installation photovoltaique + SSC : la galère

Parlez de vos expériences et donnez vos résultats concrets.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

Bonsoir

Je ne comprends pas ce qui arrive avec mon "copier/coller :cry:

212000030_DE.pdf

mettez ça dans google et "normalement" c est bon

Desolé

NB: et si quelqu’un arrive a mettre un lien valable qu'il le poste, Merci

NB bis : 402 pages Français a 149
Modifié en dernier par Ottiti le lun. mai 12, 2014 20:03 pm, modifié 5 fois.
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
Elfe
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 90
Enregistré le : jeu. juil. 14, 2011 16:07 pm
Localisation : Ardèche du nord

Message par Elfe »

Bonsoir,

Je n'ai pas la doc en français, mais sauf mauvaise compréhension de ma part, en réglant le paramètre S4.4 il y a 4 choix. 0, 1, 2, 3

Donc vérifier le réglage: 1 pour décharge dans le collecteur

Michel

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

[quote="Ottiti"]Bonsoir

Je ne comprends pas ce qui arrive avec mon "copier/coller :cry:

212000030_DE.pdf

mettez ça dans google et "normalement" c est bon

Desolé

NB: et si quelqu’un arrive a mettre un lien valable qu'il le poste, Merci

NB bis : 402 pages Français a 149[/quote]

Bonsoir Tous,
Voilà :-)



https://www.google.fr/search?q=21200003 ... 2&ie=UTF-8


Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
Elfe
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 90
Enregistré le : jeu. juil. 14, 2011 16:07 pm
Localisation : Ardèche du nord

Message par Elfe »

Bonsoir,

C'est sympa en français dans le texte........

Merci

marquis
Newbie
Newbie
Messages : 38
Enregistré le : ven. mai 09, 2014 16:29 pm
Localisation : 54

Message par marquis »

:smile: hello
super pour la doc. en français .le dernier lien est OK.

pour le parametre S4.4 : il est à 1.
(je viens de me rendre compte que c'est moi qui l'ait mis sur 1 au printemps.
et donc qu'en été dernier (quand il y a eu plein de surchauffe) il était à 0…..

se pourrait il que ce simple réglage change tout ….??
PTV + SSC ROTOFRANK SSC10 avec 5 panneaux SRK 10/20 et ballon SOLARBAYER de 500 l

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

Bonjour,
Avec 5 capteurs alignés la dilatation des collecteurs en cuivre est très supérieure à celle de la charpente /!\ C'est prendre un risque...
Y a t-il des raccords inter-capteurs de type accordéons ?
Les fixations des capteurs sont-elles trop serrée? les relâcher un peu pour laisser plus de liberté???


Tout à fait d'accord .

Prévoir des joints de dilatation sur les canalisations et désolidariser les capteur de la charpente (fixations glissantes).
Quelle est l'inclinaison des capteurs? ..ou du toit ?
capteurs, trop à plat sur la toiture, surchauffe d'été et mauvais rendement d'hivers :cry:
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

[quote="marquis"]se pourrait il que ce simple réglage change tout ….??[/quote]

Salut

Et oui malheureusement, un simple paramètre peut tous foutre en l'air :sad:

Dans le 54 je me répète pour ceux qui ne sont pas du coin 8-)

IL N'Y A PAS DE SOLEIL L' HIVER donc on peu incliner ce que l'on veux 0 = 0

Donc une inclinaison de 30/35° qui correspond aux toiture du coin c'est bon

de plus c'est idéal en Mi saisons :cool:

Reste certes la surchauffe estivale , mais bon le risque est sur 1 voir 2 mois :sad:

un voile d'ombrage made in Ramses et c'est bon sinon une "vraie" recirculation

nocturne voir une décharge dans la chaudière (qui sert de radiateur) peut

résoudre le problème.

Cela se décante c'est bien :-D

Courage on va y arriver

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

Mhouai s'est valable dans le Nord de la Lorraine dans le sud on est plus proche de la méditerrané.

Pff une usine a gaz cette régulation .
D’après la doc elle géré la chaudière (voire deux ) puis 2 circuits régulés et la production d'eau chaude !!!!
Penses tu qu'elle régule la chaudière ? A tu une ou des sondes d’ambiance dans ta maison ?
Je tente de dégrossir le truc avant de venir.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

Avatar du membre
valtrede
Administrateur
Administrateur
Messages : 1519
Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
Localisation : Ensuès la Redonne 13

Message par valtrede »

Bonjour à Tous et bienvenue JP

Je dois une petite explication: j'ai refusé de mettre le CR de Marquis sur le site car il s'agit d'instals réalisées par des professionnels.
Je lui ai conseillé, pour trouver une solution à ses problèmes, de s'inscrire et d'ouvrir un post sur le forum. C'est fait, vous lui avez réservé un bon accueil, je vous en remercie.

Eric

marquis
Newbie
Newbie
Messages : 38
Enregistré le : ven. mai 09, 2014 16:29 pm
Localisation : 54

Message par marquis »

:-) la régulation gère le chauffage , l'eau chaude…sonde extérieure et intérieure… en fait l'installation a consisté à "simplement" brancher la chaudière sur le ballon tampon….et c'est soit les panneaux solaires soit la chaudière qui chauffe donc celui-ci….
soit même une résistance électrique (secours- non branchée bien sûr)

le schéma 116C de la page 389 est juste. il y manque seulement les panneaux solaires

quand à la pose des panneaux sur le toit :
je ne sais pas s'il y a un joint entre…
je ne peux pas facilement les recouvrir (sur le toit et intégration) (j'ai fait faire des devis de store électriques….qui sortent à 2500 euros….)
je ne peux pas aller les déserrer….à cause de l'étanchéité…
Modifié en dernier par marquis le mar. mai 13, 2014 20:22 pm, modifié 1 fois.
PTV + SSC ROTOFRANK SSC10 avec 5 panneaux SRK 10/20 et ballon SOLARBAYER de 500 l

b83s
Newbie
Newbie
Messages : 16
Enregistré le : mer. sept. 09, 2009 9:03 am
Localisation : toulon (83)

Message par b83s »

Bonjour,

J'ai lu sur ce forum que le blans de meulon (utlisé pour blanchir les vitrines pour les fêtes de noel !) pouvait être utilisé pour blanchir les capteur solaire et ainsi protéger de la surchauffe

C'est du carbonate de calcium donc écologique, et ça part à l'eau ... ( ça se nettoiera donc tout seul à la fin de l'été si il n'y a pas trop d'orages chez toi )

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

[quote="b83s"]J'ai lu sur ce forum que le blans de meulon (utlisé pour blanchir les vitrines pour les fêtes de noel !) pouvait être utilisé pour blanchir les capteur solaire et ainsi protéger de la surchauffe [/quote]

Salut

C'est utilisé aussi dans les serres, pour éviter les rayons direct du soleil

mais les capteurs plans "evolué" sont prévu pour prendre différentes gamme du spectre, vu que les mien arrivent a fonctionner sous les nuages
pas sur que cela fonctionne vraiment suffisamment 8-)

Avis perso
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

marquis
Newbie
Newbie
Messages : 38
Enregistré le : ven. mai 09, 2014 16:29 pm
Localisation : 54

Message par marquis »

8-) hello
ben j'aimerais mieux une technique qui marche…
je dois encore faire réparer mon joint et controler le circuit glycol…pour 500 euros..je voudrais avoir trouvé la solution pour pas que la surchauffe se reproduise... :roll:
PTV + SSC ROTOFRANK SSC10 avec 5 panneaux SRK 10/20 et ballon SOLARBAYER de 500 l

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

Bonjour,
Désolé de répondre seulement maintenant.
Petite question, quel est la pente et l'orientation des panneaux ? On n'est pas au % prés mais pour avoir une idée.
Avec les deux jours de beau de la semaine derniere il y a encore eu les craquements (vous aviez modifié un paramètre) .
Pour le 300 l à 2000€ !!!!!!!!!!!!! Maintenant les 500€ pour le joint s'est pas étonnant au prix du liquide solaire et de la main d’œuvre.
La fuite est au niveau du ballon?
Je tente de trouver 5 mn pour lire la doc mais au niveau du solaire il n'y a pas beaucoup de paramètre.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

marquis
Newbie
Newbie
Messages : 38
Enregistré le : ven. mai 09, 2014 16:29 pm
Localisation : 54

Message par marquis »

bonsoir
orientation SUD-OUEST, pente 35
oui les craquements sont toujours là…Ils se produisent même si ça chauffe peu…ils sont moins fréquents et moins forts c tout.
je laisse tomber le second ballon à 2000 € vu les avis comme quoi il ne suffira pas…
la fuite de glycol (minime) est au niveau d'un joint près de la pompe solaire.

voli
merci
PTV + SSC ROTOFRANK SSC10 avec 5 panneaux SRK 10/20 et ballon SOLARBAYER de 500 l