Re: ECS Solaire dans le 78
Posté : mer. mars 27, 2019 11:11 am
Re
Donc le schéma global avec la régule
Donc le schéma global avec la régule
Forum de l'association APPER - Informations pratiques sur l'énergie solaire et les énergies alternatives.
http://forum.apper-solaire.org/
Damdjam a écrit :Merci Bertrand pour ces détails techniques fort utiles qui vont me faire gagner du temps
pour préciser encore ma situation :
Le circulateur est un WILO St-20/6
la régulation est une SKSC2
la hauteur totale de l’installation est de 9.4 m
la hauteur panneau réserve 1.8m
Donc si je résume la logique :
La conduite chaude du panneau a la réserve est le point clé a dimensionner dans mon installe pour éviter les bulles
Normalement c'est le circuit complet qui doit être dimensionné, mais dans le cas Présent si la conduite Circulateur vers Panneaux et reserve vers Ballon est Toujours en pente ascendante , c'est Ok
je dois assurer une vitesse minimum dans ce tuyau pour permettre une chasse complète des bulle d'air soit une vitesse de 0.5 m.s
d'après le manuel sonnenkraft la règle approximative pour calculer le débit necessaire est :
le débit volumétrique = la surface des capteurs /2 soit dans mon cas 2.24 L/min ou 124L/H
d'après la section "réglage" je dois en :
High flow 0.5l/Min par m² soit 2.24 L/min ou 124L/H
Low Flow 0.3l/Min par m² soit 1.34 L/min 80L/H
d'après le manuel des panneaux je dois les alimenter avec un débit de 120L/h pour chaque panneau soit 240L/H
cela me fait une fourchette de débit de 80 a 240 L/H
J'étais Parti sur une Valeur Usuelle de 50l/h par M2 de capteur pour les pertes de charge , sur environ 4 m de 12/14 tu as mois de 0.1m CE de pertes de charge et la vitesse proche de 0.5 m/s.. Mais je vois que sur ton schémas tu es passé en totalité en 12/14 ???
donc d'après les courbes du circulateur, si je comprends bien : il serait trop puissant ou je ne devrait l'utiliser qu'en vitesse 1
Il faut les Longueurs en Ø 20 et surtout celles en 12, ainsi que les dénivelés éventuels ,pour estimer les pertes de charge qui s'ajoutent à la Hauteur d'eau à vaincre entre réserve et haut des panneaux
Me trompe-je ?