Mon drain back a fini par rendre l'âme.
Symptôme: l'eau sanitaire est entrée dans le circuit solaire à faible vitesse.
La cause: le renouvellement de l'oxygène du circuit solaire a permis la corrosion du métal du serpentin, ou bien une poussière de cuivre a fini par faire son travail.
L'épaisseur du métal du serpentin est faible, c'est logique. La pression est dans la partie ECS, pas dans le serpentin.
Un beau jour de janvier: plein soleil. Eau injectée dans les panneaux.
A 18 heures, gel violent.
Les panneaux ne pouvaient plus se vidanger.
Au moins un panneau éclaté, les autres je ne sais pas encore, pas eu le courage d'inspecter.
Bref.
Il me reste mon échangeur de 400 litres, inutilisable pour l'ECS. Bon pour la découpe.
Sauf si... Et si je fabriquais un calyssée?
Je perce 2 trous sur le sommet de l'échangeur, je passe un serpentin de 50 metres de DN 20 , via la trappe de visite.
Et j'obtiens un échangeur instantanné, à placer en préchauffage
Avez vous un avis?