PSD et ECS avec panneau au sol plus bas en drainback

Posté : jeu. janv. 25, 2018 10:03 am
par Lolus
Bonjour.

J'ai un PSD (planché solaire direct) de 180m2 pour 2 logements et un ballon d'ECS a chauffer avec des capteurs solaire .
L'insall et en cour (la vie fait que ca fait des année mais bon ... :grin: )
Les capteur seront au sol en contrebas de la masion donc sous le niveau du PSD et du ballon ECS

D'apres la fiche de Guy delsol qui m'inspire bien que voici ici :http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... index.html il serait possible de faire un drainback mais avec le PSD je sait pas trop si ca rajouterai pas des problemes ??

Si c'est pas possible je devrai installer un echangeur a plaque , un deuxieme circulateur etc pour pas avoir 200 l de glycol dans mes circuits mais je n'aime pas trop ca ... la simplicitée du systeme avec le moin d'organe et ma priorité.

Et petite question purgeur classique ou purgeur valve c'est quoi la difference?

Re: PSD et ECS avec panneau au sol plus bas en drainback

Posté : jeu. janv. 25, 2018 11:33 am
par guy delsol
Ne pas mélanger ...
Circuit "primaire " ( capteurs - ballon )
et circuit chauffage.. ballon - plancher , ou radiateurs..
Hé oui, faut deux circulateurs..
CDLT.
Guy

Re: PSD et ECS avec panneau au sol plus bas en drainback

Posté : sam. janv. 27, 2018 1:05 am
par Ottiti
Salut

Dans ton cas c'est plus simple de faire l installation en drainback en bas avec sa réserve de vidange de passer effectivement par un échangeur à plaques et de repartir avec un deuxième circulateur vers le plancher cela va t’éviter des soucis de pertes de charge tu auras 2 petits circulateurs à la place d'un gros et ils seront facile a gérer chaque systèmes tournant à sa vitesse optimale :cool:

comment rends tu compatible la temperature du plancher et la temperature de l ECS ?
Les 2 ne sont pas a la même gamme de témperature

A+

Re: PSD et ECS avec panneau au sol plus bas en drainback

Posté : sam. janv. 27, 2018 13:36 pm
par yves35
bonjour,

pour un amoureux de la simplicité,faire du drain back est ce bien raisonnable?... Votre installation se fais avec un seul circulateur, une vanne 3 voies,et une régulation qui gère facilement 2 serpentins (ou 2 réservoirs). Cette régulation fait également varier la vitesse du circulateur proportionnellement à la ressource en soleil et à la température du réservoir. C'est ce que j'ai chez moi 1 ballon de 500 litres et des murs chauffants.
Comme votre champ est au sol il est facile de le couvrir en été pour ne pas être débordé .L'intérêt du drain back tombe alors pour les surchauffes
Si c'est pas possible je devrai installer un echangeur a plaque , un deuxieme circulateur etc pour pas avoir 200 l de glycol dans mes circuits
avec un pourcentage de 30% qui vous donne déjà une bonne protection, ça ne fait que 66 litres et ça dure à vie
yves