Messagepar ezza » Mar Sep 08, 2015 13:15 pm

Salut Appériens

..... comprend pas trop cette histoire de bouilleur/réchauffeur coupler au circuit solaire :???:

une séparation des circuits est plus sage, sur le ballon tampon l'entrée solaire en point bas et l'entrée "bois" en haut.

pas de soupape de sécurité ? .... dépose des manettes sur les vannes d'isolement du bouilleur, avec une fiche signalétique du danger, si manip par une personne autre.

bref la sécurité

A+
Avatar de l’utilisateur
ezza
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 583
Enregistré le: Dim Sep 25, 2011 15:28 pm
Localisation: Sud l'A r dèche

Re: Projet Bricolo31 - Drainback, bouilleur, ECS et chauffag

Messagepar Balajol » Mar Sep 08, 2015 13:34 pm

Bricolo31 a écrit:Merci pour vos commentaires.

Ensuite je passerai au dimensionnement.
A ce sujet j'ai compris qu'il fallait une vitesse minimale en fonctionnement dans la conduite qui descend des capteurs pour être sûr de l'amorçage. Mais en même temps il faut que l'air remonte à par cette même voie au moment de l'arrêt. Vous savez où je peux trouver ces valeurs limites?

Pour Pouvoir purger efficacement, il Faut une Vitesse de 0.5m/secondes en conduite verticale (Maxi 1 m/s), dans cette fourchette , la mise à biveau par vase communiquant et la remontée de l'air se fera sans problème si les préconisations de pentes sont respectée

Encore une question pour Bertrand concernant le récupérateur/bouilleur, quel est le delta de température que tu constate et pour quel débit?


J'ai pu constaté qu' en dessous de 200 litres /heure, le circuit long apres ouverture du calorstat a du mal à se faire (demande plus d'investigation pour comprendre la raison). Mon circulateur démarre lorsque la sonde échangeur est à 55 °C, il s'arrête à 45 °C (Géré par la fonction "Chaudière Manuelle" de ma régulation Genius II). Je ne dispose pas suffisamment de sondes sur le ballon pour évaluer le volume d'eau chauffé par l' echangeur insert, je ne dispose que des valeurs de T° en haut du ballon

Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici