Page 1 sur 2

Posté : mar. août 27, 2013 8:13 am
par dopra
bonjour,
sur l'installation suivante ( http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html ),
après avoir remplit le circuit au glycol avec la méthode du pulvérisateur, à deux bar de pression, et purgé l'air qui voulait bien sortir, le circuit perd rapidement, en quelques jour, sa pression de remplissage, pour chuter à zero bar la nuit, puis remonter a deux bar la journée en fonctionnement solaire,
je ne vois aucune fuite, j'ai purgé le système au niveau du groupe de circulation et il y a un purgeur automatique au point haut!
peut être un indice, je n'ai pas contrôlé la pression du vase d'expansion avant de l'installer, j'ai juste vérifier visuellement que la membrane était bien en place et tendu.
si vous avez une idée, car je sêche, les autres installation que j'ai faite n'ont pas du tout ce problème
a+

Posté : mar. août 27, 2013 8:49 am
par guy delsol
Salut.
J'opte pour de l'air qui se dilate à chaud, et rétracte à froid.
De plus ..les purjeurs automatiques...faut pas s'y fier, fuite de pression, etc..Il faut absolument les isoler avec une vanne, et n'ouvrir que pour "purjer".
Essaye un bon "rincage " avec une pompe de jardin, en laissant circuler un "certain temp" pour chasser toute bulle..
CDLT.
Guy

Posté : mar. août 27, 2013 8:55 am
par remi.450
bonjour,
je n'ai pas contrôlé la pression du vase d'expansion avant de l'installer, j'ai juste vérifier visuellement que la membrane était bien en place et tendu.
C'est un grosse erreur de ne pas contrôler la pression d'un vase et d'adopter la pression à l'installation. C'est la première des choses à faire pour une mise en service solaire.
Rémi

Posté : mar. août 27, 2013 9:09 am
par dopra
merci pour la rapidité de vos avis
a guy:effectivement, mon purgeur n'est pas isolé, donc yapluka et qu'appelle tu pompe de jardin?
remi; je vais pouvoir réparer ma grosse erreur facilement vu que j'ai installé le raccord d'isolement sur le vase d'expansion :grin:
a+

Posté : mar. août 27, 2013 14:22 pm
par guy delsol
Une pompe de jardin...
Ben...pompe ordinaire, avec pas mal de débit, pour rincer le circuit..

CDLT.
Guy

Posté : mar. août 27, 2013 14:33 pm
par jean-yves 25
Bonjour,

Je penche aussi pour la bubulle d'air, je me suis fait avoir le mois dernier. Mon débimètre était réglé à 12 litres/minute, pour réussir à purger comme il faut il a fallut que j'ouvre le débit à fond pour faire bouger cette bubulle qui était logée je ne sais ou.

Slts
Jean-Yves 25

Posté : mar. août 27, 2013 16:38 pm
par dopra
[quote="guy delsol"]Une pompe de jardin...
Ben...pompe ordinaire, avec pas mal de débit, pour rincer le circuit..

CDLT.
Guy[/quote]
excuse moi guy mais je comprends pas pourquoi un rinçage du circuit pourrai enlever une bulle d'air, car rinçage veut dire vidange du circuit actuellement au glycol puis rechargement du circuit ensuite, donc repossibilité de remettre de l'air dans le circuit?
ou alors ya une manip avec la pompe que je comprends pas!
a+

Posté : mar. août 27, 2013 16:41 pm
par lebritish
saslut,

pr la pompe perso je le fait avec ca: http://www.castorama.fr/store/Pompe-pou ... 43422.html
et un bidon rempli de glycol.

Posté : mar. août 27, 2013 18:54 pm
par remi.450
Bonsoir,
Sur le CR on voit le pulvérisateur raccordé sur le retour chaud capteur.
Dans ce sens si il y a un clapet dans le groupe de transfert, l'installation ne se purgera pas entièrement.
Il vaut mieux remplir sur l'autre côté (en bas).
Mais perso je pense pas que la dilatation de l'air fasse passer de 0 à 2 bars.
Si le vase est gonflé à 2,5 ou 4 bar, cela ne m'étonne pas que la pression fasse du yoyo.
Rémi

Posté : mar. août 27, 2013 20:48 pm
par guy delsol
Inutile de perdre ton "glycol"..Tu pompe dans une bassine, et réinjecte..
tu laisses touner un moment...1/2 h et voilà...
CDLT.
Guy

Posté : mar. août 27, 2013 21:18 pm
par dopra
[quote="remi.450"]Bonsoir,
Sur le CR on voit le pulvérisateur raccordé sur le retour chaud capteur.
Dans ce sens si il y a un clapet dans le groupe de transfert, l'installation ne se purgera pas entièrement.
Il vaut mieux remplir sur l'autre côté (en bas).
Mais perso je pense pas que la dilatation de l'air fasse passer de 0 à 2 bars.
Si le vase est gonflé à 2,5 ou 4 bar, cela ne m'étonne pas que la pression fasse du yoyo.
Rémi[/quote]
le pulverisateur est branché sur le départ froid du ballon, en bas du serpentin donc,
il y a effectivement un clapet A/R a ressort dans le groupe de transfert, mais comme sur une autre install que j'ai faite et où je n'est pas ce probleme de chute de pression
a+

Posté : mar. août 27, 2013 21:29 pm
par dopra
[quote="guy delsol"]Inutile de perdre ton "glycol"..Tu pompe dans une bassine, et réinjecte..
tu laisses touner un moment...1/2 h et voilà...
CDLT.
Guy[/quote]
faut faire boucler le circuit dans un bidon donc?
il faut donc que j'installe également un té et une vanne de vidange sur le retour chaud?
est ce que je me trompe? :roll:

Posté : mar. août 27, 2013 23:29 pm
par yves35
bonsoir,

j'utilise une pompe du type de celle de le british, tu peux fignoler en interposant un élement filtrant pour stopper les petites cochonneries résiduelles (reste de soudure, crottes de nez ...que sais je )il faut trouver la bonne maille :passoire fine , ou bas nylon

Ce genre de cochonnerie peut bloquer un anti retour par exemple

yves

Posté : mer. août 28, 2013 22:34 pm
par bip bip 28
Bonsoir,

avec une pompe de chez B...D... un bidon de glycol et un chariot à bois, je me suis fait une pompe de remplissage. La pompe peut ensuite servir pour l'eau de pluie...

Posté : jeu. août 29, 2013 17:15 pm
par dopra
merci pour les tuyaux et les photos.
j'ai pris la pression du vase d'expansion: 2 bar
arrivé le matin, pression du circuit primaire a zéro, remise a 2 bar, celle ci retombe a zéro dès que le circuit refroidit la nuit.
j'ai plusieurs pentes et contre pente sur le circuit des flexibles, donc achat de la pompe samedi pour faire un bon remplissage.
quelque chose me dit que ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air vu qu'il faut pas réinjecter de bulle d'air! :roll:
a bientot