Solaire Thermique pour piscine et ECS
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle
- Phiphib
- Newbie
- Messages : 25
- Enregistré le : jeu. janv. 18, 2018 17:58 pm
- Localisation : Vendée Profonde
Re: Solaire Thermique pour piscine et ECS
dans mon cas le gel ne devrait pas être un souci puisque j'ouvre les électro-vannes des que la température baisse ou est trop élevée
- Phiphib
- Newbie
- Messages : 25
- Enregistré le : jeu. janv. 18, 2018 17:58 pm
- Localisation : Vendée Profonde
Re: Solaire Thermique pour piscine et ECS
Bonjour tout le monde,
Je suis en train de terminer le câblage de mes armoires de commande ( bin voui y'en a 2 )
J'avais lu quelques sujets sur la conversion pour les sondes de température dans le but d'attaquer un automate, et pour tout dire je me disais qu'avec un pont j'arriverais bien à m'en passer en fait la variation de résistance des PT1000 est trop faible pour attaquer en 0/10v
Du coup je comprend beaucoup mieux pourquoi les piliers comme Patrick07, Yves et d'autres se sont cassé le baigneur à faire des cartes
Alors grand merci à vous les gars
Malheureusement je ne suis plus très bien équipé pour faire des cartes du coup est ce que quelqu'un connait un plan pour faire faire les cartes ???
Merci d'avance
Je suis en train de terminer le câblage de mes armoires de commande ( bin voui y'en a 2 )
J'avais lu quelques sujets sur la conversion pour les sondes de température dans le but d'attaquer un automate, et pour tout dire je me disais qu'avec un pont j'arriverais bien à m'en passer en fait la variation de résistance des PT1000 est trop faible pour attaquer en 0/10v
Du coup je comprend beaucoup mieux pourquoi les piliers comme Patrick07, Yves et d'autres se sont cassé le baigneur à faire des cartes
Alors grand merci à vous les gars
Malheureusement je ne suis plus très bien équipé pour faire des cartes du coup est ce que quelqu'un connait un plan pour faire faire les cartes ???
Merci d'avance
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: Solaire Thermique pour piscine et ECS
sauf si la vidange ne se fait pas complétementPhiphib a écrit :dans mon cas le gel ne devrait pas être un souci puisque j'ouvre les électro-vannes des que la température baisse ou est trop élevée
Y'en a qui ont essayé ...
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: Solaire Thermique pour piscine et ECS
Bonsoir,lebritish a écrit :sauf si la vidange ne se fait pas complétementPhiphib a écrit :dans mon cas le gel ne devrait pas être un souci puisque j'ouvre les électro-vannes des que la température baisse ou est trop élevée
Y'en a qui ont essayé ...
Habituellement j'aurai dit en drainback pas de problème si toutes les contraintes Physiques sont remplies mais là... L'installation n'est pas des plus simple.
Il faut être certain qu'il n'y a aucune contre pente, Zone Morte, Remplissage sans rencontrer les divers phénomènes de gel au remplissage etc.. (Que personnellement je ne rencontre pas mais d'autres l'on constaté)
Je dirai donc par précaution +1 , en tout cas prudence ce serai dommage de démarrer avec des avaries.
Certain capteurs ont des Zones "Mortes"
cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- pacobab
- Technicien Solaire
- Messages : 489
- Enregistré le : jeu. août 09, 2007 14:48 pm
- Localisation : Parempuyre (33)
Re: Solaire Thermique pour piscine et ECS
Bonjour à tous
Mon sentiment d'installateur de CESI
Le drainback, c'est génial pour éviter les surchauffes. Ça permet de sur dimensionner sans soucis en augmentant la couverture des besoins par le solaire.
Le glycol, c'est pénible, parce que ça passe ou ça abîme la plupart des joints standards. Et ça coûte cher.
Mais ça évite la destruction de l'installation dans beaucoup de cas décrits sur ce forum.
Il faut peser le pour et le contre.
En tous cas, si eau pure, évitez la connexion directe du circuit solaire au réseau à travers un robinet . Fuite du robinet => installation détruite par le gel.
Cdt
Jean
Mon sentiment d'installateur de CESI
Le drainback, c'est génial pour éviter les surchauffes. Ça permet de sur dimensionner sans soucis en augmentant la couverture des besoins par le solaire.
Le glycol, c'est pénible, parce que ça passe ou ça abîme la plupart des joints standards. Et ça coûte cher.
Mais ça évite la destruction de l'installation dans beaucoup de cas décrits sur ce forum.
Il faut peser le pour et le contre.
En tous cas, si eau pure, évitez la connexion directe du circuit solaire au réseau à travers un robinet . Fuite du robinet => installation détruite par le gel.
Cdt
Jean
Plus c'est simple, moins c'est compliqué !
- Phiphib
- Newbie
- Messages : 25
- Enregistré le : jeu. janv. 18, 2018 17:58 pm
- Localisation : Vendée Profonde
Re: Solaire Thermique pour piscine et ECS
Hello
Tout d'abord merci à Pacobab et Balajol vos remarques intéressantes et constructives font avancer le schmilblick
J'ai en effet 4 capteurs qui ont des zones mortes, mais ils sont en série, du coup j'ai cogité un truc qui devrait résoudre le problème. Je vais mettre un compresseur qui se déclenchera dès que les conditions soit de temp trop haute soit de temp trop basse sont présentes et qui va vider les capteurs
Est ce que vous avez connaissance de quelqu'un qui aurait déjà fait ça ???
Merci encore
PS: Je n'ai toujours pas de nouvelles de Patrick07 pour les cartes convertisseurs PT1000, je vais surement lancer une petite série si il y a des intéressés
Tout d'abord merci à Pacobab et Balajol vos remarques intéressantes et constructives font avancer le schmilblick
J'ai en effet 4 capteurs qui ont des zones mortes, mais ils sont en série, du coup j'ai cogité un truc qui devrait résoudre le problème. Je vais mettre un compresseur qui se déclenchera dès que les conditions soit de temp trop haute soit de temp trop basse sont présentes et qui va vider les capteurs
Est ce que vous avez connaissance de quelqu'un qui aurait déjà fait ça ???
Merci encore
PS: Je n'ai toujours pas de nouvelles de Patrick07 pour les cartes convertisseurs PT1000, je vais surement lancer une petite série si il y a des intéressés
- Phiphib
- Newbie
- Messages : 25
- Enregistré le : jeu. janv. 18, 2018 17:58 pm
- Localisation : Vendée Profonde
Re: Solaire Thermique pour piscine et ECS
Hello
Je reviens ici pour faire un petit point, le système est en service et fonctionne plutôt bien la piscine monte actuellement de 0.8°C par jour sachant que je n'ai que les 2/3 de l'installation en service soit environ 45 m².
Le seul souci constaté dans l'immédiat se situe au niveau du remplissage, lors de l'arrêt le soir tout se vide normalement, et la quasi totalité de l'eau redescend
le problème c'est que le matin à la remise en service les circulateurs sont bien incapable de pousser l'eau jusqu'en haut tant que le circuit de descente est vide
J'ai fait un système avec une pompe, qui pousse à 2 bars, mais c'est compliqué à automatiser je suis étonné que les circulateur poussent aussi peu. J'ai 8m en gros de différence altimétrique et j'ai 2 circulateurs en série qui poussent totalisant en théorie une capacité de 14 m et tant que le circuit n'est pas amorcé ça ne démarre pas
Connaissez vous un circulateur capable de pousser à 2 ou 3 bars ???
Pour tout le reste c'est vraiment cool car ça marche plutôt bien.
Bientôt des photos
Je reviens ici pour faire un petit point, le système est en service et fonctionne plutôt bien la piscine monte actuellement de 0.8°C par jour sachant que je n'ai que les 2/3 de l'installation en service soit environ 45 m².
Le seul souci constaté dans l'immédiat se situe au niveau du remplissage, lors de l'arrêt le soir tout se vide normalement, et la quasi totalité de l'eau redescend
le problème c'est que le matin à la remise en service les circulateurs sont bien incapable de pousser l'eau jusqu'en haut tant que le circuit de descente est vide
J'ai fait un système avec une pompe, qui pousse à 2 bars, mais c'est compliqué à automatiser je suis étonné que les circulateur poussent aussi peu. J'ai 8m en gros de différence altimétrique et j'ai 2 circulateurs en série qui poussent totalisant en théorie une capacité de 14 m et tant que le circuit n'est pas amorcé ça ne démarre pas
Connaissez vous un circulateur capable de pousser à 2 ou 3 bars ???
Pour tout le reste c'est vraiment cool car ça marche plutôt bien.
Bientôt des photos
- YELLOW WHEELY BIN
- Maitre Solaire
- Messages : 857
- Enregistré le : jeu. nov. 20, 2014 23:31 pm
- Localisation : Plérin (22)
Re: Solaire Thermique pour piscine et ECS
ben, l'alimentation en eau de ville du site !Phiphib a écrit :Connaissez vous un circulateur capable de pousser à 2 ou 3 bars ?
au moyen d'un by-pass manuel...
Une fois que l'eau apparaît dans le retour, fermer l'EdV et lancer le circulateur... le circuit devrait être amorçé...
YWB
FF&E = Furniture, Fixtures & Equipment
FF&F = Fabric First & Forget
FF&F = Fabric First & Forget
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: Solaire Thermique pour piscine et ECS
Bonsoir,
Un circulateur qui monte à 2 b ne veut pas dire grand chose en soi, il serait plutôt conforme de dire qu'il peut monter une coLOnne d'eau d' autant de Mètres : mCE
Cette valeur maximale sur les courbes des circulateurs correspond à un débit nul..
Pour réellement augmenter la colonne d'eau les deux circulateurs doivent être immédiatement en série, cela ne me semble pas être les cas sur le PDF (dérivation à la sortie du Premier)
Cdt
Bertrand
Un circulateur qui monte à 2 b ne veut pas dire grand chose en soi, il serait plutôt conforme de dire qu'il peut monter une coLOnne d'eau d' autant de Mètres : mCE
Cette valeur maximale sur les courbes des circulateurs correspond à un débit nul..
Pour réellement augmenter la colonne d'eau les deux circulateurs doivent être immédiatement en série, cela ne me semble pas être les cas sur le PDF (dérivation à la sortie du Premier)
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
Re: Solaire Thermique pour piscine et ECS
salut,
monter une conne?
monter une conne?
Balajol a écrit : il serait plutôt conforme de dire qu'il monter une co(lo)nne d'eau d' autant de Mètres : mCE
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: Solaire Thermique pour piscine et ECS
Bonjour,
Il était tard (tôt ) je dis toujours qu il faut prendre le temps de se relire et les correcteurs d orthographe sont parfois facétieux
Il n y avait bien entendu aucune connotation sexuelle dans mes propos.
Et les circulateurs sont libres de monter ce qu ils veulent
Très bon we ensoleillé
Cdt
Bertrand
Il était tard (tôt ) je dis toujours qu il faut prendre le temps de se relire et les correcteurs d orthographe sont parfois facétieux
Il n y avait bien entendu aucune connotation sexuelle dans mes propos.
Et les circulateurs sont libres de monter ce qu ils veulent
Très bon we ensoleillé
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- Phiphib
- Newbie
- Messages : 25
- Enregistré le : jeu. janv. 18, 2018 17:58 pm
- Localisation : Vendée Profonde
Re: Solaire Thermique pour piscine et ECS
Bonjour à tous et merci pour vos réponses, en effet la première fois j'ai amorcé le circuit avec le service d'eau je me suis rendu compte qu'il fallait 2 bars mini pour l'amorcer.
Comme c'était le circuit de petit diamètre je me suis dit normal, ça va aller pour le circuit de 22 mais que nenni c'est toujours le même problème les circulateurs ne poussent pas assez pour amorcer
Au niveau de l'altimétrie je suis en théorie super large, c'est pourquoi j'ai une mesure de pression je me suis rendu compte qu'un circulateur, même balèze ne monte quasiment pas en pression
Je vais faire un petit prog dans le millénium pour automatiser un redémarrage
Merki
Comme c'était le circuit de petit diamètre je me suis dit normal, ça va aller pour le circuit de 22 mais que nenni c'est toujours le même problème les circulateurs ne poussent pas assez pour amorcer
Au niveau de l'altimétrie je suis en théorie super large, c'est pourquoi j'ai une mesure de pression je me suis rendu compte qu'un circulateur, même balèze ne monte quasiment pas en pression
Je vais faire un petit prog dans le millénium pour automatiser un redémarrage
Merki
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2343
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: Solaire Thermique pour piscine et ECS
bonjour
peut-être commencer par un peu de lecture wikipédia ou autre concernant les différents modèles de pompes. c'est instructif et il y a finalement pas mal de technos différentes.
ici, milieu de document, au chapître "pompe", tu trouveras quelques marques:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20capteur/
et ici, un appérien dont la pompe a rendu l'âme. une procon :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =15&t=9523
ces deux liens étant arrivés par google avec "drainback pompe volumétrique". pas mal d'autres sujets existent probablement.
peut-être commencer par un peu de lecture wikipédia ou autre concernant les différents modèles de pompes. c'est instructif et il y a finalement pas mal de technos différentes.
ici, milieu de document, au chapître "pompe", tu trouveras quelques marques:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20capteur/
et ici, un appérien dont la pompe a rendu l'âme. une procon :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =15&t=9523
ces deux liens étant arrivés par google avec "drainback pompe volumétrique". pas mal d'autres sujets existent probablement.
https://webold.apper-solaire.org/
- lolo 340
- Stagiaire Solaire
- Messages : 69
- Enregistré le : lun. nov. 04, 2013 11:38 am
- Localisation : 33 Medoc
Re: Solaire Thermique pour piscine et ECS
Bonjour
Peut-être faire en deuxième circuit d'amorçage (remplissage) en 8/10 ou 10/12 et shunter dessus juste le temps du remplissage de l'installation !
Peut-être faire en deuxième circuit d'amorçage (remplissage) en 8/10 ou 10/12 et shunter dessus juste le temps du remplissage de l'installation !
- Phiphib
- Newbie
- Messages : 25
- Enregistré le : jeu. janv. 18, 2018 17:58 pm
- Localisation : Vendée Profonde
Re: Solaire Thermique pour piscine et ECS
Je reviens ici pour refaire un petit point
Tout fonctionne très bien et je suis maintenant parvenu à automatiser totalement le fonctionnement
En fait j'ai viré tous les circulateurs et les ai remplacés par des electro-vannes, j'ai une pompe surpresseur en bas capable de monter à 6 bars si nécessaire associée à un variateur de vitesse.
Le variateur est commandé par la régulation chacun des 3 circuits commande le vario via une boucle 4-20 ma, en fait des potars schuntés ou non par les contacts de la régul.
C'est peu orthodoxe j'en conviens mais ça fonctionne très bien le seul petit défaut est lié au EV qui sont binaires et donnent des petits coups de bélier dans l'installation il faudrait que je passe à des motorisées
Dès que j'ai un moment il va falloir que je vous fasse des photos
Tout fonctionne très bien et je suis maintenant parvenu à automatiser totalement le fonctionnement
En fait j'ai viré tous les circulateurs et les ai remplacés par des electro-vannes, j'ai une pompe surpresseur en bas capable de monter à 6 bars si nécessaire associée à un variateur de vitesse.
Le variateur est commandé par la régulation chacun des 3 circuits commande le vario via une boucle 4-20 ma, en fait des potars schuntés ou non par les contacts de la régul.
C'est peu orthodoxe j'en conviens mais ça fonctionne très bien le seul petit défaut est lié au EV qui sont binaires et donnent des petits coups de bélier dans l'installation il faudrait que je passe à des motorisées
Dès que j'ai un moment il va falloir que je vous fasse des photos