Salut à tous,

Suite à la récupération d'un capteur solaire tube équivalent 3 m², je l'ai couplé en direct sur le réseau de chauffage ( je sais c'est pas bien )

histoire de faire les choses pas trop mal, j'ai mis un clapet anti retour pour éviter que la chaudière vienne chauffer le panneau.
le circulateur du panneau est sur l'arrivé froide et régulé par un contrôleur qui tourne en hystérsis +5 / +2 ° entre l'arrivé froide et le capteur solaire.
tous les tuyaux sont isolés mais le contrôleur protège du froid à 4° en mettant le circulateur en route au besoin.

j'ai fait un petit calcul entre hier ( soleil 4° ext ) et ce jour ( nuageux 6°)
la maison était à 19°4 à 18h avec une pointe à 20°2 contre ce jour à 16.5° en partant d'une temp de 19° le matin.
soit une compensation des pertes + gain de 1°
ça donne gosso modo un équivalent à un bon gros m3 de gaz consommé en moins ^^ ( soit 2kg de CO2 non produit ^^ et équivalent à 10KW )

il y a pas à dire, je suis content :-D
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1289
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Re: chauffage solaire en appoint

Message par guy delsol »

Elémentaire mon cher....
Quand le capteur chauffe...la chaudière ...se repose...
Cependant, un ballon tampon me semble nécessaire pour réguler la température de ton chauffage..
Qu' en est-il si le capteur chauffe trop..?
Un stokage dans le ballon permet "réguler " donc, et de prolonger le temp de chauffe...

CDLT.
Guy

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1666
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: chauffage solaire en appoint

Message par clyric »

c'est clair que ça serait mieux, mais malheureusement, pas eu le temps ( et manque de place )
pour l'instant c'est l'hiver donc c'est pas encore nécessaire, mais en été je cacherais le capteur sous une bache ( vu qu'il est au sol )
et j'ai aussi voulu limiter la chauffe en été, le capteur est à 15° donc pour maximiser l'hiver .

en cas de pb ( l'eau qui boue ) j'ai mis une vanne 3bars. ça permettra de limiter la casse.
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/