Page 3 sur 3

Re: SSC sur installation bouilleur existante - Projet Beone6

Posté : dim. juil. 01, 2018 12:42 pm
par Beone68
Merci pour vos réponses rapides. Je vais essayer avec cette après-midi avec de la pate à joint pour filasse, comme j'en ai sous la main (Fermit Solar). Si ça fuit toujours, j'irais demain acheter du Gebetanche !
Je vous tiens au courant

a+
Beone

Re: SSC sur installation bouilleur existante - Projet Beone6

Posté : dim. juil. 01, 2018 12:52 pm
par domwood
salut beone

au temps pour moi. c'est du gebajoint ou leurs équivalents que je mets (pour filasse-pâte Densol actuellement).
le prix des résines m'a toujours fait fuir, ne sachant jamais combien de temps un tube ouvert se conserve.

Re: SSC sur installation bouilleur existante - Projet Beone6

Posté : ven. juil. 06, 2018 19:14 pm
par Beone68
Bonjour,

J'ai enduit les portées et les filets des raccord avec le Fermit Solar. Pour l'instant, le problème a l'air réglé, mais je n'ai pas encore fait de test à + de 2 bars tant que le circuit n'est pas entièrement fini.
Merci pour les conseils.

a+
Beone

Re: SSC sur installation bouilleur existante - Projet Beone6

Posté : sam. juil. 07, 2018 23:34 pm
par Beone68
Bonsoir,

Mise en eau ce soir. ENFIN !!! :cool:
Quelques fuites déjà réglées (toujours sur les joints plats cuivre: sonde de température sur la croix en sortie de panneau, purgeurs), mais au moins toutes les soudures ont l'air bonnes. Encore quelques suintements (un raccord chanvré à reprendre probablement) à surveiller demain, mais je devrais déjà chauffer un peu dès le matin. A suivre...

Il ne manquera plus que quelques photos, un rapport d'installation pour le site, le passage en glycol à l'automne et ce sera une install' de plus.

a+
Beone

Re: SSC sur installation bouilleur existante - Projet Beone68

Posté : lun. avr. 20, 2020 13:17 pm
par loic13480
salut
je souhaite faire egalement un ssc avec panneaux au sol orientation sud inclinaison 50-60degres
pourrais tu me dire comment t as calculé' le diam des tubes cuivres necessaire a ton installation>?
je souhaite partir sur 20m2 de panneaux a une distance de 10m de ma chaufferie.

Re: SSC sur installation bouilleur existante - Projet Beone68

Posté : mar. avr. 21, 2020 15:37 pm
par Beone68
Salut,

Pour le dimensionnement, j'ai fait le classique: dimensionnement des débits par rapport à la surface de panneau, puis calculs de pertes de charge par rapport à la longueur des tuyaux et le puissance du circulateur (comme j'ai pris une station solaire complète, il y a moins de choix). Avec ça tu trouves le diamètre optimal, et tu mets autre chose parce qu'il y a une promo :mrgreen:
Non, en fait, j'ai juste pris le diamètre au-dessus pour la partie inox annelé pour compenser et rester en Ø22 sur la partie cuivre car ma torche de chalumeau ne prend pas au-dessus (soudure à l'étain/argent Castolin 157 avec chalumeau butane).

20m² à 50°, ça me parait un poil haut si tu es du 13 (ton pseudo). Qu'y a-t-il derrière: surface, isolation, taille de ballon, piscine, région ? Tu devrais ouvrir un sujet dédié pour ton projet pour ne pas éparpiller les infos.
Moi j'ai 12m² à 65°. A l'usage et si j'avais eu moins de contraintes d'implantation, j'aurai peut-être mis 2 à 4m² de plus (Alsace, ballon de 1000l, 160m² habitable avec isolation niveau BBC).

a+
Beone

Re: SSC sur installation bouilleur existante - Projet Beone68

Posté : mar. avr. 21, 2020 21:14 pm
par loic13480
merci pour ton aide
oui je suis originaire du 13 mais je suis allé m installer a la frontiere luxembourgeoise donc c est plus le meme climat :rire:
la maison est en construction dans les normes belges mais on a quasi une maison passive car on a pas hesité sur l isolation pour pallier aux tarifs de l energie en belgique mais aussi pour mettre des panneaux solaire thermique et photovoltaïque et réduire au max lle cout energetique
pour te donner un ordre d ideé j aurai 44cm d isolation en toiture de prévu,ma chape aura 18cm de pur (plancher chauffant),exposition plein sud avec de grande baie vitrée(dont une de 5m).
le PEB du constructeur nous donne une conso total de 18000kwh calculé pour 5 personnes(or on est que 3) pour une surface de 330m2(oui on c est fait plaisir a defaut du climat :mrgreen: )

j essaye de prévoir un maximum a l avance les gaines pour une eventuelle installation des panneaux solaire et thermique.
vu l isolation de la maison , une aide pour le chauffage au sol me parait pas trop deconnant (seul le rdc a un plancher chauffant donc 180m2)
les 20m2 de panneaux et le ballon de 1000l sont donc calculé pour ca! il me reste pas mal comme le dimensionnement des tuyaux et surtout qui va me regler /installer