Drainback circuit fermé , a reservoir déporté ?

Parlez de vos expériences et donnez vos résultats concrets.

Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, françois34, andrebayle

Re: Drainback circuit fermé , a reservoir déporté ?

Messagepar barjoh » Dim Sep 25, 2016 15:12 pm

Bonjour , rien trouve pour l'installation solaire en brocante , (mais quand meme d'autre trésors)

bref , je me suis remis a la soudure a l'arc ! ça marche , j'atteinds une pression ds 4.2 bar avec ma réserve , sans fuite ,
je vais laisser quelques heures avec cette pression pour vérifier

D'ailleurs quel pression maximum il doit y avoir dans le drain back circuit fermé ?


Je poste ce soir un plan de l'installation final voir si j'ai tout bon avant de faire mon cuivre etc :)

merci a tous
Avatar de l’utilisateur
barjoh
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 85
Enregistré le: Dim Jan 25, 2015 10:45 am
Localisation: 17 Sud charente maritime
Âge: 30

Re: Drainback circuit fermé , a reservoir déporté ?

Messagepar Balajol » Dim Sep 25, 2016 15:16 pm

barjoh a écrit:Bonjour , rien trouver pour l'installation solaire en brocante , (mais quand meme d'autre trésors)

bref , je me suis remis a ma soudure a l'arc ! ça marche , j'atteind une pression ds 4.2 bar avec ma réserve , sans fuite ,
je vais laisser quelques heure avec cette pression pour vérifier

D'ailleurs quel pression maximum il doit y avoir dans le drain back circuit fermé ?


Je poste ce soir un plan de l'installation final voir si j'ai tout bon avant de faire mon cuivre etc :)


Bonjour,
La Pression Monte très peu en service normal, d'un point de vue sécurité, tu installes ta soupape de sécurité et elle doit "Lâcher" la pression avant qu'autre chose lâche :-) (Le plus prudent est de considérer que la soupape doit lâcher à la Pression de ton réseau d'eau potable en cas de mauvaise manip lors du remplissage).
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici
Avatar de l’utilisateur
Balajol
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2250
Enregistré le: Dim Avr 03, 2011 23:27 pm
Localisation: Saint-OMER 62
Âge: 56

Re: Drainback circuit fermé , a reservoir déporté ?

Messagepar barjoh » Dim Sep 25, 2016 16:23 pm

bonjour,

ok , et bien c'est parfait pas de fuite depuis ma derniere réponse toujours 4.2Bar ,

Je vous prépare le plan quand j'aurai fini ma journée a toute

merci a tous
Avatar de l’utilisateur
barjoh
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 85
Enregistré le: Dim Jan 25, 2015 10:45 am
Localisation: 17 Sud charente maritime
Âge: 30

Re: Drainback circuit fermé , a reservoir déporté ?

Messagepar barjoh » Lun Sep 26, 2016 8:37 am

Bonjour , Je crois que je suis pas loin d'etre au point voilà mon schéma avec cote de hauteur
' J'ai oublié il y aura un Té avec une vanne au point le plus bas du circuit pour nettoyer '

Image

plu que 2 questions / réflexion !

1) Le débitmètre en dessous du circulateur ( il est avec le groupe circulateur etc.. ) il ne sert a rien sauf a créer une perte, je le vire ?
2) Le circulateur j'ai vu que plus il est au bas de l'installation est mieux ça fonctionne exact ?

voilà je suis pret a vos remarques et je me lance ! :boxe: :bave:

merci a tous
Avatar de l’utilisateur
barjoh
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 85
Enregistré le: Dim Jan 25, 2015 10:45 am
Localisation: 17 Sud charente maritime
Âge: 30

Re: Drainback circuit fermé , a reservoir déporté ?

Messagepar Balajol » Lun Sep 26, 2016 13:29 pm

Bonjour,rapidement, non pour la première question et oui pour la 2 ème bon apm
B.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici
Avatar de l’utilisateur
Balajol
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2250
Enregistré le: Dim Avr 03, 2011 23:27 pm
Localisation: Saint-OMER 62
Âge: 56

Re: Drainback circuit fermé , a reservoir déporté ?

Messagepar barjoh » Lun Sep 26, 2016 13:52 pm

bonjour,

ok , parfait donc le plan est il correct ? je me lance?

merci a tous
Avatar de l’utilisateur
barjoh
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 85
Enregistré le: Dim Jan 25, 2015 10:45 am
Localisation: 17 Sud charente maritime
Âge: 30

Re: Drainback circuit fermé , a reservoir déporté ?

Messagepar Balajol » Lun Sep 26, 2016 18:17 pm

barjoh a écrit:ok , parfait donc le plan est il correct ? je me lance?


Re,
Pour le plan, je mettrai plutôt l' alimentation froide du mitigeur thermostatique ECS après le groupe de sécurité, au même niveau que le vase sanitaire.
La sonde de T° en point Haut vat être sur un doigt de gant ? (il faut la mettre au plus près de l'absorbeur)
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici
Avatar de l’utilisateur
Balajol
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2250
Enregistré le: Dim Avr 03, 2011 23:27 pm
Localisation: Saint-OMER 62
Âge: 56

Re: Drainback circuit fermé , a reservoir déporté ?

Messagepar m_you49 » Lun Sep 26, 2016 20:14 pm

barjoh a écrit:Bonjour , Je crois que je suis pas loin d'etre au point voilà mon schéma avec cote de hauteur
' J'ai oublié il y aura un Té avec une vanne au point le plus bas du circuit pour nettoyer '

Image

plu que 2 questions / réflexion !

1) Le débitmètre en dessous du circulateur ( il est avec le groupe circulateur etc.. ) il me sert a rien sauf a crée une perte je le vire ?
2) Le circulateur j'ai vu que plus il est au bas de l'installation est mieux ça fonctionne exact ?

voilà je suis pret a vos remarques et je me lance ! :boxe: :bave:
A quoi sert T2 ? Pour mesurer la puissance récupérée ?
En principe, une sonde haute capteur et une sonde bas du ballon suffisent pour le différentiel. Bon courage.
Avatar de l’utilisateur
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 3560
Enregistré le: Sam Déc 31, 2005 12:36 pm
Localisation: Beaupréau-en-Mauges - 49
Âge: 71

Re: Drainback circuit fermé , a reservoir déporté ?

Messagepar barjoh » Lun Sep 26, 2016 20:56 pm

Bonjour,

- T2 est là pour faire joli :romeo: c'est vrai que T2 était utile en pressurisé mais là il est inutile ce T2 en drainback ,


- T1 : dans un doigt de gant au plus proche du point haut capteur.
-T2 : du coup on l’enlève.
- T3 : je ne sais pas ou le mettre
(pas dans mon cul :marteau: )


Je ne comprends pas pourquoi mettre l' alimentation froide du mitigeur thermostatique entre le groupe de sécurité et le ballon
ça m'arrange pas du tout du tout , et j'arrive pas a comprendre en quoi ça sera mieux ? ( coup de bélier ? , moins de sollicitation du vase d'expansion ? )

merci a tous
Avatar de l’utilisateur
barjoh
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 85
Enregistré le: Dim Jan 25, 2015 10:45 am
Localisation: 17 Sud charente maritime
Âge: 30

Re: Drainback circuit fermé , a reservoir déporté ?

Messagepar Tom_43 » Lun Sep 26, 2016 22:13 pm

Bsoir,

T3 en bas du ballon tout simplement.
Il faut mettre l' alimentation froide du mitigeur thermostatique entre le groupe de sécurité et le ballon car a cet endroit il peu y avoir jusqu’à 6 bars (dilatation de l'eau chaude) car la soupape de sécu recrache à 6 bars.
Sinon tu vas avoir de l'eau chaude ds le circuit d'eau froide !!!

Ceinture et bretelles: mets aussi un clapet anti retour coté froid avant le mitigeur thermostatique. Y'en a qui on essayé sans, ils ont eu des prbl :roll:

A+

Thierry

Tom_43
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 267
Enregistré le: Lun Nov 16, 2015 10:33 am
Localisation: 43

Re: Drainback circuit fermé , a reservoir déporté ?

Messagepar Balajol » Lun Sep 26, 2016 23:34 pm

Bonsoir Tous,
En effet , plus prudent de mettre un Mitigeur équipé de clapets ou ajouter un clapet externe au moins sur l'eau froide.
Le schéma de base ci-joint pourrait expliquer la raison, si la pression côté "Chaud" est beaucoup plus importante, le Mécanisme doit fournir beaucoup plus d'efforts pour baisser la T+ en sortie. Il y a également risque de refouler l'eau chaude côté froid.
Placer l'arrivée "froide" du Mitigeur après le groupe de sécurité permet d'être sur que les pressions côté "froid" et côté "chaud" sont identiques.

Comprendre les thermostatiques.pdf


Cdt
Bertrand
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici
Avatar de l’utilisateur
Balajol
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2250
Enregistré le: Dim Avr 03, 2011 23:27 pm
Localisation: Saint-OMER 62
Âge: 56

Re: Drainback circuit fermé , a reservoir déporté ?

Messagepar barjoh » Mar Sep 27, 2016 6:07 am

Bonjour,

Ok merci pour toutes ces bonnes remarques efficaces , je comprends , j'ai donc modifie le plan ci-joint en fonction de ce que vous m'avez apporte et ça devrait etre du tout bon :smile:

Image

Je suis bloqué jusqu'a vendredi car j'ai pas le clapet anti retour donc si vous avez d'autres remarques ou choses qui amélioreraient le système , ne pas hésiter :)
merci
Avatar de l’utilisateur
barjoh
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 85
Enregistré le: Dim Jan 25, 2015 10:45 am
Localisation: 17 Sud charente maritime
Âge: 30

Re: Drainback circuit fermé , a reservoir déporté ?

Messagepar barjoh » Mer Sep 28, 2016 21:04 pm

Bonjour,

De l'avancement ( sans question cette fois :) )

J'ai avance, achete ce raccord anti-retour ,
j'ai pose une partie du plancher osb dans les combles et j'ai mis le ballon sur 2 parpaings de hauteur = 40cm
ce qui me laisse la place de mettre en dessous dans l'ordre avant le ballon :

-Raccord diélectrique
- raccord anti retour
- un T ,
- le groupe de sécurité


le top :roi: car le haut du ballon arrive a 60/70 cm du faitage , ma reserve fait 50cm de haut , Du pil poil !
les panneaux sont juste au dessus ,
( ma réserve me parait du coup trop grosse car je calcule un grand maxi de 7L qui descendrait dedans + 4 L que je rajoute pour la sécurité , ma reserve fait 21L soit 2 fois plus ça pourra se dilater tranquillement d'un sens )

Du coup la boucle solaire va etre plus courte en Mètre linéaire et en différence de hauteur point haut/bas !

Demain je commence a manier le cuivre pour la premiere fois de ma vie et vous enverrai quelques photos en fin de journée

merci a tous
Avatar de l’utilisateur
barjoh
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 85
Enregistré le: Dim Jan 25, 2015 10:45 am
Localisation: 17 Sud charente maritime
Âge: 30

Re: Drainback circuit fermé , a reservoir déporté ?

Messagepar Tom_43 » Mer Sep 28, 2016 21:58 pm

Bsoir, le CAR (clapet enti retour) n'est pas au bon endroit !!!
il faut le mettre sur la branche horizontale juste avant le thermostatique ...

Tom_43
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 267
Enregistré le: Lun Nov 16, 2015 10:33 am
Localisation: 43

Re: Drainback circuit fermé , a reservoir déporté ?

Messagepar barjoh » Jeu Sep 29, 2016 7:43 am

Bonjour,

oui ok je comprends
comme ça :
Image


Sur branche verticale du ballon
raccord dielectrique

groupe de sécu

sur la branche horizontale

clapet anti retour
vase d'expansion (avant ou aprés le clapet ?)
mitigeur thermostatique

au boulot :)

merci a tous
Avatar de l’utilisateur
barjoh
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 85
Enregistré le: Dim Jan 25, 2015 10:45 am
Localisation: 17 Sud charente maritime
Âge: 30

PrécédenteSuivante

Retourner vers Vos installations

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités