Bonjour Dopra,
A en croire les photos, le matériel semble provenir de SD, est ce que c'est bien ça?
Il se trouve que je viens moi aussi de recevoir (la semaine dernière) un kit de chez SD. Dans ce kit était livré un vase Gitral de 18L qui comporte un sticker annonçant une pression de 2.5B, et qui après mesure s’avère bien être à 2.5.
Serait-ce le même vase?
probleme de pression dans le circuit capteur ballon
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle
- dopra
- Etudiant Solaire
- Messages : 290
- Enregistré le : dim. oct. 11, 2009 21:30 pm
- Localisation : Drôme
[quote="AD 44"]Bonjour Dopra,
A en croire les photos, le matériel semble provenir de SD, est ce que c'est bien ça?
Il se trouve que je viens moi aussi de recevoir (la semaine dernière) un kit de chez SD. Dans ce kit était livré un vase Gitral de 18L qui comporte un sticker annonçant une pression de 2.5B, et qui après mesure s’avère bien être à 2.5.
Serait-ce le même vase?[/quote]
oui, c'est le même vase,sauf que que la pression lu est de 2 bar,
lors de l'application du manomètre sur la valve, il y a eu une bonne perte de gaz, d'où certainement les 0.5bar manquant.
mais mon problème de pression qui chute était existant avant cette manip.
je vais recharger le vase a 2.5 bar quand je rincerai le circuit.
slt
A en croire les photos, le matériel semble provenir de SD, est ce que c'est bien ça?
Il se trouve que je viens moi aussi de recevoir (la semaine dernière) un kit de chez SD. Dans ce kit était livré un vase Gitral de 18L qui comporte un sticker annonçant une pression de 2.5B, et qui après mesure s’avère bien être à 2.5.
Serait-ce le même vase?[/quote]
oui, c'est le même vase,sauf que que la pression lu est de 2 bar,
lors de l'application du manomètre sur la valve, il y a eu une bonne perte de gaz, d'où certainement les 0.5bar manquant.
mais mon problème de pression qui chute était existant avant cette manip.
je vais recharger le vase a 2.5 bar quand je rincerai le circuit.
slt
- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
Ah ok,
tu dis vouloir remonter la pression du vase à 2.5 bar alors que celle recherchée du circuit est à 2 bar...
Pourtant il me semblait qu'il valait mieux que la pression du vase soit légèrement inférieure à celle du circuit primaire!
Me serais-je trompé sur toute la ligne (solaire)? J'y pige plus rien...
merci
tu dis vouloir remonter la pression du vase à 2.5 bar alors que celle recherchée du circuit est à 2 bar...
Pourtant il me semblait qu'il valait mieux que la pression du vase soit légèrement inférieure à celle du circuit primaire!
Me serais-je trompé sur toute la ligne (solaire)? J'y pige plus rien...
merci
Modifié en dernier par AD 44 le jeu. août 29, 2013 19:35 pm, modifié 2 fois.
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
AD44 a raison. Il faut que la pression du vase soit de 0,3 bar environ en dessous de la pression du réseau. Sinon il ne sert à rien.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 1738#71738
Rémi
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 1738#71738
Rémi