j'ai regardé ton installation. Le fait d'avoir ton cumulus décapité à l'air libre entraine une oxygénation de l'eau de ton circuit de chauffage et donc de la corrosion à plus ou moins long terme , non? Sinon, concernant le cumulus, faut que je mesure si ça passe de le mettre au dessus. Ce qu'il faut, c'est que le bas du serpentin de l'ECS soit plus haut que le haut de mon BT?
Non car le retour PC passe dans un serpentin qui est au bain marie.
Il y deux circuits indépendants (comme les capteurs solaires en DRAINBACK en chauffage)
Pour le thermosyphon entre cumulus : grosse section et uniquement pente ascendante !
Je viens de regarder un peu plus précisément ton schéma: (attention pas paroles d'évangile: je ne suis ni pro ni thermicien)
1) 1 seule source de chauffage qd pas de soleil : tu n'as pas peur de devenir esclave de ton insert ?: tu as qqun de dispo en continu à la maison ? car Il en faut des buches pour chauffer 1000L +120 L d'eau PUIS ensuite réchauffer PC + RAD . Ne risques tu pas après une journée sans personne à la maison, le tampon et le plancher froid, devoir mettre des buches toutes la nuit pour avoir chaud le lendemain ?
Il me semble que le bois buche ou le solaire sont bien plus confortable en préchauffage d'une autre source de chaleur qui elle est automatique.
Cela peut changer complétement le confort d'utilisation pour qq centaines kwh (électrique ou autre) en plus. (1kWh = 10centimes d'euro)
2) DrainBack + serpentin : le liquide de refroidissement pour voiture MPG (casino) coute 4 euros pour 5 litres : mais cela est un choix personnel
3) mm circuit PC et Rad : cela me surprends un peu mais si les rad sont surdimensionnés et que le haut peut être chauffé facilement via le PC par une trémi d'escalier pourquoi pas .mais bon un radiateur à 25°C et max 35°C c'est tiédasse (inférieur à la température du corps) et je doute que cela chauffe beaucoup!
4) le petit cumulus de 120 L : là encore tu seras tributaire uniquement du bois pour l'ECS ! Pourquoi pas un simple cumulus électrique AU DESSUS en thermosyphon qui apportera le confort de l'eau ECS mm sans buche la journée et sera toujours à la température la plus haute possible
5) les chiffres de Ottiti permettent de relativiser l'apport solaire en hiver !
Sur une petite maison récente hyperisolée OK , sur une vieille baraque l'apport solaire hivernal devient négligeable par rapport aux besoins de la maison! c'est là où les grandes baies plein sud et les VLUX font la différence.
En fait tu retrouves les difficultés du bois buche (puissant mais intermittent) avec un plancher Chauffant (nécessitant peu de puissance mais EN CONTINU)
Bon courage pour les travaux
Attention tous mes propos sont à relativiser avec la situation la taile et l'isolation de la maison.