[quote="totoche"]
la vanne thermostatique est tout simplement positionnée en sortie de stock (entre A et G ou A et K); simple et évite de trimbaler de l'eau à 72° sur l'alimentation de ton collecteur de chauffage [/quote]
je confirme. Sur mon install la V3V se trouve à 3.5m du ballon tampon avec de l'eau à 90°C. Le tuyau est très chaud meme avec 2 couche des 13mm d'isolant. Donc cet été je déplace la V3V direct a la sortie du ballon.
Par contre pr en revenir au schéma pr moi il faut mettre une V3V sur le départ radiateur. Tu vas qd même pas envoyer de l'eau à 72°C ds ceux ci ? Sinon il va faire 28°C ds les chambres.
la vanne thermostatique est tout simplement positionnée en sortie de stock (entre A et G ou A et K); simple et évite de trimbaler de l'eau à 72° sur l'alimentation de ton collecteur de chauffage [/quote]
je confirme. Sur mon install la V3V se trouve à 3.5m du ballon tampon avec de l'eau à 90°C. Le tuyau est très chaud meme avec 2 couche des 13mm d'isolant. Donc cet été je déplace la V3V direct a la sortie du ballon.
Par contre pr en revenir au schéma pr moi il faut mettre une V3V sur le départ radiateur. Tu vas qd même pas envoyer de l'eau à 72°C ds ceux ci ? Sinon il va faire 28°C ds les chambres.
- chestroled
- Stagiaire Solaire
- Messages : 92
- Enregistré le : mer. févr. 06, 2013 23:11 pm
- Localisation : Belgique
Bonsoir les amis,
alors, comme prévu la V7 du schéma avec l'ajout du mitigeur thermostatique pour limiter la t° de départ. Le problème sera alors a moitié réglé.
Concernant ta remarque j2c, je suis d'accord avec toi mais je n'ai malheureusement pas le choix, l'habitation n'est pas habitable, et le besoin n'est pas actuellement mesurable... Faut faire avec, je n'ai pas envie de me retrouver avec une instal "en attendant que" ...
l'approche que présente totoche est il me semble la marche a suivre, le plus dur étant d'appliquer les consignes logique sur le résultat "en situ". Par contre, la vanne est donc entre N et K pas A :)
Ottiti, content de lire tes résultats ! J’espère que je pourrais obtenir de tels résultats avec ma situation .
Bonne soirée par chez vous
alors, comme prévu la V7 du schéma avec l'ajout du mitigeur thermostatique pour limiter la t° de départ. Le problème sera alors a moitié réglé.
Concernant ta remarque j2c, je suis d'accord avec toi mais je n'ai malheureusement pas le choix, l'habitation n'est pas habitable, et le besoin n'est pas actuellement mesurable... Faut faire avec, je n'ai pas envie de me retrouver avec une instal "en attendant que" ...
l'approche que présente totoche est il me semble la marche a suivre, le plus dur étant d'appliquer les consignes logique sur le résultat "en situ". Par contre, la vanne est donc entre N et K pas A :)
Ottiti, content de lire tes résultats ! J’espère que je pourrais obtenir de tels résultats avec ma situation .
Bonne soirée par chez vous
- totoche
- Apprenti Solaire
- Messages : 390
- Enregistré le : lun. nov. 03, 2008 17:25 pm
- Localisation : st mathieu de tréviers (34)
Autant pour moi, avec toutes ces modifications j avais perdu le filPar contre, la vanne est donc entre N et K pas A :)
Pour le bouclage ecs que pensez vous de boucler sur l entrée du serpentin ecs du stock au lieu de EZ logalux ?
- avantage : si le stock est chaud on en profite pour recharger le ballon ecs chaudière
- inconvénient : si le stock est froid, on transfére des calories du ballon ecs chaudière vers le stock mais ce cas se présente t il vraiment ?
Je renouvelle ma remarque : il me semble que ve3 devrait être sur le retour
Modifié en dernier par totoche le ven. mars 08, 2013 9:34 am, modifié 6 fois.
- chestroled
- Stagiaire Solaire
- Messages : 92
- Enregistré le : mer. févr. 06, 2013 23:11 pm
- Localisation : Belgique
Hey salut !
Pas de soucis Totoche, c'est compréhensible !
Concernant le retour, j'avais déja posé la question dans un autre message, j'étais donc dans le bon...
Concernant, le transfert du ballon ecs vers le stock, c'est tout de même peu probable...
Pour le ve3 je l'ai fait, mais je ne sais pas le pourquoi, j'aimerais autant savoir
Et hop V8 :
Pas de soucis Totoche, c'est compréhensible !
Concernant le retour, j'avais déja posé la question dans un autre message, j'étais donc dans le bon...
Concernant, le transfert du ballon ecs vers le stock, c'est tout de même peu probable...
Pour le ve3 je l'ai fait, mais je ne sais pas le pourquoi, j'aimerais autant savoir
Et hop V8 :
- totoche
- Apprenti Solaire
- Messages : 390
- Enregistré le : lun. nov. 03, 2008 17:25 pm
- Localisation : st mathieu de tréviers (34)
Car il est toujours sur la ligne froide. Un article parmi tant d autres qui traite du vase :
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?c ... 26&art=391
D' instinct je l aurai plutôt positionné sur le retour poêle. Des avis ?
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?c ... 26&art=391
D' instinct je l aurai plutôt positionné sur le retour poêle. Des avis ?
Modifié en dernier par totoche le sam. mars 09, 2013 0:50 am, modifié 2 fois.
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1634
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Bonjor,
Perso je ne vois vraiment pas l'interet de mettre cette thermostatique, quel est le souci d'allé alimenter les collecteurs à +de 70 ????
Je ne vois pas !!!!!
A+
Eric
Perso je ne vois vraiment pas l'interet de mettre cette thermostatique, quel est le souci d'allé alimenter les collecteurs à +de 70 ????
Je ne vois pas !!!!!
A+
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
- chestroled
- Stagiaire Solaire
- Messages : 92
- Enregistré le : mer. févr. 06, 2013 23:11 pm
- Localisation : Belgique
@totoche,
en effet, et je te remercie, j'ai maintenant compris le pourquoi.
Par contre, la sélection du retour je ne pense pas que sa ai un influence, si d'autres avis ?
@monteric,
l'interet pour mon avis réside dans le fait que si une température de + de 70° n'est pas utile, il est tout aussi intéressant de "prendre" 60° dans le ballon et d'en "laisser" 10 qui serviront plus tard... Je veux dire par la, inutile de balader des calories inutilement dans le système...
Après je peux me tromper ...
Bon weekend les guys !
EDIT :
Ahhh j'oubliais, j'ai trouvé un poêlé qui m'intéresse, admission externe, design simple, plus puissant ( 12,17 ou 25kw..) , pas trop chère ( de 1600 à 1900€)
A savoir, AQUAFLAM Stoves
Plus d'info : http://www.aquaflam.cz/en/wood-stoves-aquaflam-17
Détails techniques : http://www.aquaflam.cz/en/useful-information
La construction me semble sérieuse, seule la gestion par servo-moteur des clapet me dérange un peu...
en effet, et je te remercie, j'ai maintenant compris le pourquoi.
Par contre, la sélection du retour je ne pense pas que sa ai un influence, si d'autres avis ?
@monteric,
l'interet pour mon avis réside dans le fait que si une température de + de 70° n'est pas utile, il est tout aussi intéressant de "prendre" 60° dans le ballon et d'en "laisser" 10 qui serviront plus tard... Je veux dire par la, inutile de balader des calories inutilement dans le système...
Après je peux me tromper ...
Bon weekend les guys !
EDIT :
Ahhh j'oubliais, j'ai trouvé un poêlé qui m'intéresse, admission externe, design simple, plus puissant ( 12,17 ou 25kw..) , pas trop chère ( de 1600 à 1900€)
A savoir, AQUAFLAM Stoves
Plus d'info : http://www.aquaflam.cz/en/wood-stoves-aquaflam-17
Détails techniques : http://www.aquaflam.cz/en/useful-information
La construction me semble sérieuse, seule la gestion par servo-moteur des clapet me dérange un peu...
Modifié en dernier par chestroled le sam. mars 09, 2013 22:41 pm, modifié 6 fois.
- totoche
- Apprenti Solaire
- Messages : 390
- Enregistré le : lun. nov. 03, 2008 17:25 pm
- Localisation : st mathieu de tréviers (34)
Si tu relis l un de mes posts précédentsPerso je ne vois vraiment pas l'intérêt de mettre cette thermostatique, quel est le souci d'aller alimenter les collecteurs à +de 70 ????
'Le seul point qui me chagrine dans ce schéma est le fait que le retour chauffage soit commun au PC et radiateurs avec une température de départ très élevée (72°); ceci implique une température de retour relativement élevée, d'où l'idée d'utiliser une vanne thermostatique pour limiter la température de départ; ce qui aura également pour avantage de moins puiser dans le stock ...'
D autre part le circuit radiateur ne comporte pas de vanne mélangeuse, tu vas quand même pas y envoyer de l eau a 72° ?
Sans compter les pertes sur la distribution a haute température ! Bref tu as toujours intérêt a puiser a la température de consigne du circuit le plus élevée, ce qui peut être fait simplement avec une vth en sortie de ballon.
Modifié en dernier par totoche le dim. mars 10, 2013 1:20 am, modifié 2 fois.
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1634
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Bonjour,
Alors la c'est de ma faute j'ai parcouru trop vite le schema et effectivement j'avais zappé qu'il n'y avait pas de mélangeur. C'etait pour moi tellement évident qu'il existait
Donc la, pourquoi ne pas en ajouter un ca permet tout de meme de mieux maitriser le chauffage (loie d'eau par exemple).
A+
Eric
Alors la c'est de ma faute j'ai parcouru trop vite le schema et effectivement j'avais zappé qu'il n'y avait pas de mélangeur. C'etait pour moi tellement évident qu'il existait
Donc la, pourquoi ne pas en ajouter un ca permet tout de meme de mieux maitriser le chauffage (loie d'eau par exemple).
A+
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
- chestroled
- Stagiaire Solaire
- Messages : 92
- Enregistré le : mer. févr. 06, 2013 23:11 pm
- Localisation : Belgique
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1634
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
RE ...
Pardon, un mélangeur, une V3V lié a la régulation comme sur ta partie PC. Ca me semble indispensable.
A+
Eric
Pardon, un mélangeur, une V3V lié a la régulation comme sur ta partie PC. Ca me semble indispensable.
A+
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
- chestroled
- Stagiaire Solaire
- Messages : 92
- Enregistré le : mer. févr. 06, 2013 23:11 pm
- Localisation : Belgique
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1634
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Re ...dimanche .... soir
Il faut regarder la marque, on peut generalement modifier facilement les modules en ajoutant les elements que l'on veut, dans ton cs, une vanne +moteur et retour, tout cela est facile a ajouter.
A+
Eric
Il faut regarder la marque, on peut generalement modifier facilement les modules en ajoutant les elements que l'on veut, dans ton cs, une vanne +moteur et retour, tout cela est facile a ajouter.
A+
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
- totoche
- Apprenti Solaire
- Messages : 390
- Enregistré le : lun. nov. 03, 2008 17:25 pm
- Localisation : st mathieu de tréviers (34)
@monteric
je me permets de ne pas être si formel sur l'utilité d'une V3v asservie sur le circuit radiateur; je suppose que ce circuit concerne des chambres et une régulation par thermostat + robinets thermostatiques me paraît tout a fait adaptée.
ma propre installation est assez similaire à celle de chestroled (sauf que c'est pas du buderus) :
- 80 m2 de PC sur la zone jour
- 4 radiateurs + robinet thermostatique dans les chambres
- 2 radiateurs sans thermostatique dans hall et buanderie.
Le circulateur de la zone radiateur est commandé par un thermostat localisé dans le hall, la température de départ est fixée par le régulateur climatique de la chaudière.
Je suppose que le fonctionnement de l'installation initiale de chestroled est identique ?
le problème en rajoutant un stock est que l'on ne bénéficie plus de la régulation de la température de départ quand celui-ci est chauffé par le solaire ou le bois; d'où l'idée de rajouter une VTH en sortie de stock.
ce n'est que mon avis,
cordialement
totoche
je me permets de ne pas être si formel sur l'utilité d'une V3v asservie sur le circuit radiateur; je suppose que ce circuit concerne des chambres et une régulation par thermostat + robinets thermostatiques me paraît tout a fait adaptée.
ma propre installation est assez similaire à celle de chestroled (sauf que c'est pas du buderus) :
- 80 m2 de PC sur la zone jour
- 4 radiateurs + robinet thermostatique dans les chambres
- 2 radiateurs sans thermostatique dans hall et buanderie.
Le circulateur de la zone radiateur est commandé par un thermostat localisé dans le hall, la température de départ est fixée par le régulateur climatique de la chaudière.
Je suppose que le fonctionnement de l'installation initiale de chestroled est identique ?
le problème en rajoutant un stock est que l'on ne bénéficie plus de la régulation de la température de départ quand celui-ci est chauffé par le solaire ou le bois; d'où l'idée de rajouter une VTH en sortie de stock.
ce n'est que mon avis,
cordialement
totoche
Modifié en dernier par totoche le lun. mars 11, 2013 13:25 pm, modifié 1 fois.
- chestroled
- Stagiaire Solaire
- Messages : 92
- Enregistré le : mer. févr. 06, 2013 23:11 pm
- Localisation : Belgique
hello !
je rejoint totoche sur ce fait, j'ai 2 régulateur prévu, dont 1 spécialement pour cette partie. ( haut de l'habitation) et comme je l'ai déjà dit je n'ai pas trop envie de modifier le groupe de régulation existant.
Je plussoie avec le fait que c'est déjà pas mal de limiter la T° de départ au ballon.
Pour le dimensionnement sa suivra...
je rejoint totoche sur ce fait, j'ai 2 régulateur prévu, dont 1 spécialement pour cette partie. ( haut de l'habitation) et comme je l'ai déjà dit je n'ai pas trop envie de modifier le groupe de régulation existant.
Je plussoie avec le fait que c'est déjà pas mal de limiter la T° de départ au ballon.
Pour le dimensionnement sa suivra...