radiateur + panneau solaire en thermosyphon-mise hors gel
Posté : mer. oct. 05, 2016 10:57 am
Pour un petit chalet en montagne et en absence d’électricité je voulais chauffer pendant mon absence.
J’ai trouvé un panneau Sonnenkraft SCE 202 M pas trop large placé au-dessus de la porte d’entrée, plaqué contre le mur avec un angle de 1.2°. Orienté parfaitement au sud.
De l’autre côté du mur d’une épaisseur de 200 mm, j’ai placé un radiateur de 1629 W pour 50 °C.
Ne pouvant pas percer le mur comme je voulais j’ai été obligé de raccorder sans croiser les entrées/sorties pour avoir un débit plus homogène. J’ai mis sur les 2 orifices du panneau des vannes thermostatiques Danfoss FJVA20. Celle du haut réglée pour être étanche en dessous de 22.3 °C et celle du bas en dessous de 15.7 °C. Ces vannes passent de la position fermée à la position 100 % ouverte avec un Δt de 2.1 °C. Elles sont super fiables parce que le tiroir/clapet est équilibré en pression et sans aucun frottement puisque qu’il y a 2 membranes de même section de chaque côté pour faire l’étanchéité avec l’extérieur. Mais elles sont un peu chères…
Sur ces vannes bouché le gicleur de 2 sur celui du haut. Mis un fil de cuivre ø 1.7 sur celui du bas ce qui donne un gicleur équivalent ø 1.05 qui a l’avantage de ne pas se boucher car le fil peut bouger et comme la longueur du trou de 2 est de 5 mm il n’y a pas de débit à très faible ΔP par phénomène de capillarité. Cela pour ne pas avoir inversion du thermosyphon la nuit.
Tuyauté en flexible Alfagomma 352 DN20. L’orifice du haut du radiateur est 81 mm plus haut que l’orifice haut du panneau. L’orifice du bas est 854 mm + haut que celui du bas du panneau.
Mis du liquide de refroidissement G13 WV donné pour -30 °C. 9 litres dans le circuit + 2 litres de charge dans l’accu. Gonflé l’accu à 0.4 bar. Pour remplir j’ai acheté une pompe de fontaine capable de monter l’eau à 2 m.
Le toit déborde de 80 cm, donc j’ai 0 % de soleil sur le capteur le 21/6 et 100 % le 21/12. En été je ne risque pas de surchauffe.
Mon radiateur se trouve donc vers le plafond du chalet. Je vais faire un habillage démontable pour aspirer l’air plus bas.
Mesures le 28/9/16 à 13h00 au thermomètre infrarouge laser : air aspiré radiateur 23.7 °C – air extérieur ombre 17.5 °C – Radiateur haut droite 65.2 °C ; haut gauche 61.6 °C ; bas droite 45.4 °C ; bas gauche 46.4 °C – surface du panneau recevant le soleil : 80 %. Le matin avec 1 °C à l’extérieur il n’y a aucune différence de température entre le radiateur et l’air intérieur.
D’après mes calculs cela donne 481 W de chauffage et 0.5 l/min de débit. Ce n’est pas énorme, mais comme le chalet est petit et super bien isolé (murs + fenêtres Lorenove performantes), ce montage ne fera pas de mal. »
J’ai trouvé un panneau Sonnenkraft SCE 202 M pas trop large placé au-dessus de la porte d’entrée, plaqué contre le mur avec un angle de 1.2°. Orienté parfaitement au sud.
De l’autre côté du mur d’une épaisseur de 200 mm, j’ai placé un radiateur de 1629 W pour 50 °C.
Ne pouvant pas percer le mur comme je voulais j’ai été obligé de raccorder sans croiser les entrées/sorties pour avoir un débit plus homogène. J’ai mis sur les 2 orifices du panneau des vannes thermostatiques Danfoss FJVA20. Celle du haut réglée pour être étanche en dessous de 22.3 °C et celle du bas en dessous de 15.7 °C. Ces vannes passent de la position fermée à la position 100 % ouverte avec un Δt de 2.1 °C. Elles sont super fiables parce que le tiroir/clapet est équilibré en pression et sans aucun frottement puisque qu’il y a 2 membranes de même section de chaque côté pour faire l’étanchéité avec l’extérieur. Mais elles sont un peu chères…
Sur ces vannes bouché le gicleur de 2 sur celui du haut. Mis un fil de cuivre ø 1.7 sur celui du bas ce qui donne un gicleur équivalent ø 1.05 qui a l’avantage de ne pas se boucher car le fil peut bouger et comme la longueur du trou de 2 est de 5 mm il n’y a pas de débit à très faible ΔP par phénomène de capillarité. Cela pour ne pas avoir inversion du thermosyphon la nuit.
Tuyauté en flexible Alfagomma 352 DN20. L’orifice du haut du radiateur est 81 mm plus haut que l’orifice haut du panneau. L’orifice du bas est 854 mm + haut que celui du bas du panneau.
Mis du liquide de refroidissement G13 WV donné pour -30 °C. 9 litres dans le circuit + 2 litres de charge dans l’accu. Gonflé l’accu à 0.4 bar. Pour remplir j’ai acheté une pompe de fontaine capable de monter l’eau à 2 m.
Le toit déborde de 80 cm, donc j’ai 0 % de soleil sur le capteur le 21/6 et 100 % le 21/12. En été je ne risque pas de surchauffe.
Mon radiateur se trouve donc vers le plafond du chalet. Je vais faire un habillage démontable pour aspirer l’air plus bas.
Mesures le 28/9/16 à 13h00 au thermomètre infrarouge laser : air aspiré radiateur 23.7 °C – air extérieur ombre 17.5 °C – Radiateur haut droite 65.2 °C ; haut gauche 61.6 °C ; bas droite 45.4 °C ; bas gauche 46.4 °C – surface du panneau recevant le soleil : 80 %. Le matin avec 1 °C à l’extérieur il n’y a aucune différence de température entre le radiateur et l’air intérieur.
D’après mes calculs cela donne 481 W de chauffage et 0.5 l/min de débit. Ce n’est pas énorme, mais comme le chalet est petit et super bien isolé (murs + fenêtres Lorenove performantes), ce montage ne fera pas de mal. »