PSD et ECS avec panneau au sol plus bas en drainback

Parlez de vos expériences et donnez vos résultats concrets.

Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, françois34, andrebayle

PSD et ECS avec panneau au sol plus bas en drainback

Messagepar Lolus » Jeu Jan 25, 2018 10:03 am

Bonjour.

J'ai un PSD (planché solaire direct) de 180m2 pour 2 logements et un ballon d'ECS a chauffer avec des capteurs solaire .
L'insall et en cour (la vie fait que ca fait des année mais bon ... :grin: )
Les capteur seront au sol en contrebas de la masion donc sous le niveau du PSD et du ballon ECS

D'apres la fiche de Guy delsol qui m'inspire bien que voici ici :http://www.apper-solaire.org/Pages/Fiches/Drain%20back%20ou%20auto%20vidange/En%20circuit%20ferme_ballon%20plus%20haut%20que%20capteurs%20par%20Guy%20Delsol/index.html il serait possible de faire un drainback mais avec le PSD je sait pas trop si ca rajouterai pas des problemes ??

Si c'est pas possible je devrai installer un echangeur a plaque , un deuxieme circulateur etc pour pas avoir 200 l de glycol dans mes circuits mais je n'aime pas trop ca ... la simplicitée du systeme avec le moin d'organe et ma priorité.

Et petite question purgeur classique ou purgeur valve c'est quoi la difference?

Lolus
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 116
Enregistré le: Mer Avr 21, 2010 7:50 am
Localisation: Montauban sur l'ouveze 26170

Re: PSD et ECS avec panneau au sol plus bas en drainback

Messagepar guy delsol » Jeu Jan 25, 2018 11:33 am

Ne pas mélanger ...
Circuit "primaire " ( capteurs - ballon )
et circuit chauffage.. ballon - plancher , ou radiateurs..
Hé oui, faut deux circulateurs..
CDLT.
Guy
Avatar de l’utilisateur
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1199
Enregistré le: Mer Juil 30, 2008 18:16 pm
Localisation: rousson 30

Re: PSD et ECS avec panneau au sol plus bas en drainback

Messagepar Ottiti » Sam Jan 27, 2018 1:05 am

Salut

Dans ton cas c'est plus simple de faire l installation en drainback en bas avec sa réserve de vidange de passer effectivement par un échangeur à plaques et de repartir avec un deuxième circulateur vers le plancher cela va t’éviter des soucis de pertes de charge tu auras 2 petits circulateurs à la place d'un gros et ils seront facile a gérer chaque systèmes tournant à sa vitesse optimale :cool:

comment rends tu compatible la temperature du plancher et la temperature de l ECS ?
Les 2 ne sont pas a la même gamme de témperature

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée + KER1 & Poêle Bouilleur Prity + Poêle Hanook Supra
Avatar de l’utilisateur
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2938
Enregistré le: Sam Oct 23, 2010 21:57 pm
Localisation: 57420 FEY
Âge: 54

Re: PSD et ECS avec panneau au sol plus bas en drainback

Messagepar yves35 » Sam Jan 27, 2018 13:36 pm

bonjour,

pour un amoureux de la simplicité,faire du drain back est ce bien raisonnable?... Votre installation se fais avec un seul circulateur, une vanne 3 voies,et une régulation qui gère facilement 2 serpentins (ou 2 réservoirs). Cette régulation fait également varier la vitesse du circulateur proportionnellement à la ressource en soleil et à la température du réservoir. C'est ce que j'ai chez moi 1 ballon de 500 litres et des murs chauffants.
Comme votre champ est au sol il est facile de le couvrir en été pour ne pas être débordé .L'intérêt du drain back tombe alors pour les surchauffes
Si c'est pas possible je devrai installer un echangeur a plaque , un deuxieme circulateur etc pour pas avoir 200 l de glycol dans mes circuits

avec un pourcentage de 30% qui vous donne déjà une bonne protection, ça ne fait que 66 litres et ça dure à vie
yves

yves35
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 647
Enregistré le: Dim Juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation: Rennes 35