Posté : ven. juil. 26, 2013 23:59 pm
par totoche
reserve 20° le stock est a 45° ( comme sur ton graph )

Calcul juste mais hypothèse erronée : si le bas du stock est a 45° et que la réserve est correctement isolée elle doit aussi être proche de 45° et pas a 20° ... du moins idéalement :roll:

Placer une sonde au contact de la réserve pour vérifier. Ne pas hésiter a sur isoler la réserve.

By passer le serpentin avec une v3v le temps que la température s'équilibre me semble être une bonne solution,

Ce n'est que mon avis ...

Posté : sam. juil. 27, 2013 7:07 am
par pierrot900SS
bonjour
Image
Avec le niveau d'isolation actuelle je ne pense pas que mon hypothese soit
erronnée . :lol:
Dekloo a tout interré a poser une isolation au moins aussi importante que
celle de son stock sur sa reserve .
ainsi que d'ajuster sont volume et la quantité de liquide par rapport
a son installation .
pierre

Posté : sam. juil. 27, 2013 9:17 am
par totoche
Avec le niveau d'isolation actuelle je ne pense pas que mon hypothese soit erronnée .
No comment :-o

Posté : sam. juil. 27, 2013 11:41 am
par ezza
Salut

L'install de Dekloo n'est pas des plus simple d'un point de vue géo/Iso, voir http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight= ....... du calcule de pente z'o plus serré.
Sur qu'un calcul des sections tuyau/bouteille pile poil du circuit solaire aurais permis de gagner quelque litres de moins a préchauffé, mais sans résoudre vraiment le prob. du refroidissement du ballon ( cella n'est pas un circuit "court" capteur/échangeur)
...... la représentation de l'insatll sur le graph. et trompeur (réalité du terrain) .... me suis fait avoir.

donc une 3voies qui va te faire gagner sur les deux tableau .......... préchauffe du circuit primaire, et modulation sur les Delta T° des capteurs et échangeur.

bonne suite Dekloo pour la pose de la vanne 3voies de by-pass avec la régulation qui va bien ...... :shock:

A+

Posté : mar. juil. 30, 2013 19:30 pm
par dekloo
Salut à tous,
de retour après un looong we.

Bon, je commence à isoler la réserve. C'est sur que ca ne peut qu'améliorer les chose.
Mais (et regardez la courbe), le fait de laisser du temps au système de démarrer et donc d'éviter un rebond au démarrage réduit considérablement le refroidissement. (-1.75° de perte avant reprise.)

Image

En revanche, tenter de gratter des Wh en coupant un poil plus tard en fin de journée, ne sert strictement à rien. Quand c'est moins chaud faut arreter. ( voir même avant)

A suivre...

Posté : mer. juil. 31, 2013 19:55 pm
par Jean-Matthieu STRICKER
Bonjour !

J'avais aussi cette diminution de la température du stock au démarrage, mais de 1 à 2°.
J'avais solutionné par un delta de démarrage de 10° entre :
- sonde haute du capteur qui est dans un doigt de gant placé dans la partie sèche du capteur (c'est d'origine pour le capteur GM tinox de SD que j'ai)
- sonde bas du stock au 1/4 du bas dans un doigt de gant prévu d'origine.

Un autre point serai la quantité d'eau dans ton système (peut être trop ?)

Je constate que le différentiel d'enclenchement peut être assez haut, même avec 15°C ça marche aussi. En effet le capteur à vide monte très vite en température. Ainsi cela laisse un peu plus d'inertie thermique dans les capillaires en cuivre qui donnent un peu plus de chaleur à l'eau.

Posté : sam. août 03, 2013 12:57 pm
par dekloo
Salut les apperiens !

Voila, j'ai isolé la réserve.

Image

L'ensemble de droite à gauche :
Réserve - stock - cumulus electrique

Image

Pas de résultats probant hier (j'ai oublié d'exporter la courbe), c'est l'eau froide du bas du serpentins qui est bien en cause...

Reste la solution de la vanne 3 voix.
A suivre...

Posté : dim. août 04, 2013 7:15 am
par Jean-Matthieu STRICKER
Bonjour,

Bravo pour ton travail d'isolation !

En parcourant ton sujet il revient deux questions :
- la position de la sonde de déclenchement n'est pas habituelle en sortie d'échangeur.
Ne pourrais-tu pas déplacer cette sonde sous l'isolant du ballon au tiers à partir du bas de l'échangeur?

- le delta d'enclenchement entre capteur et le ballon ?

Posté : dim. août 04, 2013 11:37 am
par Balajol
Bonjour Tous,
+ 1
Mais il me semble que ce sera la soution qui sera essayée après avoir épuisé toutes les autres ;-)

Cordialement

Bertrand

Posté : dim. août 04, 2013 12:02 pm
par dekloo
Salut à tous.

Merci pour vos remarques.
L'ajout d'une sonde sous l'isolant est prévu, mais j'ai commencé par ce qui me semblait nécessaire et facile à savoir l'isolation de la réserve et l'optimisation logicielle.

L'ajout d'une sonde sous l'isolant ne devrait que confirmer une température basse de l'eau au repos dans le bas de l'échangeur.
Même en la mesurant au tier, imaginons plus 10° par rapport à la sortie de l'échangeur, cela n'influera que sur une modif ou non du seuil de déclanchement du démarrage.
Ce qui peut etre fait en testant jour après jour.

test du jour :
Delta au démarrage entre moyenne capteur et moyenne stock&echangeur = 15° (10 hier)

Je cours faire la mise à jour...
A suivre

Posté : dim. août 04, 2013 12:29 pm
par Jean-Matthieu STRICKER
Oui tu as raison d'aborder ton problème par étapes !
J'ai fait de même pour optimiser mon installation :-)

Posté : lun. août 05, 2013 16:15 pm
par dekloo
voici la courbe du jour (avec le Dt annoncé) :

Perte de 2°. Récupérés en 1h.

Je pense que ca devient peut etre négligeable ou futile de chercher à ne pas les perdre. Sachant que
- quelque soit le Dt de déclenchement j'ai toujours de l'eau plus froide dans le bas de l'échangeur...
- et que je ne cherche pas les derniers wh en fin de journée...

Bref, je pense arrêter là mes recherches sur ce phénomène.
ou alors profiter de la saison basse pour ajouter une dérivation sur le stock...
Mais je chipote...

Merci à tous pour les reflexions et idées proposées.
:cool:

Posté : lun. août 05, 2013 19:08 pm
par ezza
Bonsoir

Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin :grin:
Faire un comparatif des valeurs/Puissances stocké avec et sans vanne 3voies ça aurait pu être super pour un comparatif :shock:

bon d'accord, simple peut être pour la pose d'vanne et sondes(à hauteur d'hommes) ...... mais Algo de régulation délicat :???:

" je pense arrêter là" ........ tic tac Tic Tac ......alors alors :grin:
( te prend pas la tête)

a+ Dekloo

Posté : sam. août 10, 2013 17:28 pm
par pf26
Bonjour,
Avec un fort débit et un fort Delta T pour la régul, ça marche peut-être en été, mais ça risque d'être moins bien lorsque l'ensoleillement sera plus faible...
Il me semble nécessaire de comprendre pourquoi il y a désamorçage à faible débit (petite fuite = entrée d'air en haut des capteurs ?). Cela aiderait à réduire la conso de la pompe (avez vous mesuré sa puissance élec ?), et à laisser tourner plus longtemps le système par ensoleillement modeste (car la température de sortie des capteurs resterait plus élevée).
Pierre.

Posté : sam. août 10, 2013 20:01 pm
par ezza
...soir

" pourquoi il y a désamorçage à faible débit" ...... lier au principe de l'auto-vidange (gravité/bulle d'air)

" l'ensoleillement sera plus faible... " ....... (en rapport au volume des calories stocké) arrêt du circuit primaire, pose d'une vanne de bypass (mixage) pour pas refroidir le stock :grin:

Apluch