Drain-back solaire (auto-vidange)

Parlez de vos expériences et donnez vos résultats concrets.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle

Répondre
romu
Newbie
Newbie
Messages : 2
Enregistré le : jeu. juil. 18, 2013 17:50 pm
Localisation : Paris 19

Message par romu »

Bonjour a tous,

Actuellement, je souhaite installer un systeme drain-back afin de chauffer mon ECS.

Cependant, je souhaiterais connaitre les principaux inconvenients de ce systeme.

J'ai entendu dire que le drain back est bruyant au niveau du retour d'eau dans le reservoir (retour d'eau entre les capteurs solaires et le reservoir d'eau). Quelles sont les solutions pour eliminer ce probleme.

Je vous remercie d'avance pour vos reponses.

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

Salut

Le drainback est certes "bruyant" à la vidange mais bon c'est rapide et une fois
ce n'est pas pire qu'une chasse d'eau de WC.
Si le système est en sous-sol ou en dépendance ce n'est pas un soucis :cool: :cool:

Le soucis principal c'est que c'est moins réactif qu'un système sous pression
Il faut un delta de température plus prononcé.
C'est normal au démarrage la température est prise dans l'air du capteur vide
quant l'eau arrive la chute est rapide.

C 'est "LE" seul inconvénient
"TOUS" le reste c'est des avantages

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

dekloo
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 166
Enregistré le : dim. oct. 11, 2009 19:26 pm
Localisation : grenoble (38) mais en montagne
Contact :

Message par dekloo »

C'est en effet un peu sonore, mais ca reste acceptable suivant le lieu de l'installation.
Sur mon install, la vidange est plutôt silencieuse, c'est surtout le fonctionnement qui fait du bruit quand l'eau tombe dans le réservoir.
Le système étant dans le garage, on le perçoit à peine de l'étage au dessus.

De plus : ca ne fonctionne "que" la journée, donc on est pas forcement présent et donc pas dérangé.

Une isolation de la réserve améliore certainement les choses.
- suivit conso eau/elec/cesi temps réel
-> www.dekloo.net

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

Veux pas dire mais mon système Drain back que j'ai présenté il y a 15 j semblait bien.
Je pense que le kit est a environ 2400 roro.(2 panneaux / ballon 300 l /régul /pompe / liaison de 10 m)..................... .
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

romu
Newbie
Newbie
Messages : 2
Enregistré le : jeu. juil. 18, 2013 17:50 pm
Localisation : Paris 19

Message par romu »

ok je vous remercie pour vos reponses