Message par utta22 »

salut Guy .
tu n'as pas compris ce que je disais :"la sonde bien au froid " dans celui de droite, en effet elle ne pouvait pas démarrer .mais si " la sonde avait été dans celui de gauche" le circulateur se serait mis en marche puisque la température ce panneau était bien chaude + que celle du bas de la cuve, l'eau arrivant dans le chaud comme dans le gelé . je te laisse peut être imaginé la suite ,c' est le pourquoi des 3 points interrogations ???
salut

Avatar du membre
xvincent71
Administrateur
Administrateur
Messages : 482
Enregistré le : dim. avr. 22, 2012 19:09 pm
Localisation : 71 savigny sur seille

Re: Encore une histoire...

Message par xvincent71 »

Bonjour Guy et les autres,
Je n'ai pas la réponse, mais le problème est peut être pris à l'envers ?
Les effets du gel se voient au dégel, donc au redémarrage. Ce n'est pas pour cela que le gel vient de se produire juste avant. Il y a peut être une piste à creuser en amont lors de la vidange qui serait incomplète ou trop lente (à intervenir ou dans la durée) ?
Sur ce je retourne à ma dinde (Je précise : celle du four pour les mauvais esprits briseurs de couple). :lol:

bonnes fêtes
bien cordialement

"Ce n'est qu'en essayant continuellement que l'on finit par réussir. Autrement dit : plus ça rate, plus on a de chances que ça marche." (Devise Shadok)

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Re: Encore une histoire...

Message par Ottiti »

guy delsol a écrit : Cette situation est relativement rare ici, mais l'autovidange ""dans le Nord "" ils ont tous du glycol, ???
Avec les canicules d'été, le glycol serait plus un mal que bénéfice...
Salut

Je pense que la piste de la momie comme souvent est juste :cool:
tu as surement un cumul de choses qui dans une situation données te cause des soucis

Bon pour toi Nord et GRAND EST c'est le même climat je pense :lol:
Pour le glycol moi j'en met pour éviter les algues pas le gel, mais en quoi cela serait il gênant l'été ?

Le drainback a l avantage de se vidanger quant il fait trop froid mais aussi trop chaud
L été tu place une sonde et quant l eau arrive a 95°c tu vidanges l'installation
pas de risque pour le glycol :cool:

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Re: Encore une histoire...

Message par lebritish »

Ottiti a écrit :Le drainback a l avantage de se vidanger quant il fait trop froid mais aussi trop chaud
L été tu place une sonde et quant l eau arrive a 95°c tu vidanges l'installation
pas de risque pour le glycol :cool:
Bjr à tous,

Et pr répondre à l'interrogation de Guy, ca caramélise pas ?

A+

Thierry

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Re: Encore une histoire...

Message par Ottiti »

Bonsoir

Et bien oui tu vidange avant la caramélisation

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1290
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Re: Encore une histoire...

Message par guy delsol »

Ben...oui...oui..!!
Le caramel...???
Vous ne savez pas ce que peut être la " CANICULE "...
Jamais mesuré aux capteurs, ...mais sur mon balcon..42°...
Pour aller à la cave, je passe par un escalier intérieur...

Cette histoire restera un mystére...prés de 10 ans....sans gros soucis...
Cette année plusieurs jours de gel ..anormal..!!
L'hiver dernier, une seule nuit à 0°, idem l'hiver d'avant..de mémoire...

Allez.. -3 à + 2 aujourdhui..j"ai tout débranché..
Rien à gratter...en attendant..les beaux jours...

Bonnes fêtes à tous ..bonne santé, le principal..!!!
CDLT.
Guy

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Re: Encore une histoire...

Message par lebritish »

guy delsol a écrit :Vous ne savez pas ce que peut être la " CANICULE "...
Jamais mesuré aux capteurs, ...mais sur mon balcon..42°...
si si je sais :cry:
A lyon c'est pire que ca !

Et comme tu dis BONNE SANTE à tous, c'est le principal :-)

Avatar du membre
ROCHA 84
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 662
Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 21:52 pm
Localisation : ISLE SUR LA SORGUE 84

Re: Encore une histoire...

Message par ROCHA 84 »

Bonsoir,

Un embryon d'explication au problème de Guy ? jetez un oeil sur ce lien
https://fr.yahoo.com/news/faire-gla%C3% ... 09776.html

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1290
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Re: Encore une histoire...

Message par guy delsol »

Bonsoir.
.M..de..!!!
Ca continue....
Trois jours de gel ( 0/+5 )
Ce jour...beau soleil ça vaut le coup; je rebranche....
Et là...!!! cata..
Deux fuites..!!!!
on recommence...démontage..
et pour rien arranger, en desserrant les raccords,.. deux collecteurs tondus, ( torchés )...au ras du raccord...
Le fiston, de bonne volonté, ne s'est pas souvenu qu'il fallait tenir le raccord collecteur, pour dévisser..
Bon....descente de 3 capteurs.../ 6...
Restons calme et avisons....bilan.. un capillaire fendu..., et deux raccords collecteur à refaire..
( avec rallonge en cuivre de 22..brasure ect..))
Chantier en cours pour le w-end...une autre fuite à trouver..
Mais...!!!! dans le malheur, le mystère s'éclairci.. enfin peut être...!!
En passant le doigt dans le collecteur coupé, constat de pas mal de boue..( m..rde.)
qui n'était pas visible avec le raccord..
Ce qui est sans doute la raison d'une mauvaise vidange...
Le niveau d'eau était correct à la vidange, mais la boue...ça doit geler...!!!??
Depuis l'origine, j'avais jamais rincé.. confiant dans de l'eau " morte "..la circulation ne paraissait pas freinée..

Si je mets cette histoire en post, c'est aussi pour tous, si ça peut servir de leçon..
Pas pour me plaindre...

Cordialement.
Guy

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2563
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Re: Encore une histoire...

Message par ramses »

Bonsoir Guy,

grand merci de nous faire retour de tes "enmerdements".
J'ai dans mon souvenir que tu tournes en "circuit fermé" via ta bombonne de gaz "adaptée", ce qui devrait normalement limiter très sérieusement l'apparition de boue par absence d'O. J'ai quelques questions pour essayer d'analyser et comprendre ton problème :
- Combien d'années as-tu "tourné" en circuit ouvert ?
- Et en circuit fermé ?
- Ta tuyauterie est-elle totalement en Cuivre ? section ?
- Si pas tout en cuivre, quelle type de tuyauterie ? section et longueur ?
- As-tu une idée "a la louche" de ton débit une fois le circuit amorcé ?
- Quelles sont les matières autre que le cuivre (tuyauterie), l'acier (bouteille de gaz), bronze (raccords) en contact avec l'H²O ?

Bien a vous tous.

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1290
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Re: Encore une histoire...

Message par guy delsol »

Combien d'années as-tu "tourné" en circuit ouvert ?
- Et en circuit fermé ?
- Ta tuyauterie est-elle totalement en Cuivre ? section ?
- Si pas tout en cuivre, quelle type de tuyauterie ? section et longueur ?
- As-tu une idée "a la louche" de ton débit une fois le circuit amorcé ?
Circuit ouvert..un an.2008..évaporation...qui m'a amené au circuit fermé...
Tout le circuit , montée descente en cuivre 16/18.
Aucune idée du débit, circul en vitesse 2 , mais ça chauffe bien...
Ok raccords laiton, serpentin ballon je sais pas...bonbonne ferraille -gaz...
Quand ce sera remonté, je vais faire un bon rinçage...
Ha..!!! le solaire n'est pas si tranquille que ça...
Quand ça marche... et puis quand ça marche pas...
Cordialement.
Guy

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2563
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Re: Encore une histoire...

Message par ramses »

Rebonsoir,

si tu fais un rinçage, ce serait bien que tu le "transites" en sortie par un récipient étroit et haut pour essayer de récupérer un max de boue par gravité, elle pourra certainement nous en dire un peu plus. Un petit contrôle avec une bandelette pH te donnera une réponse intéressante aussi !

Au vu de tes réponses, ce n'est clairement pas l'apport en oxygène qui est la cause de tes boues puisque tu n'as tourné qu'un an en "ouvert" et que tu n'as aucune tuyauterie ni raccord ni contenant qui "respirent" !

Mais clairement, si tu as trouvé de la boue dans tes tuyaux, potentiellement ça ne peut que "retenir" de la flotte qui gèlera sous 0°C !

Bien a vous tous

jyf82
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 226
Enregistré le : lun. juin 04, 2007 22:31 pm
Localisation : Montauban 82

Re: Encore une histoire...

Message par jyf82 »

Bonjour,
J'ai une installation "drainback" qui fonctionne sans problème depuis 2012.
Avant de souder les manchons sur la bouteille (mon message du 09/02/2012),j'ai procédé à xxxxx
rinçages avec de la lessive St Marc car la bonbonne de gaz était encrassée
d'une boue noire (probablement des résidus de pétrole déposés lors des remplissages).
Si la bouteille de gaz est verticale , profiter de cette intervention pour installer
une vidange.
A+

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1290
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Re: Encore une histoire...

Message par guy delsol »

Je confirme...
Après démontages des capteurs, raccords etc...
Il y a bien des paquets de boue...
Au démontage d'un bouchon...une boule, comme une noisette...
Alors le reste du circuit...qu'est ce que ça doit être...???
rinçage général, décapage prévu...
Un coup de jet dans un capteur au sol...pour voir...eau noire et plein de boulettes..
Ca n'explique pas le pourquoi, comment...
J'avais tout vidangé ( et pas rincé ) il y a 4-5 ans au changement de mon ballon...
Possible que la bonbonne de gaz comme dit pyf82 ...mais quand même....bizarre...!!
Bon on en sortira.. mais avec 2° ce jour...!!!

Cordialement.
Guy

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1290
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Re: Encore une histoire...

Message par guy delsol »

La suite.....
Après 15 jours de plumard ( grippe ) et qqs pour me remettre....
Remontage des panneaux...Rinçage en circuit fermé avec pompe de jardin....
Mixture nettoyante .. détartrant wc, produit vaisselle, et st marc...(ça na pas explosé..!!!!
Mais impossible de vous décrire toute la me.de qui est sorti dans une poubelle...!!!
Eau plus que noire, et des morceaux de matière indéfinie au fond de la poubelle.
Changement d'eau et mixture 3/4 fois.. en 2 heures...pour finir rinçage à l'eau claire jusqu'à ce que ça ressorte clair..
MAIS...!!
Vérification des panneaux en cours de rinçage avec la pression pompe...et....ce sont les 6 panneaux qui présentent un petit suintement...
Ya plus qu'à... recommencer, démonter chaque panneaux et les tester au sol sous pression..
Décourageant.!!! Mais bon... 10 ans de bons services.. ça compense.. espérant repartir pour 10 ans de plus..

Toujours pas de réponse à cette histoire de boues....c'est le plus râlant..!!
La piste de la bonbonne qui se dégrade..?? soumise à rude épreuve en sortie de panneaux..?? mystère..

Donc...conseil.. vidange et détartrant tous les deux ans...plus anti boue permanent..???

Cordialement.
Guy

Répondre