Posté : dim. juin 29, 2014 1:01 am
par Phil Cassel
Bonjour,

J'ai posté déjà une demande d'avis sur une autre ... j'espère que ici j'aurai plus des réponses! C'est un projet de ECS, plancher chauffant par 4m2 de panneaux plan et un fourneau bouilleur cuisinière de 10kW.

Il y a un ballon solaire de 200l pour ECS plus un de 80 ou 100l en aval chauffé par le bouilleur. Pour le plancher chauffant il y a 41m2 et un ballon tampon de 400 ou 500l, deux serpentins.

Je compte mettre les panneaux à 80 degrée, sud-sud-ouest, maison en Provence.

J'ai attaché la schéma.

L'idée c'est de voir comment ça marche cet hiver et puis rajouté des panneaux si je trouve que je brûle trop de bois et que l'ajoute des panneaux de ferrait pas des problèmes de sur chauffe.

Merci en avance!

Phil

Posté : dim. juin 29, 2014 11:01 am
par gaby
Bonjour

Pour ce faire une idée plus précise, il faudrait connaitre la surface de la maison , l'isolation et l altitude . il y a de grandes différences dans le 05.

Posté : lun. juin 30, 2014 2:31 am
par Phil Cassel
Bonjour,

La surface c'est 41m2 ... la volume à chauffé c'est 150m3. Le toit est isolé avec 30cm combiné laine de roche et laine de verre. Les murs avec 10cm de laine de roche pour le plupart et une partie en terre/paille de 5cm. Le plancher chauffant va être sur un isolant de 3cm, R 1,25.

L'altitude c'est 1000m, village de Piégut (04 mais code postale 05130)

Phil

Posté : lun. juin 30, 2014 11:48 am
par Ottiti
Salut

Tu devrais acquérir le livre de l'apper, cela te dégrossira ton projet 8-)

Dans le livre il est noté pour l'ECS 1m2 pour 100litres
et pour le chauffage 1m2 pour 10m2 de surface

donc cela te fais dans ton cas un minimum 2 + 4 soit 6m2 de capteurs

Pour l’hiver as tu du soleil dans ton coin ?
ou des trucs style brouillard matinal durant longtemps ou nuage tombant sur les cymes
car sans soleil pas de chauffe :sad:

A+