Etude projet ECS + Injection chauffage + Poêle bouilleur
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle
- chestroled
- Stagiaire Solaire
- Messages : 92
- Enregistré le : mer. févr. 06, 2013 23:11 pm
- Localisation : Belgique
Bonsoir les amis,
je me suis rendu compte que mon schéma de tout à l'heure a été posté entre plusieurs réactions,
donc, hop hop hop , V6 !
Alors, vous avez encore et toujours raison, il y avait encore pas mal de petites bêtises..
D'abord sur les vase d’expansion, les circuits sont commun puisque sur le ballon... Donc une seule console de sécurité suffit...
le circulateur était en effet inutile, inclus dans le thermovar...
l'anti retour solaire est placé au bon endroit
Y a encore du boulot mais sa avance bien et j'en apprend de plus en plus, merci à vous !
Zoup au lit , à demain pour de nouvelles aventures !
Ps: pour en revenir au débat que j'ai lu sur le fait que l'apper est peu accessible, c'est bien la première fois que je reçois autant d'aide de personnes différentes, et cela fait plaisir !
je me suis rendu compte que mon schéma de tout à l'heure a été posté entre plusieurs réactions,
donc, hop hop hop , V6 !
Alors, vous avez encore et toujours raison, il y avait encore pas mal de petites bêtises..
D'abord sur les vase d’expansion, les circuits sont commun puisque sur le ballon... Donc une seule console de sécurité suffit...
le circulateur était en effet inutile, inclus dans le thermovar...
l'anti retour solaire est placé au bon endroit
Y a encore du boulot mais sa avance bien et j'en apprend de plus en plus, merci à vous !
Zoup au lit , à demain pour de nouvelles aventures !
Ps: pour en revenir au débat que j'ai lu sur le fait que l'apper est peu accessible, c'est bien la première fois que je reçois autant d'aide de personnes différentes, et cela fait plaisir !
Modifié en dernier par chestroled le lun. mars 04, 2013 0:21 am, modifié 1 fois.
- totoche
- Apprenti Solaire
- Messages : 390
- Enregistré le : lun. nov. 03, 2008 17:25 pm
- Localisation : st mathieu de tréviers (34)
Bonjour,ca me parait pourtant simple: si tu as besoin d'eau à 40°C ds tes radiateurs pr te chauffer: tu "fais" 300L d'eau a 72°C ben tu as (72-40)*300*1.16= 11kWh de dispo pr te chauffer.
Tu fais 780L à 40°C ben tu as 0kWh de dispo pr te chauffer
bien noter que "faire" 300L à 72°C ou 780L à 40°C en partant d'une eau à 20°C demande exactement la même énergie au poêle car 300*1.16*(72-20)=780*1.16*(40-20)
Je pense que ce raisonnement est erroné : juste de manière logique, si j ai besoin d une température de départ de 40° et que je dispose de 780 L a 40° je ne vais pas me priver de les utiliser !
Pour le calcul il faut utiliser la température de retour et non de départ :
(72-30)*300*1.16= 14,6 kWh de dispo pr te chauffer.
(40-30)*780*1.16= 9, kWh de dispo pr te chauffer.
Tel que représenté je comprends pas le fonctionnement du thermovar ?? Le circulateur doit être sur le retour
Pour le vase tes schémas précédents étaient bons : soit tu ajoutes 1 vase, soit tu modifies la contenance du vase actuel. Calcul sur le bouquin de l apper ...
Modifié en dernier par totoche le lun. mars 04, 2013 6:46 am, modifié 7 fois.
- youn260
- Maitre Solaire
- Messages : 795
- Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
- Localisation : pontrieux 22
bonjour
bon c'est presque parfait
y a plus que changer de place au circulateur du poele
sur un des liens cités plus haut par EZZA c'est expliqué
la pompe sur la ligne bleu du poele entre ce poele et le termovar
ce termovar je l'avais commandé en allemagne sur e.ay pour 50€
3 fois moins cher qu'içi en plus ça va bientot etre la saison creuse pour ce matériel
AUTRE CHOSE
quand le projet est clair et précis
quand le plan est a la hauteur
et ben nous on adhère de suite
et en plus si c'est réactif!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bon c'est presque parfait
y a plus que changer de place au circulateur du poele
sur un des liens cités plus haut par EZZA c'est expliqué
la pompe sur la ligne bleu du poele entre ce poele et le termovar
ce termovar je l'avais commandé en allemagne sur e.ay pour 50€
3 fois moins cher qu'içi en plus ça va bientot etre la saison creuse pour ce matériel
AUTRE CHOSE
quand le projet est clair et précis
quand le plan est a la hauteur
et ben nous on adhère de suite
et en plus si c'est réactif!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Modifié en dernier par youn260 le lun. mars 04, 2013 9:16 am, modifié 1 fois.
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1644
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Bonjour,
Juste pour préciser la valeur du thermovar. Il est inférieur a une chaudiere bois et est donné par le constructeur du poele. Par exemple dans mon cas 50 ou 55°.
A+
Eric
Juste pour préciser la valeur du thermovar. Il est inférieur a une chaudiere bois et est donné par le constructeur du poele. Par exemple dans mon cas 50 ou 55°.
A+
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Bsoir,totoche a écrit :Bonjour,ca me parait pourtant simple: si tu as besoin d'eau à 40°C ds tes radiateurs pr te chauffer: tu "fais" 300L d'eau a 72°C ben tu as (72-40)*300*1.16= 11kWh de dispo pr te chauffer.
Tu fais 780L à 40°C ben tu as 0kWh de dispo pr te chauffer
bien noter que "faire" 300L à 72°C ou 780L à 40°C en partant d'une eau à 20°C demande exactement la même énergie au poêle car 300*1.16*(72-20)=780*1.16*(40-20)
Je pense que ce raisonnement est erroné : juste de manière logique, si j ai besoin d une température de départ de 40° et que je dispose de 780 L a 40° je ne vais pas me priver de les utiliser !
Pour le calcul il faut utiliser la température de retour et non de départ :
(72-30)*300*1.16= 14,6 kWh de dispo pr te chauffer.
(40-30)*780*1.16= 9, kWh de dispo pr te chauffer.
Ok si tu veux mais 14.6>9, non?
Dans le 2eme cas tu brûles 1.6 fois plus de bûches pou rien? c'est pas la peine d'acheter un poêle avec un super rendement si tu en jette 40% après.
Sinon ds les doc constructeurs il donnes une T° mini de retour pr éviter la corrosion du poêle ou de la chaudière mais rien ne t’empêche de mettre plus. D'ailleurs ds les doc du Laddomat ils préconisent de faire une saison avec une cartouche "basse" (60 ou 70°C) puis une fois que l'eau est bien "morte" de mettre une cartouche calibrée plus chaud.
- ezza
- Expert Solaire
- Messages : 644
- Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
- Localisation : La côte Ouest 33
Bonsoir
aie ...... pensais pas rebondir sur l'histoire du couplage poêle/ballon, peut être ouvrir un post ou déplacer, un sujet important non ??
salut Lebritish, comprend pas les "si tu en jette 40% après"
on parle bien du poêle de 9kw ???
et pour du stockage,à puissance égal il vaut mieux un grand volume qu'un petit,à une température basse, à 90° les pertes (refroidissement) son importante, le but c les basses températures ....non ?
(avec l'habitat qui convient)
excuse chestroled pour la dérive
aie ...... pensais pas rebondir sur l'histoire du couplage poêle/ballon, peut être ouvrir un post ou déplacer, un sujet important non ??
salut Lebritish, comprend pas les "si tu en jette 40% après"
on parle bien du poêle de 9kw ???
et pour du stockage,à puissance égal il vaut mieux un grand volume qu'un petit,à une température basse, à 90° les pertes (refroidissement) son importante, le but c les basses températures ....non ?
(avec l'habitat qui convient)
excuse chestroled pour la dérive
Modifié en dernier par ezza le lun. mars 04, 2013 22:02 pm, modifié 1 fois.
- chestroled
- Stagiaire Solaire
- Messages : 92
- Enregistré le : mer. févr. 06, 2013 23:11 pm
- Localisation : Belgique
Bonsoir messieurs !
Le facteur m'a apporté aujourd'hui le saint Graal ... Je me plonge donc dedans dès aujourd'hui !
Concernant le schéma... Ben V7 hein !
Donc en effet, le circulateur du poel pas au bon endroit... Le voila replacé correctement et pour en revenir à l'orthographe, en allemand on peu aussi appelé sa Ladeventileinheit, je partirais certainement vers un type du genre :
Lien Ebay
On remerciera aussi j2c pour sa remarque, J et D sont donc inversés.
Concernant le poêle, je cherche, je cherche...
Pour le vase d'expension, je préfère en ajouter un que de modifier l'existant, je l'ai donc replacé sur le plan.
J'ai placé le circulateur solaire dans un groupe de régulation, car c'est certainement ce que je placerais
Sa commence à avoir de la gueule comme on dit ici
Bon, reste ma petite interrogation concernant l'ecs, j'ai peur que la boucle sanitaire vienne refroidir le ballon de la chaudière , et fasse tourner celle -ci alors qu'il y a du stockage chaud derrière dans le ballon, non ?
Sur ce je retourne dans mon bouquin...
Le facteur m'a apporté aujourd'hui le saint Graal ... Je me plonge donc dedans dès aujourd'hui !
Concernant le schéma... Ben V7 hein !
Donc en effet, le circulateur du poel pas au bon endroit... Le voila replacé correctement et pour en revenir à l'orthographe, en allemand on peu aussi appelé sa Ladeventileinheit, je partirais certainement vers un type du genre :
Lien Ebay
On remerciera aussi j2c pour sa remarque, J et D sont donc inversés.
Concernant le poêle, je cherche, je cherche...
Pour le vase d'expension, je préfère en ajouter un que de modifier l'existant, je l'ai donc replacé sur le plan.
J'ai placé le circulateur solaire dans un groupe de régulation, car c'est certainement ce que je placerais
Sa commence à avoir de la gueule comme on dit ici
Bon, reste ma petite interrogation concernant l'ecs, j'ai peur que la boucle sanitaire vienne refroidir le ballon de la chaudière , et fasse tourner celle -ci alors qu'il y a du stockage chaud derrière dans le ballon, non ?
Sur ce je retourne dans mon bouquin...
- chestroled
- Stagiaire Solaire
- Messages : 92
- Enregistré le : mer. févr. 06, 2013 23:11 pm
- Localisation : Belgique
- ringeval
- Expert Solaire
- Messages : 714
- Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
- Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)
de même que le manomètre, et sur ma station, l'emplacement pour le vase est prévu sur le retour froid, avant le circulateur; mais je sais qu'il vient d'y avoir une discussion la dessus récemment, et je ne vais pas la relancerSi tu mets une station solaire, tu peux virer le clapet, il sera intégré dans celle ci
thierry