projet ssc sur chaudiere bois existante

Parlez de vos expériences et donnez vos résultats concrets.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle

mick29
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : jeu. août 14, 2014 15:10 pm
Localisation : plouguerneau (29)

Message par mick29 »

bonjour
Mi- saison;tu entends mars-avril?C'est pas mal du tout
si je couple un autre ballon au ballon tampon existant;d'ailleurs quel type de ballon(simple échangeur;double échangeurs)en série; peu importe la source de chauffage,la chaleur va t-elle bien se diffuser?
Si double échangeur,le deuxième serpentin peu etre directement relier a mon chauffe eau existant via une pompe?
La surface de l'échangeur bas dans le ballon tampon est proportionnelle au volume d'eau de celui-ci donc il sera proportionnelle à la surface des capteurs,
Comment estimer au mieux la surface des capteurs;du ballon;sachant que j'ai déjà un de 1000 litres et ma maison fait 170 m2 .
merci

looping
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 370
Enregistré le : mar. févr. 19, 2008 13:42 pm
Localisation : Hallivillers (80)

Message par looping »

Bonjour à tous ,

Voici quelques commentaires et éléments de réponse en vrac :

Cette (mauvaise ) année , on a un ensoleillement réduit , qui ressemble plus à celui de la mi-saison que celui de l'été .
Heureusement que l'on n'a pas besoin de chauffer nos habitations , sinon c'est plus de 20 m2 de capteurs qu'il nous faudrait , et encore , on serait limite pour un CESI certains jours !!

A propos des tampons , calculs en mode chauffage à mi-saison :

1) Déterminer la t° mini de l'eau au départ du circuit de chauffage , permettant de maintenir la température dans l'habitation en conditions normales .
Par exemple 35° dans les radiateurs avec 10° extérieur ( c'est déjà bien avec des radiateurs )

2) En supposant que le stock soit correctement chauffé lors d'une journée ensoleillée et qu'il ait atteint 65° , on bénéficie alors d'un delta de T° exploitable de 30° ( 65-35 )

3) La réserve de chaleur pour un volume V est alors de :
30 x 1.16 x V = 34.8 x V en Wh
Avec par exemple , un ballon tampon de 500L le résultat serait de :
34.8 x 500 = 17400 Wh soit 17.4 KWh .

4) Vérifier que cette quantité d'énergie permet d'alimenter l'installation de chauffage , au moins une nuit entière .

5) Pour absorber 17 KWh de solaire thermique en une journée ensoleillée normale de 8h , il faut prévoir théoriquement 6 m2 de capteurs .
( j'ai pris une valeur très optimiste de 3 KWh/m2/jour pour 60° d'inclinaison au mois de mars )

6) Vérifier que la surface d'échangeur solaire du tampon est adapté à la surface de capteurs ( de mémoire 0.2 à 0.5 x surface d'absorbeur )
Ici il nous faudrait au moins 1.2 m2 ( mais on trouve des balons de 500L avec 3m2 )
Modifié en dernier par looping le lun. août 18, 2014 13:11 pm, modifié 1 fois.

looping
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 370
Enregistré le : mar. févr. 19, 2008 13:42 pm
Localisation : Hallivillers (80)

Message par looping »

Dans la pratique , on va souvent sur-dimensionner la surface de capteurs pour plusieurs raisons :

1) Dans nos régions "difficiles" , les journées sont rarement entièrement ensoleillées .

2) On doit pourvoir chauffer également dans la journée , ce qui ralenti le chargement du tampon ( quand on le peut , il faut privilégier le chauffage direct par les vitrages )

3) Si on doit également chauffer l'ECS , il faut plus de surface de capteurs .

Lorsqu'on dispose d'un moyen de chauffage autre , par exemple une chaudière bois , on peut réhausser la température du stock solaire le soir .
Cela permet d'éviter la course à l'armement qui consisterait à grossir le stock pour tenir la nuit , du coup on augmente la surface de capteurs , du coup il faut un échangeur plus grand , donc un tampon plus gros etc.....

Il faut trouver un compromis entre ce qu'il est raisonable d'investir ( en argent et aussi en temps ) pour obtenir des économies d'énergie significatives . Chacun a une expérience différente , non seulement parce que nous habitons des régions éloignées ( c'est ce qui fait la richesse de ce forum ) mais aussi parce que nos besoins sont différents .

A+

Gérald
Modifié en dernier par looping le lun. août 18, 2014 13:29 pm, modifié 2 fois.

Répondre