tempêrature mini utilisable pour ECS

Parlez de vos expériences et donnez vos résultats concrets.

Modérateurs: monteric, ametpierre, ramses, Balajol, françois34, andrebayle

Messagepar Anonymous » Dim Déc 17, 2006 19:54 pm

Bonsoir
quelle est la tempêrature minimum pour utiliser sans craintre (salmonelle ?) de l'eau chaude sanitaire (prod solaire).
Cette crainte est elle justifiée ?
merci d'avance

Anonymous
 

Messagepar YvesBr » Dim Déc 17, 2006 21:01 pm

Les recommandations officielles pour éviter la prolifération des légionnelles dans un stock sont de porter la température à 60°C pendant une heure minimum. La durée peut être réduite avec une température plus élevée. L atempérature doit être au minimum à 55 °C en sortie de ballon.

Yves
Avatar de l’utilisateur
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1393
Enregistré le: Lun Mar 20, 2006 23:54 pm
Localisation: Moselle - aéroport 57

Messagepar r45v » Dim Déc 17, 2006 23:20 pm

Bonsoir,

Pour le moment j'ai mis 37°C comme minimum de chauffage pour mon ECS. 40 à 43°C sont déjà confortable. Et une fois par moi je déclenche la résistance pour monter à 60°C pour détruire les légionnelles.

Le risque est mineur sauf chez les personnes agées, les très jeunes enfants et les immunodéprimés. C'est un principe de précaution pas une nécessité absolue.

une eau de piscine n'est jamais à 60°C par exemple.
Cordialement RV45 :lol:
Avatar de l’utilisateur
r45v
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 701
Enregistré le: Ven Avr 07, 2006 22:17 pm
Localisation: Orléans (45)

Messagepar superplombier » Lun Déc 18, 2006 8:59 am

salut
jean jacque parlait de salmonelle mais comme le dit yves la reglementation demande 55) à la sortie de chauffe-eau minimum,
pour la legionelose il n'y a pas que le critète temperaturemais aussi le niveau de renouvellement de l'eau dans le ballon donc de na ps trop surimensionner la capacite, dans les maisons individuels les risque est presque nul car le volume stockage et renouvelement et generalement bon
pour info, la bacteries de legionnelle prolifere à partir de 37° et est detruite à petir de 55° donc il faut eviter de resteer trop longtemps entres ces temperature, pour ceux qui coupent les appoint et restant par exmple à40/45° pendant une semaine voir plus ont plus de risque, il est reccomande une monté à 70) par semaine avec brassage complet du ballon
le soleil brille pour tout le monde
Avatar de l’utilisateur
superplombier
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 954
Enregistré le: Dim Déc 17, 2006 19:01 pm
Localisation: Bougé-Chambalud 38 dauphiné rhodanien

Messagepar George » Lun Déc 18, 2006 9:53 am

J'ai lu dans un bouquin, je ne sais plus lequel :
En dessous de 300l de stockage on (c'est la loi qui le dit ?) n'a pas besoin de dispositif anti-salmonelle.
Le danger réside dans les branches de tuyauterie qui ne servent pas ou peu, c'est là que les germes peuvent se développer dans l'eau stagnante.
Avatar de l’utilisateur
George
Technicien Solaire
Technicien Solaire
 
Messages: 405
Enregistré le: Ven Jan 06, 2006 8:08 am
Localisation: l'Abadie Saint André 06

Messagepar Yves Guern » Lun Déc 18, 2006 10:23 am

Bonjour,

Tout à fait d'accord avec George, non seulement il faut monter de temps en temps le ballon à plus de 60° mais en plus il faut faire couler cette eau. ET NE PAS OUBLIER de dérégler l'éventuelle vanne thermostatique pour que l'eau soit effectivement chaude....

A+
Avatar de l’utilisateur
Yves Guern
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 522
Enregistré le: Dim Jan 01, 2006 20:02 pm
Localisation: Jouques (13)

Messagepar superplombier » Lun Déc 18, 2006 13:44 pm

salut
en fait la reglementation est pour les chauffe-eau de 400 litres et plu en dessous pas de regle
oui les bras mort et les boiclages sont les plus grandes sources a soucis
apres une absence prolongée il est conseiller de faire couler l'eau assez longtemps et de temps en temps de desinfecter les pommes de douche
le soleil brille pour tout le monde
Avatar de l’utilisateur
superplombier
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 954
Enregistré le: Dim Déc 17, 2006 19:01 pm
Localisation: Bougé-Chambalud 38 dauphiné rhodanien

Messagepar Anonymous » Jeu Déc 28, 2006 9:28 am

merci à tous pour ces infos.
Je vais faire en sorte de faire monter mon ballon réguliérement à plus de 60° et de faire fonctionner réguliérement le ballon électrique qui prend le secours du solaire (à 40°) pour purger les "coins morts".
Le ballon fait 1000 l, sans apport électrique, le ballon electrique ne sert quasiment jamais.
A bientôt

Anonymous
 


Retourner vers Vos installations

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités