Posté : mar. juil. 23, 2013 13:12 pm
Bonjour,
voici le schéma de l'installation :
A la mise en route (comme y'a quelques heures) voici les courbes de t° :
Observation : La température du stock de 300 litres chute de 7°.
Il faut plus d'une heure pour récupérer cette perte... dommage.
Interprétation : l'eau moins chaude de la réserve et dans le bas du circuit, refroidit le stock à la mise en route.
Conclusion : peut on réduire cette perte en court-circuitant le stock le temps que l'eau dans le circuit soit à bonne température ?
Exemple comme ceci, avec une vanne 3 voies motorisée et pilotée par la régulation. (modif en vert)
Merci pour vos avis.
yann
voici le schéma de l'installation :
A la mise en route (comme y'a quelques heures) voici les courbes de t° :
Observation : La température du stock de 300 litres chute de 7°.
Il faut plus d'une heure pour récupérer cette perte... dommage.
Interprétation : l'eau moins chaude de la réserve et dans le bas du circuit, refroidit le stock à la mise en route.
Conclusion : peut on réduire cette perte en court-circuitant le stock le temps que l'eau dans le circuit soit à bonne température ?
Exemple comme ceci, avec une vanne 3 voies motorisée et pilotée par la régulation. (modif en vert)
Merci pour vos avis.
yann