Plancher chauffant RDC
- Radiateurs étage
- 3 panneaux de 2m² en toiture plein Sud (20°)
- Régulation UVR1611 à priori (besoin d'interfacage facile avec le système domotique de la maison)
Pour info j'ai déjà les 3 ballons.
Côté solaire, j'ai une couverture de 93% de l'ECS sur juillet (461kWh/mois)
Je prend dans le tampon l'hiver pour faire l'appoint ECS dans l'échangeur du haut du ballon CESI de sorte de ne pas faire tourner l'appoin elec.
Le ballon CESI sert de préchauffage au ballon élec pour améliorer le rendement du solaire.
Le schéma de l'install est en pièce jointe.
Il est pas très beau car fait à la main, je vous le referai à l'ordi si c'est pas clair.
Il manque encore les capteurs pour la régul qu'il faut que je rajoute.
Et.... mes 1ères questions !
1 - Y'a-t-il besoin de purgeurs en haut de chaque ballons ?
Ceux en bout des collecteurs sont-ils nécessaires ?
2 - Faut-il un système de remplissage pour la boucle entre le ballon CESI et le ballon tampon ? je pense que non. Je devrais arriver à remplir par le reste de l'install en mettant sous pression, non ?
3 - J'ai mis des débitmètres sur les boucles pour faciliter le réglage des vannes d'équilibrage. Je me dis qu'il vaut peut être mieux utiliser des manomètres (questions de coûts) et revenir au débit par calcul via les caractéristiques du circulateurs
4 - Les vases d'expansion sont-ils bien placés ?
Celui avec un point d'interrogation est-il nécessaire ? Je pense que oui car même s'il y a déjà celui de la boucle du bouilleur, ca permettra de diminuer la taille et surtout d'être au plus prêt du bouilleur ET du ballon.
5 - J'ai vu pas mal de schéma ou le bouilleur est relié directement au plancher chauffant/radiateurs + au ballon tampon via un piquage. C'est le lien en pointillé que j'ai mis avec un point d'interrogation. Il me semble que ce n'est pas nécessaire au vu du nombre de sorties du ballon mais j'ai un doute.
Merci pour votre aide !
++
Jon