installation definitive
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1199
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Bonsoir à tous,
Il vient d'y avoir 3 journées de soleil plein pôt ce qui n'était pas arrivé depuis des lustres.
C'est un excellent moyen de verifier l'install.
Nous sommes dans la semaine où l'ensoleillement est le plus faible.
D'autre part j'ai mesuré la température de l'eau froide entrant dans la ballon : 11° !
Bilan :
- Les capteurs SUD ont fonctionné 2h 01 mn ( consigne +8°) et les OUEST 2h 16 mn ( consigne +5° ).
- Le ballon de 800l est passé de 22° à 28° ( avec quelques tirages eau chaude dans la journée )
- Le retour radiateurs n'a fonctionné que 8 mns, c'est normal la chaudiere fonctionne toute la journée le mercredi et l'aide au retour ne se fait qu'au demarrage le matin ( les autres jours c'est 3 x 8 mns )
- La boucle de décharge a fonctionné 9 mns la nuit quand les capteurs OUEST ( les SUD sont mieux abrités ) sont descendus sous zéro.
Maintenant il ne reste plus qu'à attendre 3 journées de plein soleil dans 2 ou 3 mois pour comparer.
@+
Il vient d'y avoir 3 journées de soleil plein pôt ce qui n'était pas arrivé depuis des lustres.
C'est un excellent moyen de verifier l'install.
Nous sommes dans la semaine où l'ensoleillement est le plus faible.
D'autre part j'ai mesuré la température de l'eau froide entrant dans la ballon : 11° !
Bilan :
- Les capteurs SUD ont fonctionné 2h 01 mn ( consigne +8°) et les OUEST 2h 16 mn ( consigne +5° ).
- Le ballon de 800l est passé de 22° à 28° ( avec quelques tirages eau chaude dans la journée )
- Le retour radiateurs n'a fonctionné que 8 mns, c'est normal la chaudiere fonctionne toute la journée le mercredi et l'aide au retour ne se fait qu'au demarrage le matin ( les autres jours c'est 3 x 8 mns )
- La boucle de décharge a fonctionné 9 mns la nuit quand les capteurs OUEST ( les SUD sont mieux abrités ) sont descendus sous zéro.
Maintenant il ne reste plus qu'à attendre 3 journées de plein soleil dans 2 ou 3 mois pour comparer.
@+
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- Yves Guern
- Expert Solaire
- Messages : 522
- Enregistré le : dim. janv. 01, 2006 20:02 pm
- Localisation : Jouques (13)
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1199
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
- superplombier
- Maitre Solaire
- Messages : 954
- Enregistré le : dim. déc. 17, 2006 19:01 pm
- Localisation : Bougé-Chambalud 38 dauphiné rhodanien
- Contact :
salut
tu es dans l'herault et ton chauffage n'a fonctionne que 8mns, bizarre je ne connais pas bien le fonctionnement de vos regualtion
pour ma part j'ai des panneaux plans et cela fonctionne beaucoup plus, depuis 3 jours gros soleil, je suis en haute vallee du rhone entre valence et lyon et bien ma regule donne la priorite au soleil et coupe la chaudiere, ce qui fait que le solaire a envoyé du fluide chaud pendant plusieurs heures.
en meme temps mon ballon ECs de 500 litres est passé de 15 à 33°
et biensur en cette saison par de charge,mais peut etre veux tu parle de vidange des capteurs?
tu es dans l'herault et ton chauffage n'a fonctionne que 8mns, bizarre je ne connais pas bien le fonctionnement de vos regualtion
pour ma part j'ai des panneaux plans et cela fonctionne beaucoup plus, depuis 3 jours gros soleil, je suis en haute vallee du rhone entre valence et lyon et bien ma regule donne la priorite au soleil et coupe la chaudiere, ce qui fait que le solaire a envoyé du fluide chaud pendant plusieurs heures.
en meme temps mon ballon ECs de 500 litres est passé de 15 à 33°
et biensur en cette saison par de charge,mais peut etre veux tu parle de vidange des capteurs?
le soleil brille pour tout le monde
- superplombier
- Maitre Solaire
- Messages : 954
- Enregistré le : dim. déc. 17, 2006 19:01 pm
- Localisation : Bougé-Chambalud 38 dauphiné rhodanien
- Contact :
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1199
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Re,
Ce n'est pas mon chauffage qui n'a fonctionné que 8 mns, c'est le retour radiateurs.
Tant que la température du retour est inferieur au piquage haut du ballon, le circuit passe par le ballon.
Mon habitation fait 140 m2 ( 300 m3 )
J'habite dans l'Herault mais sur un plateau à 260 m d'altitude.
En ce moment, c'est -4° la nuit...
@+
Ce n'est pas mon chauffage qui n'a fonctionné que 8 mns, c'est le retour radiateurs.
Tant que la température du retour est inferieur au piquage haut du ballon, le circuit passe par le ballon.
Mon habitation fait 140 m2 ( 300 m3 )
J'habite dans l'Herault mais sur un plateau à 260 m d'altitude.
En ce moment, c'est -4° la nuit...
@+
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- superplombier
- Maitre Solaire
- Messages : 954
- Enregistré le : dim. déc. 17, 2006 19:01 pm
- Localisation : Bougé-Chambalud 38 dauphiné rhodanien
- Contact :
j'ai bien compris que ton chauffage a fonctionne plus de 8 mn, par contre c'est la pport solaire quia fonctionne ce temps
tu es en radiateur, alors je comprends mieux qu'il y ai moins d'apport que sur mon plancher chauffant,
moi aussi je suis en basse altitude 220m
par conttre les temperatures negatives ne font pas, lan passe il faiasit -15 avec un tres bon soleil et cela fonctionnait "du feu de dieu"
tu es en radiateur, alors je comprends mieux qu'il y ai moins d'apport que sur mon plancher chauffant,
moi aussi je suis en basse altitude 220m
par conttre les temperatures negatives ne font pas, lan passe il faiasit -15 avec un tres bon soleil et cela fonctionnait "du feu de dieu"
le soleil brille pour tout le monde